3、钻孔灌注桩-按每根桩为一个检验批

检查容:钢筋笼的制作安装、孔径、偏位、试块留置、混凝土配合比报告等

4、静压桩-按每根桩为一个检验批

检查容:桩位偏差、承载力、孔径、孔深、接桩、成品桩质量等 5、喷锚护坡-按每栋每个施工段为一个检验批 检查容:注浆花管、导水孔、混凝土喷射、钢板网等 6旋喷桩施工-按每根桩为一个检验批

检查容:孔位偏差、孔径、锚具、钢绞线、拉、注浆压力等。 7三轴搅拌桩-按每根桩为一个检验批 检查容:孔径、孔位偏差、水灰比等

8、防水材料(包括地上部分)-按每栋楼每施工段为一个检验批

检查容:厂家检验报告单、产品合格证、出厂报告等。防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批

1m

防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg ,外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg 。 9、垫层及防水保护层混凝土-按每栋楼、每施工段为一个检验批。 10、基础模板-按每栋楼、每施工段为一个检验批。 (2)主体结构 2钢筋

2.1钢筋原材料-每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸型号的钢筋

按60t为一个检验批。

检查容:钢筋外观检验、厂家检验报告单、产品合格证等。 套筒+直螺纹丝头-按500个为一个检验批

2.2钢筋制作加工-按每栋每楼层为一个检验批。 2.3钢筋连接

电渣压力焊-按每层每300个接头为一个检验批 钢筋连接-按每栋每层为一个检验批 3、模板-按每栋每层为一个检验批

4、混凝土原材料+成型外观质量-按每栋每层为一个检验批 (2)二次结构

2.1蒸压加气混凝土砌块-按进场数量10000块为一个检验批 检查容:进行尺寸偏差、外观检验、立方体抗压强度检验、厂家检验报告单、产品合格证等。

2.2烧结页岩砖-按进场数量30000为一个检验批,不足30000也做为一个检验批

检查容:进行尺寸偏差、外观检验、立方体抗压强度检验、厂家检验报告单、产品合格证等。

2.3砌体砌筑-按每2层为一个检验批

2.4钢筋原材料-按每次进场为一个检验批

2.5钢筋制作、加工、安装-按每栋每3层为一个检验批 2.6模板和混凝土-按每栋每层为一个检验批 (3)、装饰装修 地面

基层-按每栋每楼层及施工段为一个检验批, 找平层-按每栋每楼层及施工段为一个检验批

面层—按每栋每楼层及施工段为一个检验批, 面砖-按每楼层为一个检验批 抹灰

一般抹灰-按每楼层为一个检验批 外墙保温墙体抹灰-按每三层为一个检验批 涂料-按每楼层为一个检验批 涂料原材料-按进场批次为一个检验批 吊顶-按每楼层为一个检验批 幕墙

