好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土建技术交底大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底记录

工程名称 交底部位 华能饶平所城风电项目变电站土建工程 施工单位 场地平整、基坑(槽)开挖 工序名称 市建筑工程总公司 土开挖 日期:2011年 5月 1日

交底容: 一、土开挖质量要求 1、主控项目 (1)标高的允偏差(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允偏差值+O、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允偏差值(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允偏差值+200、-50。 (3)边坡:不少于1:0.75,现场特殊情况另行决定。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允偏差值20。 (2)基底土性:挖至设计要求的持力层。 二、工艺流程 土开挖的工艺流程为: 测量放线、验线 开挖 修槽 钎探 验槽 三、操作工艺 本工程采用机械开挖: 1、 机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地运到机械作业半径,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20一30cm土层人工开挖,以防止超挖。 2、开挖到距槽底50cm以后,测量人员抄出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木橛,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。 3、土开挖完毕后,对基地要进行钎探。钎探点根据独立基础按梅花型布置,间距1.5m~2.0m,深度为2.5米且不少于独立基础的短边尺寸。 打钎使用钢钎,钎杆直径Φ25,净用长度2.8m左右大锤重4~5kg。打钎时,大锤落距为50cm,使其自由下落,将钢钎打入土层中,每打入30cm,记录一次锤击数。直至打入2.5m为止。 钎探完成后,钎要用干中细砂贯实。同时在钎探平面布置图上注明基底有无异常。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 专业资料

技术交底记录

工程名称 交底部位 华能饶平所城风电项目变电站土建工程 场地平整、基坑(槽)开挖 施工单位 工序名称 市建筑工程总公司 土开挖 日期:2011年5月1日

基坑打钎探测完毕后,应由设计、监理、勘察及质监站等单位人员验槽。对不符合要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理后符合要求,参加各签证隐蔽工程记录。 4、雨季施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流人。 5、注意事项 (1)开挖过程中,格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地经设计单位出案可用级配砂回填。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土运到弃土处,避免二次搬运。 (4)土开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。 (5)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌,必要时应加以保护。 (6)施工中如发现有文物或古墓等,应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等,应加以保护。在敷设地上或底下管道、电缆的地段进行土施工时,应事先取得有关管理部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 专业资料

技术交底记录

工程名称 交底部位 华能饶平所城风电项目变电站土建工程 基础及主体 施工单位 工序名称 市建筑工程总公司 钢筋制作与安装 日期:2011年8月20日

交底容: 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 二、操作工艺: 1、绑柱子钢筋: 1)工艺流程: 套柱箍筋 搭接绑扎竖向受力筋 画箍筋间距线 绑箍筋 2)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度角。 3)搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。 4)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。 5)柱箍筋绑扎。 (1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。 (2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交成梅花交错绑扎。 (3)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。 (4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直部分长度不小于10 d(d为箍筋直径) (5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区箍筋间距应符合设计图纸要求。要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋。 (6)柱筋保护层厚度应符合规要求,柱筋外皮为25㎜,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000㎜,(或用塑料卡卡在外竖筋上)一保证主筋保护层厚度准确。 2、梁钢筋绑扎: 1)在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 2)先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定的间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。 3)框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点的锚固长度也要符合设计要求。 4)绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。 项目(专业) 接受交底 交底人 技术负责人 人

专业资料

技术交底记录

工程名称 交底部位 华能饶平所城风电项目变电站土建工程 基础及主体 施工单位 工序名称 市建筑工程总公司 钢筋制作与安装 日期:2011年 8 月 20 日

交底容: 时,单面焊缝长度为5 d。 6)梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50㎜处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均长度要符合设计要求。 7)在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。 8)梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头,小于22㎜,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯距处,受拉区域Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。 3、板钢筋绑扎: 1)工艺流程: 清理模板 模板上画线 绑板下受力筋 绑负弯矩钢筋 2)清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 3)按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分不筋。预埋件、电线管、预留等及时配合安装。 4)在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。 5)绑扎板筋时一般用顺口(或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马镫以确保上部钢筋的位置。负弯距钢筋每个相交点均要绑扎。 6)在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15毫米,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。 4、圈梁钢筋的绑扎: (1)工艺流程: 画钢筋位置线 放箍筋 穿圈梁受力筋 绑扎箍筋 (2)支完圈梁模板并做完预检,即可绑扎圈梁钢筋,如果采用预制骨架时,可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。 (3)圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时,其搭接倍数或锚入柱长度要符合设计要求。 (4)圈梁钢筋的搭接长度要符合《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204—92)对钢筋搭接的有关要求。 (5)圈梁钢筋应互相交圈,在墙交接处、墙大角转角处的锚固长度,均要符合设计要求。 (6)楼梯间、附墙烟囱、垃圾道及洞口等部位的圈梁钢筋被切断时,应搭接补强,构造法应符合设计 要求,标高不同的高低圈梁钢筋,应按设计要求搭接或连接。 项目(专业) 接受交底 交底人 技术负责人 人

专业资料

技术交底记录

工程名称 交底部位 华能饶平所城风电项目变电站土建工程 基础及主体 施工单位 工序名称 市建筑工程总公司 钢筋制作与安装 日期:2011年 8 月 20日

交底容: (7)安装在山墙圈梁上的预应力圆板,其外露的预应力筋要锚入在圈梁钢筋。 (8)圈梁钢筋绑完后,应加水泥砂浆垫块,以控制受力钢筋的保护层。 5、楼梯钢筋绑扎: 1)工艺流程: 划位置线 绑主筋 绑分布筋 绑踏步筋 2)在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。 3)根据设计图纸中主筋、分布筋的向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁。 4)底板筋绑完待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规的规定。 三、质量标准: 1、 保证项目: 1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 2)钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。 3)钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规的规定。 4)钢筋对焊接头的机械性能结果,必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 2、 基本项目 1)缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。 2)弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规的规定,搭接长度不小于规定值。 3)箍筋的间距数量应符合设计要求,有抗震要求时,弯钩角度为135度,弯钩平直长度为10d。 4)钢筋对焊接头,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋无烧伤和横向裂纹,焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4度,对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1 d,且不大于2㎜。 3、允偏差项目: 绑扎钢筋网 绑扎钢筋骨架 长、宽(mm) 网眼尺寸(mm) 长(mm) 宽、高(mm) 间距(mm) 受力 钢筋 排距(mm) 保护层 厚度 (mm) 钢筋弯起点位置(mm) 预埋件 ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 基础 ±10 ±5 ±3 ±20 20 5 ±3,0 柱、梁 板、墙、壳 绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm) 中心线位置(mm) 水平高差(mm) 专业资料

土建技术交底大全

技术交底记录工程名称交底部位华能饶平所城风电项目变电站土建工程施工单位场地平整、基坑(槽)开挖工序名称市建筑工程总公司土开挖日期:2011年5月1日交底容:一、土开挖质量要求1、主控项目(1)标高的允偏差(单位:m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ildf4paki2i4cx3q5al1oirv327pb00pln
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享