精品文档
惠州大亚湾龙海豪苑冲孔桩基础子分部
质量评估报告
工程名称:惠州市大亚湾龙海豪苑监理单位(公章):发
出
日
期:
.
精品文档
一、工程概况
工程名称监理单位全称工程规模(建筑面积、层数等)
姓
名
惠州市大亚湾龙海豪苑惠州市大亚湾工程建设监理公司
开工日期进场日期
2007/9/5 2007/9/5
建筑面积为27858㎡,框剪结构26层。
专业职务职称执业资格证号建[粤]监工字第040933号
C07-0594 C07-592 B07-0356
刘宏旺于一中
项目监理机构组成(姓名、职务、执业情况等)
尹华东包富
工程管理工民建工程监理电气工程
总监理工程师土建专业监理土建专业监理水、电专业监理
工程师工程师工程师工程师
工程监理范围
惠州市大亚湾龙海豪苑工程土建、水、电施工阶段监理。
.
精品文档
二、土建工程质量情况
原材料、备
构配件及设工程技术资料
存在问题:无存在问题:无
审查情况:经核查工程技术资料齐全,桩基础子分部工程质量验收记录表各分项检验批的桩基分项质量检验
1份。
质量控制情况:本工程采用冲孔桩基础、天然基础和墩基础。冲孔桩基础混凝土设计强度等级为C30,试块送检35组,检验报告20份;本桩基础工程中采用了广东阳春钢铁有限公司、四平红嘴钢铁有限公司、江西鹰翔钢铁有限公司、辽宁辽鞍新扎钢有限公司、湖南株洲钢铁有限公司、广东东钢生产的钢材,出厂合格证齐全,钢筋进场随机取样送检
16组,检验报告5份;钢筋焊接送检2
组,检验报告1份。所有材料送检报告显示材料合格。
29批,施工记录29份,土方开挖后桩基线
复核表29份,各种记录显示本工程桩基均合格。
质量控制情况:本工程基础持力层较为复杂多变,经参建各方商讨确定,分别采用了冲孔桩、墩基础和天然基础。钢筋分项工程全部经施工、设计、质监部门等多方共同验收合格再隐蔽。对砼的浇灌进行旁站监理,有旁站监理记录
39
分部分项工程和实物
份,旁站记录显示施工中未出现异常情况。基础砼桩芯设计强度为C30,标准
养护强度代表值32.7Mpa。经有资质的第三方对桩基础进行低应变检测和钻芯检测,其中有54#、58#、59#、60#桩检测结论为桩端持力层位于破碎中风化岩层,经设计验算达到安全使用要求;
56#桩3个抽芯孔孔底有沉渣,沉渣厚度分
别为14cm、7cm、7cm,经设计院出具处理意见(对三个抽芯孔采用高压注浆注入比原桩身砼高一等级的砼),并按设计意见处理,经设计院验算达到安全使用要求;71#桩检测结论为0.5m-6.2m段砼芯呈碎块状,整体性差,胶结差,经设计院出具处理意见,施工单位按照设计处理意见进行处理,经设计验算满足安全使用要求。各分项工程施工工艺符合现行国家规范要求,满足设计要求,同意验收。
.
精品文档
存在问题:无
三、建筑设备安装工程质量情况
原材料、构配件及设备
审查情况:经核查工程技术资料基本齐全。
质量控制情况:本工程使用的水、电、消防预埋管材料、出厂合格证和检验报告齐全。
存在问题:无
工程技术资料
存在问题:无
质量控制情况:主要对预埋管道的固定点、接头、坡度、埋深、防雷接地的
分部分项工程和实物
焊接等进行控制,经检查全部达到合格标准。
存在问题:
.
精品文档
四、工程质量评估意见
整改意见
无
本工程桩基础子分部分钻(冲)孔桩、钢筋加工及安装、混凝土浇筑记录三个分项工程。
施工单位在桩基中使用的原材料及构配件经我监理公司驻地监理工程师现场检查,全部合格,出厂合格证及质量报告基本齐全。在施工过程中,
质量综合评估意见
57#、59#、65#桩因到达中风化岩层较深,施工困难大,后经设计院验算(有设计变更XG-006)57#、59#桩入强风化岩大于10米、65#桩入强风化岩大于12米即可满足设计承载力要求,现场施工记录显示57#、59#、65#桩入强风化岩都超过设计要求。抽芯检测时检测结果显示端持力层位于破碎中风化岩上,经设计验算使用要求(设计变更
54#、58#、59#、60#桩桩
54#、58#、59#、60#桩达到安全
XG-008);56#桩三个抽芯孔底有沉渣,经设计院出具
处理意见(设计变更XG-008),施工单位按设计处理意见施工,该桩达到安全使用要求;71#桩检测结果显示0.5-6.2米段砼芯呈碎块状,整体性差,胶结差,经设计院出具处理意见(设计变更
XG-009),施工单位按照设计的处
理意见进行处理。各检验批及分项工程质量符合国家现行验收规范要求。
本工程建设符合国家法定程序,各种建设文件已办理齐全。工程质保资料、技术资料基本齐全,外观质量一般。未发生任何安全事故,同意验收。
.