消防控制室管理规范
概述
消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号、控制相关消防设施的专门处所,是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心的枢纽。
规范性引用文件:
《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求》 《建(构)筑物消防员国家职业标准》
一、消防控制室的作用
消防控制室是火灾自动报警系统信息显示中心和控制枢纽,是建筑消防设施日常管理专用场所,也是火灾时灭火指挥信息和控制中心。在平时,他全天候监控建筑消防设施工作状态,通过及时维护保养保证建筑消防设施正常运行。一旦出现火情,它将成为信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确反馈火情的发展过程,正确、迅速控制各种相关设备,达到疏导和保护人员,控制和扑灭火灾的目的。
消防控制室主要完成如下功能:
1、显示火灾自动报警系统所监控消防的火灾报警、故障、联动反馈工作状态信息。
2、手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等先关设施设备。 3、可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。 4、可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息。
5、可与消防泵房、主变配电室、通风排烟机房、电梯机房、区域报警控制器及固定灭火系统装置处的固定电话分机通话,进行火灾确认和灭火救援指挥。
6、可向“119”消防部门报警。
二、消防控制室的设置
(一)设置要求
消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。具有2个及以上控制室的大型建筑群,应设置消防控制中心。
(二)设计要求
1、消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并设直通室外的安全出口。
3、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 4、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。
5、消防控制室内严禁与其他无关的电器线路及管路穿过。
6、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及影响消防控制设备工作的设备用房。
三、消防控制室内设备构成及布置
(一)设备构成
消防控制室内应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、火灾应急广播、消防通讯电话等全部或部分设备组成,消防控制室应设有可直接报警的外线电话。
(二)设备布置
消防控制室的消防控制设备,值班、维修人员都要占有一定的空间。为便于设计和使用,《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》对消防控制室内控制设备的布置作了明确规定:
1、设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,怎么操作距离不应小于1.2m。
四、消防控制室管理
(一)消防控制室值班人员的配备
根据消防控制室的性质,其值班人员应按下列原则配备: 1、消防控制室必须实行每日专人24小时值班。 2、每班不应少于2人,每班持续时间不宜超过8h。
3、值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
4、值班人员应相对稳定,不能频繁更换。 (二)消防控制室管理制度
1、消防控制室应建立并实施《消防控制室值班管理制度》,明确消防值班人员职责和工作程序。
2、消防控制室应根据具体的控制室设备使用要求制定涉及值班人员操作的详细《操作规程》指导操作。
3、消防控制室应建立《单位火灾事故应急疏散和灭火预案》,作为消防演习和火灾事故处理的行动指导。
4、消防控制室应建立或委托建筑消防设施维护保养单位建立《建筑消防设施检测方案及计划》、《建筑消防设施维护保养方案及计划》、《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施维护保养记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》,存档时间不应少于3年。
五、控制室技能要求
根据建(构)筑物消防员国家职业标准,初级消防员应重点掌握以下基本技能。 (一)设备状态记录与检查
1、能识别火灾报警控制器、消防联动报警控制器等消防控制室主要设备。
2、能使用火灾报警控制器全自检、消音、复位的操作,正确操作设备的开、关机。
3、能检查火灾报警控制器主备电工作状态,完成主备电源切换检查。 4、填写《消防控制室值班记录》和交接记录。 (二)处置火灾与故障报警
1、能区分火灾报警信号、故障报警信号。
2、能通过火灾报警控制器的显示准确查明报警具体信息。 3、能确认火警和故障报警。
4、能处理误报火警并恢复系统正常工作状态。
5、能在火灾确认后,采取相应的处置操作程序,其中包括拨打119火警电话报警等。
六、火警处置程序
(一)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。
1、火灾报警控制器报出显示火警信号后,消防控制室值班人员应首先按下“消音”键,在依