10 应急管理检查表
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 1、企业应建立安全生产应急管理机构或与企业特点相适应的应急救援队伍 应急机构与人员 2、企业各安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其人员制定有明确责任,查企业下发的有效文件;企业应对应急管理人员和应急救援人员进行培训并考试合格。查培训记录。 备注 应急预案 1、针对企业可能发生的重大事故,进行定量或定性评 价,根据可能发生的事故类型和评价结果,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求编制相应的应急预案。应急预案由企业最高领导签发,分发到所有承担应急职责的部门和人员。。 2、应急预案应根据企业规模,提交评审或进行论证。 应急管理 并按规定报送有关部门备案。 1、查应急预案及人员名单,在发生紧急情况下,确保 有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用,分工合理、人员充足。 应急保障 2、查应急预案、应急设备设施台账,确保在事故发生后有相应的足够应急设备实施可以及时到位。 3、查应急预案、物资入库单,确保足够的紧急物资可以在紧急情况发生后能够被及时调运到指定现场。 1、有年度应急演练计划。 2、根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综应急演练 合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。查演练记录。 3、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。 扣完为止。
11 事故管理检查表
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 企业应编制完善的事故处理运行规程。 企业各项制度中有事故报告的相应规定,应明确报告人、报告内容和报告查制度。 程序等。 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生一、事产监督管理职责的有关部门报告,并故报应当迅速采取有效措施,组织抢救,告 防止事故进一步扩大。 报告事故应当包括下列内容: 1、事故发生单位概况。 2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况。 3、事故的简要经过。 4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。 5、已经采取的措施。 6、其他应当报告的情况。 二、事企业各项制度中有事故调查和处理的故调相应规定等,应明确事故类型、调查查和机构及人员、人员职责、调查内容、查制度。 处理 调查方法、现场调查要求、证据资料的搜集整理等。 事故调查报告应当包括下列内容: 1、事故发生单位概况。 2、事故发生经过和事故救援情况。 3、事故造成的人员伤亡和直接经济损
备注 查规程。 查记录。 单位负责人接到报告后,应当于1小查记录。 查记录。 查记录。 10
检检查项目 失。 4、事故发生的原因和事故性质。 5、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议。 6、事故防范和整改措施。 事故应按“四不放过”的原则进行处理。 查事故处理结案记录,应有 1、事故原因未查清不放过。 2、事故责任人未受到处理不放过。 育不放过。 4、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。 企业对事故应登记建档,事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。 查档案。 事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措 检查内容 检查方法 查结果 备注 3、事故责任人和周围群众没有受到教施等内容。
12 锅炉设备及系统检查表
检检查项目 一、锅余热锅炉: 炉本1、锅炉出厂时,有安全技术规范要求的设计文件、产体 品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 2、锅炉安装时委托锅炉压力容器特种设备检测所进行了检测,并出具有检测报告。并在质量技术监督部门办理了使用登记证。 3、每台锅炉应装独立的排污管。 4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力,应能满足其在最大进汽工况下不超压。 5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状态,按规程定期切换。当失去备用时,应制定安全运行措施,限期恢复投入备用。其他辅机设备应符合机械安全要求。 6、锅炉本体承压部件安装完毕,应进行整体超压水压试验。给水设备应能可靠供水,炉墙无严重漏风、漏烟,防爆装置完好。 7、水质处理应能达到指标要求。 8、电气系统装置齐全、线路完整,接地(0)线符合要求。 9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案。 燃气锅炉: 1、锅炉应设置吹灰系统、锅炉水清洗系统与清洗后废水收集系统。 2、锅炉排烟温度应高于烟气的酸露点温度10℃以上。 3、除氧器及其有关系统的设计,应有可靠的防止除氧器过压爆炸的措施。 4、锅炉的向空排汽管和起跳压力最低的安全阀排汽管应装设消声器。 5、给水箱的有效储水量宜为5~10min的锅炉最大连续蒸发量时的给水消耗量。 检查内容 检查方法 查结果 现场检查。 备注
检检查项目 检查内容 检查方法 查结果 二、锅炉安全附件 1、每台锅炉应至少装两个全启式安全阀。 2、锅炉的进口、出口烟风道及旁通管道上应设置可靠的控制阀门。 3、锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。 现场检查。 备注 三、锅1、锅炉应有:汽包水位保护、主汽压力高等保护。 炉保2、锅炉的监视应有:汽包水位、压力,蒸汽压力、烟护及气温度给水压力、给水温度、烟气温度、给水流量、监视 蒸汽流量等指标。 现场检查。