好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋绑扎施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西蒋峪房地产开发项目一标段

9#楼钢筋施工方案

编制: 审核: 审批:

建筑单位: 济南城市建设投资集团有限公司 监理单位: 济南市建设监理有限公司 施工单位: 中国建筑第八工程局有限公司

二〇一五年五月四日

目 录

一 工程概况 .......................................................... 1 二 编制依据 .......................................................... 1 三 施工准备 .......................................................... 1

3.1 技术准备 ...................................................... 1 3.2 机具准备 ...................................................... 3 3.3 材料准备 ...................................................... 3 四 主要施工方法 ...................................................... 3

4.1 工艺流程 ...................................................... 4 4.2 钢筋堆放 ...................................................... 5 4.3 钢筋加工 ...................................................... 5 4.4 钢筋连接 ...................................................... 6 4.5 钢筋绑扎 ...................................................... 8 五 质量要求 ......................................................... 16

6.1 钢筋绑扎及预埋件的允许偏差 ................................... 16 6.2 钢筋加工的允许偏差 ........................................... 17 6.3 质量控制要点 ................................................. 17 六 安全文明措施 ..................................................... 17 七 成品保护措施 ..................................................... 18

西蒋峪房地产开发项目一标段 8#楼钢筋施工方案

一 工程概况

西蒋峪B地块房地产开发项目9#楼,拟建场地位于济南市历下区龙鼎大道以西,原西蒋峪村内,东临孟家水库,南临济南西蒋峪公租房项目,北距奥体中心约2.7公里。9#楼位于市政道路北侧,与3#车库相连(与车库位置见下图),地下3层,地上20层,东西长59.19m,南北长18.5m,总高度约69.9m。

本工程为剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级,基础为条形+筏板基础,基础高度1000mm,基础底标高-10.920m。

二 编制依据

西蒋峪房地产开发项目一标段建筑、结构设计图纸 《地基与基础工程质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.1-2007 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.2-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-3

三 施工准备 3.1 技术准备

1、由项目技术负责人组织有关人员学习施工规范和工艺标准,熟悉施工图纸,并结合实际讨

1

西蒋峪房地产开发项目一标段 8#楼钢筋施工方案

论实施方案。在项目技术负责人的组织下编制钢筋方案。方案的实施由工程部生产负责人负责实施,并作好实施记录,在实施过程中有好的经验及意见及时与技术部沟通,以便在以后的工作中得到完善。

针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划,做好钢筋翻样工作。

班组在进行作业之前必须进行书面的技术交底,交底要有针对性和可操作性。根据设计对照配料单分清钢筋的规格、成型简图、尺寸、配料及组合;对加工人员进行现场技术交底,做出合格的标准样品示范,按样品下料制做。 2、技术准备 (1)钢筋放样

1) 技术员及测量员必须详细阅读结构设计总说明,梁、柱、板、墙说明及设计变更和图纸会审记录,详细了解图纸中的各个环节,如果有不清楚的环节,及时与设计单位取得联系,及时解决。

2) 对于绑扎钢筋,受拉区钢筋接头按25%错开,且梁顶主筋在跨中1/3-1/4之间的位置,梁底筋在柱边接头受压区钢筋接头按50%错开,同时同截面钢筋接头的数量不得大于50%;对于直螺纹连接,钢筋接头位置按50%进行接头,同时同一截面接头数量不超过50%。 3) 所有放样料单均须符合设计及施工规范要求,对设计中没有确定的部分,征求设计同意后,以设计为准或以《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)及混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)为准,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(筏型基础04G101-3)。

4) 钢筋放样必须结合现场实际情况,考虑搭接、锚固要求,进行放样下料。 5) 钢筋放样单必须经过项目技术员审核后,才可以进行加工。 (2)测量放线

1)基础施工:测量员根据平面控制网,在垫层面上放出承台梁、伸缩缝梁的位置线,承台和基础梁放出边线,柱插筋的位置线;承台混凝土浇筑完成后,在混凝土面上放出平面控制轴线和柱、墙的位置线。

2)主体施工:测量员根据每一层的平面控制网轴线,在安装竖向模板前,放出该层的柱、墙的位置线。

3)水平标高:提前控制好垫层的水平标高,在剪力墙的侧墙钢筋和承台柱插筋绑扎完成后,用红油漆标注+0.50m线(相对于该部位的混凝土结构标高),每跨不少于两个点;在竖向混凝土结构完成后,用红油漆标注+0.50m倒三角形(相对于该部位的混凝土结构标高),主体施工

2

西蒋峪房地产开发项目一标段 8#楼钢筋施工方案

时,在柱上标注,每轴线不少于两个点。

钢筋工要求绑扎熟练,每人需配备钢卷尺,并配有线锤,用于现场控制钢筋间距,钢筋垂直度控制;后台钢筋加工人员需要经过专门培训,特殊工种必须有上岗证,例如电焊工、直螺纹套丝工人。

3、钢筋保护层设计要求,如下图所示

3.2 机具准备

钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲成型机、直螺纹套丝机、无齿锯、套筒扳手、钢筋钩子、钢丝刷、粉笔、扎丝。

3.3 材料、劳动力准备

1、材料准备

(1)钢筋必须有出厂质量证明书及出厂检测报告,并且质量证明书必须随钢筋一同到场,详细内容需经试验员、钢筋技术员验证合格后书面报监理;钢筋表面或每盘钢筋都有不少于两个挂牌,印有厂标、钢号、批号、直径等标证。

(2)钢筋进场时必须分批验收,每批由同一截面和同一炉号的钢筋组成,重量不大于60t。检验内容包括对规格、种类、外观的检查,并在监理见证下取样做力学性能和抗震性能复试试验。合格后方可使用。

(3)外观检查内容:钢筋表面不得有裂缝结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的最大高度。

(4)钢筋检验合格后,分规格、种类架空码放整齐,并准备防雨布。

(5)采用22#铁丝进行绑扎,铁丝的切断长度根据现场绑扎的要求,丝头允许露出30mm,扎丝切断工根据现场实际测量长度,严格进行扎丝下料;直径≥25mm钢筋采用滚扎直螺纹连接,所用的连接套筒采用优质碳素结构钢,并附有出厂证明书和合格证。

(6)控制混凝土保护层用的素混凝土垫块,必须严格按照钢筋保护层的要求进行下料,钢筋

3

钢筋绑扎施工方案

西蒋峪房地产开发项目一标段9#楼钢筋施工方案编制:审核:审批:建筑单位:济南城市建设投资集团有限公司监理单位:济南市建设监理有限公司施工单位:中国建筑第八工程局有限公司二〇一五年五月四日目录一工程