文苑花园设计图纸会审记录
序号 1 审 图 意 见 结构(共性问题) 是 会 审 意 见 结施-1:图8,板内埋管附加钢筋,B是否为C? 结施-1:图9,洞口小于等于300,如果钢筋能绕开而不断开,是否需要加筋? 结施-1:地下室外墙迎水面保护层50,是2 不需要 是 3 否理解为砼墙加厚? 30,以何为准? 外墙钢筋保护层为25(9.1条)图9中为图中标注30为室外地面以下砼墙加厚尺寸 是 4 5 结施-1:七,3条,C表示HPB300是否改为A表示HPB300? 10楼:结施-3:东侧门厅处是否对称设置同西侧900后筏板? 不需要,按图施工 6 结施-3:膨胀加强带是否为C35P6,两侧膨胀加强带为C30P6,和筏砼浇筑后即可浇筑(无需28天)? 板同时浇筑 结构施工图:飘窗大样图中飘窗板锚固的飘窗大样图中飘窗板锚固混凝土压顶梁及其构造柱是否应随主体的混凝土压顶梁及其构造柱可以随主体施工,也可以6 施工?该节点中尺寸480墙体是否为砼墙不随主体施工。由施工单位与飘板同时浇筑。 自己决定。飘窗板压顶梁底墙体为加气块。 7 8 本图中:TC2219结构板大样尺寸 尺寸详见建筑图 本图中:板顶阳角放射筋大样用于何处? 本图中无此位置 本图中:结构图中平窗线脚大样中尺寸730是否应为780? 是 9 第 1 页 共 14 页
结构图中GZ1是否和图中 对应 10 板配筋图GZ1与图中对应,施工结合结构设计总说明施工 11 本图中:阳台:KL5(450,屋面梁,500),与TLM2427不符,如何调整? 门高改为2.6m。 结施-3:筏板阳角底部附加放射筋在筏板筏板阳角底部附加筋在北侧设置吗?是否仅在东北西北两个角加厚筏板阳角处不设设置?1-1剖中板端附加筋为2C12吗?置,150为上下附加筋不同筏板厚度的节点构造、板底附加钢筋在端部搭接长度。板端12 节点构造无? 附加筋为C12@200.1-1剖面图中加厚筏板部位仅有附加筋,无受力筋.底部附加筋在不同厚度筏板内各进入一个La. 结构板图:楼梯间两侧管井防火门处是否13 增加构造柱? 筏板基础与独立基础有重叠现象,如何处理? 9#楼结构部分 结构施工图3:电梯基坑剪力墙插筋是至同意 14 独立基础钢筋按独立基础外轮廓线伸入筏板内。 剪力墙插筋至基坑底。 -0.05以下电梯四周墙体偏轴线往电梯内100mm。 15 筏板底还是基坑底? 电梯基坑9,11,28,30轴标注三条线为何意? 16 结构施工图3:底板附加筋范围不明确? 板底附加筋附加范围为墙下设置 17 结构施工图4:电梯井两侧8、12、27、31轴剪力墙是否调整? 地下室墙顶有无暗梁? -0.05以下电梯四周墙体偏轴线往电梯内100mm,边缘构件做相应调整配筋不变 有暗梁 18 第 2 页 共 14 页
19 结构施工图4:YBZ6与详图尺寸不符,尺寸以平面图为准,配筋不以何为准? 变 结构施工图12:KL(1)可否改为暗梁(即截面同板厚,置于板内)? 同意 20 结施-4图中17-21轴即BYC下剪力墙是结施-4图中17-21轴即BYC否为DWQ,标高至BYC窗底?,如是,下剪力墙为DWQ,标高至21 结施-12图中L9(1B)是否改为L9(2A)?BYC窗底。结施-12图中L9是否悬挑有空间板(建筑图有,结构图(1B)按图施工。此处无空无)?,若有,无配筋、位置、尺寸。 调板,空调放于散水上。 结构施工图:空调板样式不明确?板筋是空调板定位及尺寸以建筑22 否甩出 图为准,配筋以结构图为准。 