工艺标准图名称 风机盘管、VAVBOX安装工艺标准 标准参考图 ② 编号 JWA-KT-010 标准要求 ①风机盘管支管应该在主管上方,开口处选取主管中上部斜45°最佳。支管从主管引出上翻应一次到位,水平略向上(大于1%坡度)对接风机盘管供回水管接口,不得出现再次上翻或者下翻情况。 ②风机盘管接管为下供上回。回水管应在供水管之上,不得出现供水支管局部翻弯高于回水支管情况。便于管道系统气体从盘管回水口手动排气阀排气。 ③风机盘管尽量贴近楼板水平安装,顶部留出10cm以上空间操作与检修即可。便于管道系统排气泄水以及冷凝水坡度要求。 风机盘管安装应该注意在前后与下部留出送回风管与风口安装空间。 ④风管盘管的吊架应牢固垂直,与设备吊架孔一致,带回风箱的风机盘管,回风箱上也应有吊架。 ⑤风机盘管吊架应有减振措施,具体做法为由下至上:双螺母-平垫-大于4mm厚橡胶垫-设备吊孔板-锁紧螺母。 ① ③ ④ ⑤ ⑥风机盘管阀门组应设独立吊架。 ⑦风机盘管常规接管:供水管阀门及部件依次为闸阀-过滤器-金属软管。回水管阀门及部件依次为闸阀-电动二通阀-金属软管。所有阀门的阀柄不得朝下,电动二通阀应垂直向上安装。盘管金属软管长度为250mm,之后即接阀门组件,使得阀门组件靠近设备安装,便于统一设置检修口。 ⑧大风量风机盘管及噪声要求高情况,可根据要求设置弹簧减振器。 ⑨盘管冷凝水管采用150mm长透明软胶管连接,并用喉箍紧固,坡度应保证正确,支吊架设置正确。塑料管PVC管必须用防晃的角钢吊架。 ⑩风机盘管安装时顶部应水平,保证冷凝水托盘坡度正确,无倒坡情况。保温层如有破损应进行修补。 其它要求: 压力测试后及时空压机吹净积水。四管制接管不能接错,冷热系统不要接错,进出系统不要接反。三速开关不要接错,安装前应进行三速试运转。 同一平面送回风口不宜少于1.2米。 ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站