原材料-按进场批次为一个检验批

构件与主件加工制作-按每2层为一个检验批 骨架+玻璃幕墙安装-按1000平方米为一个检验批 石材-按进场批次为一个检验批

构件与主件加工制作-按每2层为一个检验批 骨架+玻璃幕墙安装-按1000平方米为一个检验批 门窗

门窗-按同一品种、类型、规格每100樘为一个检验批,不足100樘也作为一个检验批。

门窗玻璃安装分项-按照同一品种、类型和规格的门窗每栋楼号每二层划分为一个检验批。

门窗小五金安装分项-按照同一品种、类型和规格的门窗每栋楼号每二层划分为一个检验批

护手栏杆-每3层为一个检验批 (4) 建筑屋面

找平层、保温层、找坡层、隔离层-各按每栋为一个检验批 防水层+面层-各按每栋为一个检验批

细部构造(女儿墙、水落口、设备基座等)每栋为一个检验批

(5)节能分部工程

分部 工程 子分部 工 程 墙体节能 门窗节能 屋面节能 建筑节能 地面节能 通风与空气调节节能 配电与照明 分项工程 主体结构基层、保温材料、饰面层 门、窗、玻璃 检验批划分 每栋为一个验收批 每栋为一个验收批 检查容 基层、保温隔热层、保护层、防水层、每栋为一个验收批 面层 基层,保温隔热层,面层 系统制式,通风与空调设备,阀门与仪表,绝热材料,调试 低压配电电源,照明光源,灯具,附属装置,控制功能,测试等 每栋为一个验收批 每栋为一个验收批 每栋为一个验收批 (6)给排水及安装分部工程 分部工程 子分部工 程 室给水系统 分项工程 给水管道及配件安装 室消火 栓安装 排水管道及配件安装 雨水管道及配件安装 卫生器 具安装 检验批 以每一个楼层为一检验批 以每个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 检查容 1、水压试验;2、通水试验及消毒;3、防腐;4、铺设距离;5、给管坡度;6、支吊架水表安装。 1、室消火栓试射试验;2、水龙带安装位置;3、栓口安装置。 1、灌水试验;2、伸缩节;3、通球试验;4、清扫口及检查口的设置;5、管道安装允许偏差。 1、灌水试验;2、伸缩以;3、埋地部份坡度;4、管道连接;5、雨水斗安装;6、安装允许偏差。 1、满水通水试验;2、地漏安装;3、给水配件;4、安装允许偏差;5、支托架;6、安装高度。 1、配件质量;2、给水配件安装允许偏差。 1、受水口与立管管道与楼板结合;2、管道严密应不漏;3、安装允许偏差;4、排水管最小坡度。 1、埋深;2、污染;3、水压及防腐;4、冲洗和消毒;5、涂漆;6、安装位置;7、管道连接;8、安装允许偏差。 1、冲洗及水压试验;2、位置标识;3、安装高度偏;4、阀门安装方向;5、栓口允许偏差。 室排水系统 给排水及安装分部工程 卫生器卫生器具给以每一个楼层具安装 水配件安装 为一检验批 卫生器具排以每一个楼层水配件安装 为一检验批 室外给水管管道安装 以整个室外给水管网为一检验批 以整个室外给水管网为一检验批 室外给水管网 水泵接合器及消火栓安装

以整个室外给管沟及井室 水管网为一检验批 室外排水 管道安装 室外排水管沟及井池 然气安装 天然气安装 以整个室外排水管网为一检验批 以整个室外排水管网为一检验批 以每一个单元为一检验批 1、地基处理;2、井盖标识;3、路面及重型井盖安装;4、管沟坐标;5、基基底及回填;6、井室施工。 1、管道坡度;2、通水及灌水试验;3、接口方向;4、接口抹带;5、埋深及允许偏差。 1、沟基及井底处理;2、水管的质量;3、规格位置;4、井盖标识及选用。 1、压力试验;2、焊接质量;3、管架安装。 (7)电气安装分部工程

分部工程 子分部工 程 分项工程 配电箱 安 装 检验批 以每一个楼层为一检验批 检查容 金属箱体接地接零;2、电击保护;3、电工测试;4、箱检查及配线;5、安装位置及箱体垂直度。 1、线管敷设;2、接地接零;3、暗配管的埋深;4、明配管的固定;5、连接及保护。 1、单芯电缆不得单独穿于钢导管电线穿管;2、电线选用;3、管清理及管口处理;4、绝缘层的选择。 1、灯具的固定绝缘材料的选择;2、安装高度及使用电压;3、电线线芯面积;4、外形灯头接线检查;5、隔热检查。 1、插座的选择插座接线;2、插座安装;3、外观检;4、安装位置。 1、灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致;2、通电试验无故障。 每一回路电线电阴的绝缘情况。 1、测试点的设置;2、电阻值的测试;3、接地装置的材质;4、埋深及长度。 1、引下线的敷设防腐;2、连接;3、保护;4、材料、规格。 1、接闪器的连接;2、安装位置;3、支持件的固定。 电线电缆以每一楼层为导管敷设 一检验批 电线电缆管穿线 电 气 安 装 工 程 电气照明安装 普通灯 安 装 插座开 关安装 通电试 运 行 绝缘电 阻测试 接地电阻 防雷及接地安装 避雷引下线敷设 接闪器 安 装 以每一楼梯间为一检验批 以每一楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 以每一个楼层为一检验批 (8)通风与空调分部工程 分部 工程 通风

子分部 工 程 分项工程 检验批划分 每施工段为一个检验批 检查容 送排风系统 风管与配件制作,部件制作,风管系

建筑工程检验批划分专项工程施工组织设计方案