10KV高压开关柜技术参数及要求
10KV高压开关柜技术参数及要求 一、总则 1(本技术条件书为本工程最基本的技术条件要求,投标方应根据本技术要求向招标方推荐成熟、可靠、技术先进的产品和系统方案,本技术条件书所提技术参数、功能要求和性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术条件书要求未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC 标准。当某项要求与上述几种标准中不一致时招标方有权利要求投标方选择最严格要求供货。 2. 应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,下列标准均为有效,有新标准颁布时,执行新标准。 ANS1-C37 《金属封闭具有开断装置的开关设备》 IEC-298 《1kV 以上 52KV 及以下高压交流金属封闭开关设备和控制 设备》 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合及高电压试验技术》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《金属封闭开关设备》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 DL404-91 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB3906-91 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》 GB1985-89 《交流高压隔离开关及接地开关》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 B2706 《高压电器动稳定》 GBN193 《出口机构、电工、仪器仪表通用技术条件》 GB1207-97 《电压互感器》 GB1208-97 《电流互感器》 GB1208-97 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》DL402-91 《交流高压断路器订货技术条件》DL403-91 《1035kV 户内高压断路器订货技术条件》DL404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL404-97 《1kV 以上 50kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》GB-191 《包装贮运标志》 二、运行环境: 1(安装地点:室内。 2(气候条件: 室外温度:-10?,45? 室内温度:-10?,40? 室内日温差:25? 相对湿度:月平均
值?90,日平均值?95 饱 和 蒸 气 压 : 日 平 均 值 不 大 于 2.2×10-3Mpa , 月 平 均 值 不 大 于 1.8×10-3Mpa 海拔高度 ?1000m 环境污秽等级:?级,周围空气不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显 污染。 雷暴日:?80 日,中等雷区 地震烈度等级:?7 度 工作制度:连续运转。 三、招标范围及详细要求: 1、供货范围 110kv 变电站高压柜 25 套 (主接线见附图) 冷轧 10kv 配电站 20 套 (主接线见附图) 母线桥 3 段(具体尺寸见附图) 核相装置 一套 (用途:可以将开关柜的断路器拉出,将此装置推入来核定断路器上下 口间相位是否正确,该装置要有电压、灯光显示功能,即上下口相位 正确电压表是什么读数值、灯光是什么状态;上下口相位不正确电压 表是什么读数值、灯光是什么状态) 2、额定值 2.1 额定电压: 10kV 2.2 额定绝缘水 平(符合国家标准) 2.2.1 主回路绝缘水平见下表(单位:kV) 部位 柜体及开关设备绝缘的工频耐压值 柜体及开关设备绝缘的冲击耐压值峰值 1min 耐压值 主绝缘对地 隔离断口间 主绝缘对地 隔离断口间额压 10 42 48 75 85 2.2.2 辅助回路和控制回路应能经受 2000V 1min 工频耐压试验 2.3 额定频率: 50Hz 2.4 额定电流: 见配置接线图 注: 高压开关柜的某些主回路如母 线、馈出线等及其组件可以有不同的额定电流。 2.5 开关柜额定短路开断电流和关合电流 2.5.1 额定短路开断电流: 31.5 kA有效值 2.5.2 额定短路关合电流: 80 kA峰值 2.6 额定热稳定电流: 31.5 kA有效值 2.7 额定动稳定电流: 80 kA峰值 2.8 额定热稳定时间: 4S 2.9 分、合闸机构和辅助回路的额定电压 2.10 断路器的额定参数 序号 项 目 单位 参 数 值 1 额定电压 kV 12 断路器断口 42
1min工频 额定 相间、对地 kV 48 耐受电压 2 绝缘 辅助回路 2 水平 雷电冲击 断路器断口 85 kV 耐受电压 相间、对地 75 3 额定频率 Hz 50 4 额定电流 A 630,1250,3150 5 额定短时耐受电流 kA 31.5 6 额定峰值耐受电流 kA 80 7 额定短路持续时间 s 4 8 合闸时间 ms ?60 9 分闸时间 ms ?50 10 合闸速度 m/s 0.6-1.0 11 分闸速度 m/s 1.0-1.5 12 触头开距 mm 9?1 13 超行程 4?0.5 14
分、合闸不同期性 ms ?2 15 相间中心距离 mm 210?1.5 16 各相导电回路电阻 含触臂 μΩ ?402.11 电流互感器的型式为全封闭环氧树脂浇注式,其配置见设计院图纸。额定电压: 10kV额定频率 50Hz要求电流互感器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致.额定容量:保护级不小于 30VA,测量级不小于 20VA2.12 接地开关额定电压: 12kV额定频率: 50Hz热稳定电流(1s): ?31.5kA有效值动稳定电流: ?80kA 峰值一分钟工频耐压: 42kV有效值雷电冲击耐压: 75kV峰值机械寿命不须任何机械调整: 3000 次操作机构: 手动闭锁方式: 机械闭锁辅助接点: 4开4闭 2.13 氧化锌避雷器 额定电压: 10.5kV 持续运行电压: 12.7kV 标称放电电流: 5 kA 直流 1mA 参考电压: 24kV配电变压
: 小于 45kV 配电变压器31kV(电动机)(峰器18.6kV(电动机) 雷电冲击残压 值) 2mS 方波冲击电流: 大于 400A 安装方式: 固定式 2.13 附件:每台避雷器配制一只放电计数器; 3.一般技术要求 3.1 基本要求 3.1.1 开关柜型号为 KYN28A-12 外形尺寸:冷轧 10kv 配电站为:WxDxH:800X1500(1700)X2300mm 110kv 变电站为:WxDxH:1000X1500(1700)X2300mm 3.1.2 高压开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行 维护、检查、 监视、检修和试验。 柜面板涂漆平整光滑,附结牢固。柜体框架采用进 口敷铝锌板,面板冷轧钢板(除通风、排气口外),不得用网状编织物、 不耐火或类似的材料制造,应坚实牢固,平整度高,焊点无毛刺,密封性 能好,门上加密封条。用于制造、结构负荷部件、壳体和隔板的钢板最小 厚度应不小于 2mm。3.1.3 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距 高压电器组件外 绝缘的爬电距离与最高电压之比的规定如下: 爬 电 距 离 : 纯瓷 绝 缘不 小 于 18mm/kV 环氧 树 脂 等有 机 绝缘 不小 于 20mm/kV。3.1.4 柜内母线、分支引线及搭接处外包带有相序标识的热缩绝缘护套,应具有 防潮和阻燃性能,以保持足够的介电强度,热缩绝缘套管应能承受 12KV。 尽管加装了绝缘护管,但母线相间距离和对地距离不能因此而有丝毫的减