文件编号 桥梁现状检查试验(回弹) 版号 实施日期 检测细则 页数

HX-ZY-TG-10 2011版第0次修订 2011.04.18 第1页 共1页 1 目的

采用回弹法测取预测混凝土的回弹值,来推定混凝土的强度, 检测结果作为处理混凝土质量的一个依据。 2 范围

适用于结构中混凝土实际强度检测。 3 依据

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 4 工作流程 4.1 仪具与材料

ZC3-A型回弹仪、碳化深度测定仪、1%酚酞酒精溶液 4.2 方法与步骤 4.2.1 准备工作

对被检项目进行基本资料的收集,内容包括:

(1)工程名称及设计、施工、监理(或监督)和建设单位名称。 (2)结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级。

(3)水泥品种、强度等级、安定性、厂名、砂石种类、粒径、外加剂或掺合料品种、掺量、混凝土配合比等。

(4)施工时材料计量情况、模板类型、浇筑、养护情况及成型日期。 (5)必要的设计图纸和施工纪录。

(6)结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。

对于建设年代较早的旧桥以及管理单位更替频繁的桥梁,上述技术资料收集比较困难,但应尽力搜集全面。 4.2.2 测试区域的选择

(1)每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于5.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不

宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。

(3)测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,应使回弹仪处于非水平方向检测混凝土构件的浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04m2。

(6)检测面应为原状混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留粉末或碎屑。

(7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。

(8)结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。 4.2.3 回弹值测量

(1)检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。

(2)测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。

4.2.4 碳化深度值测量

(1)回弹值测量完毕后,应在由代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应小于构件测区数的30%,取其平均值作为该测区的碳化深度值。当碳化深度值大于2.0mm,应在每一测区测量碳化深度值。

(2)碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 4.3 回弹值计算和测区混凝土强度的确定

(1)计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔出3个最大值和最小值,余下的10个回弹值按下式计算:

Rm??Ri?110i10

式中:Rm— 测区平均回弹值,精确至0.1;

Ri— 第i个测点的回弹值。

(2)非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下式修正:

Rm?Rm??Ra? 式中:

Rm?— 非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;

Ra?— 非水平状态检测时回弹值修正值,可由相关规范条款取值。 (3)水平方向检测混凝土浇顶面或底面时,应按下式修正:

ttRm?Rm?Ra bbRm?Rm?Ra

btRR式中:m,m—水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,

精确0.1;

btRRaa,—混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,由相关规范条款取值。

当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先对回弹值进行角度修正,再对修正后的值进行浇筑面修正。 4.4 混凝土强度确定

计算各测区混凝土强度平均值及标准差:

mfc?cu?fi?1nccu,in

c2cu,isfc?cu?(fi?1n)?n(mfc)2cun?1

结构或构件的混凝土强度推定值(

fcu,e),按下列公式确定:

(1)当该结构或构件测区数少于10个时:

cfcu,e?fcu,min

(2)当该结构或构件的测区强度值中小于10.0MPa时:

fcu,e?10.0MPa

(3)当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算:

fcu,e?mfc?1.645sfccucu

(4)当按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:

① 当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa时,

sfc?4.5MPacu

② 当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa时,

sfc?5.5MPacu

4.5 减小回弹法测试误差的方法

可采用同条件试块或钻取混凝土芯样进行修正,试块或钻取芯样数目不应少于6个。钻取芯样时每个部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。修正系数应按下列公式计算: (1)当有同条件试块时:

1n???fcu,ini?1cfcu,i

(2)当有钻取芯样时:

1n???fcor,ini?1cfcu,i

式中: ? — 修正系数,精确到0.01;

fcu,i— 第i个混凝土立方体试件(边长为150mm)的立方体抗压强度值,精确到

0.1MPa;

fcor,i— 第i个混凝土芯样的立方体抗压强度值,精确到0.1MPa;

cfcu,i — 对应于第i个试件或芯样部位回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算

值,可按规范选取;

n — 试件数。 5 报告编写

5.1 报告编写的原则

编写报告应持客观、公正、实事求是的原则。 5.2 报告编写

应符合《检测过程控制程序》。 5.3 报告的签发

按照检测中心《程序文件》中《检测报告控制管理程序》执行。 6.相关文件

6.1《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 7.相关记录

7.1《回弹法试验检测记录表》

文件编号 HX-ZY-TG-10 2011版第0次修订 2011.04.18 作业指导书 版 号 实施日期 桥梁现状检查试验(回弹) 检测细则

编 制: 审 核: 批 准: 受控状态: 江西恒信工程检测有限公司

二○一一年四月

桥梁现状检查(回弹)