23 24 25 结构施工图-17:管井面筋左标注尺寸不详 偏轴线往南侧610 10#楼结构部分 结施-3:G轴北侧12根方柱在结施-4图在结施-4中不需要,按图施中没有 结施-4:6,16,26,36轴WQ2未见图表 结施-5:本图表中如8C18+14C16所示钢工 WQ2标高及配筋同WQ1 图纸有显示 26 筋如何分布,有YBI2,3,5,12,14,15 27 28 29 结施-10:20-22轴/F-G轴中间有-0.25m板改为顶标高为地库顶,板厚吗?是否改为标高为地库顶? 调板?有无飘窗板? 结施-16:平屋面梁在飘窗处是否增设飘窗板?(11层飘窗上板) 结施-18:T21标高是否为基础顶~-2.70m,按图施工 及配筋有地库顶板 结施10,11,12,13,14,15:38-D轴处有无空飘窗板及空调板位置以建筑图为准 是 30 楼梯-2.70m平面图中G轴/12,32轴TZ1为何意?本图中平面板与室内建筑标高第 3 页 共 14 页
相同吗?(a-a剖面图中有高差,说明第12条有高差) 11#楼结构部分 结施7图中:连梁表中梁顶相对标高高差 相对标高高差应为+0.300 31 为+0.25(梁截面为750)是否改为梁顶相对标高高差为+0.30? D/○17、27、39有空调板,结施板图在○○○而建建筑有,按图施工 32 筑图中无,以何为准? 8~○14、○30~○36轴间都标有结施14图:○不设置,做法以板图为准 33 KL23,在结施15板图中该处未显示梁,是否设置? 结施01、第九条第9.5小条“板面标高.....应为按图六施工 34 按图7施工”描述有误? 结施01、“图6板洞口附加筋”内容和图35 应为图四 名不符 结施10、E-F轴/1-3轴,框架梁KL20担36 按结构施工图施工 于次梁L之上,是否不妥 37 结施13、节点图1“飘窗大样图”,对应平面图中有2中形式 图号同上、节点图4“空调板打样”截面结构建筑图施工 按节点大样图施工 38 尺寸600+100+50=750和图中800不符 39 40 结施03、“1-1剖”图中未见对应位置 结施24、节点A只是示意图,没有锚固第 4 页 共 14 页
1-1剖面为电梯基坑剖面,平面定位详建筑 锚固长度为LabE 尺寸 13#楼结构部分 结构施工图3:电梯基坑剪力墙插筋是至筏板底还是基坑底? 剪力墙插筋至基坑底。 -0.05以下电梯四周墙体偏轴线往电梯内100mm。 41 电梯基坑9,11,28,30轴标注三条线为何意? 结构施工图4:电梯井两侧8、12、27、31轴剪力墙是否调整? 结构施工图4:B轴两个方柱为何意? 结构施工图4:D/7~13轴剪力墙与建筑不44 -0.05以下电梯四周墙体偏轴线往电梯内100mm,边缘构件做相应调整配筋不变 为地库柱子,定位及配筋见地库图 42 43 以结构图为准 符 结构施工图4:D/25~31轴剪力墙与建筑45 以结构图为准 不符 46 地下室墙顶有无暗梁? 有 结构施工图4:YBZ6与详图尺寸不符,尺寸以平面图为准。配筋不47 以何为准? 48 变 结构施工图12:KL(1)可否改为暗梁(即可以 截面同板厚,置于板内)? 结构施工图12:KL17(双层梁)与墙如KL17(1)为300*450,配筋不变,下层梁底与何对齐?是否为下层梁与墙内边齐,上层地库底板平 梁与墙外边齐?原说明中双层梁:梁底标高同地下室顶板底,这里的地下室顶板是第 5 页 共 14 页
49