好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年暖通工程师考试真题:专业知识(网友版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年暖通工程师考试真题:专业知识(网友版)

暖通动力专业基础:(网友回忆版1)

1、关于系统发生质量和流量交换,质量不变,问可能是什么系统 2、关于可逆过程和准静态过程 3、dq=dh-vdp适用过程

4、p1v1/T1=p2v2/t2 适用什么气体

5、关于多级压缩中间冷却 最节省功的条件

6、第一定律 系统吸热80 对外做功30 耗功后变成热量15 问系统内能变化量

7、关于熵的概念

9、关于绝热过程 速度v1 v2 和 t1 t2 的关系 10、等熵过程速度增加 温度如何变化 11、过热蒸汽的临界参数β12、关于热泵和制冷的区别

1、水蒸气的概念:应该按实际气体考虑,不能按理想气体。 2、无限大平面的换热。 3、辐射换热的温度概念。

4、判断相似的条件:同类想象,单值性条件相似,已定的同名准则等。 5、根据层流条件,计算流速。

6、根据扬程算流量,已知:该系统单独开一台泵,扬程30,流量30,再单独开另一台泵,扬程40,流量40,问当单独开一台泵,扬程是50时,流量是多少。

7、流速4m/s,算水头,有图的。

8、自动控制系统的组成,选项里有测量变送器、调节器、执行器,准确答案就选另一个。

9、0型,I型,II型的稳态误差 10、精度的概念。

11、全色辐射温度计的概念。 12、氯化锂露点温度计的概念。

13、双摇杆的概念,短边和长边之和大于其他两边之和。 14、V带传动的概念。

15、地下室敷设燃气管道,那个措施是错误的。

专业基础课考试试题第60题,准确答案应该选C, 10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求: 1 净高不宜小于2.2m。

2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h。 3 应有固定的防爆照明设备。

4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开。

1、关于系统发生质量和流量交换,质量不变,问可能是什么系统 B 开口系

2、关于可逆过程和准静态过程 C 3、dq=dh-vdp适用过程 B

4、p1v1/T1=p2v2/t2 适用什么气体 D 两个平衡态

5、关于多级压缩中间冷却 最节省功的条件 D 两级压缩比相等 6、第一定律 系统吸热80 对外做功30 耗功后变成热量15 问系统内能变化量 A

7、关于熵的概念 B 8 B

9、关于绝热过程 速度v1 v2 和 t1 t2 的关系 C 10、等熵过程速度增加 温度如何变化 B 温度下降 11、过热蒸汽的临界参数β C 蒙的

12、关于热泵和制冷的区别 D 一个向负荷区供热,一个从负荷区吸热 [暖通空调] 专业考试部分多选完整题目及选项: 60.离心式冷水机组,以下准确的有:

A.单台制冷量大于1758KW时,相同冷量机组的COP一般高于螺杆式冷水机组

B.有开启式、半封闭式、封闭式三种类型 C.电源只有380V一种、

D.制冷剂流量过小时,易发生喘振

59.展览馆展厅为高大空间,采用分层空调送风,设计准确的有: A.空间顶部散热器下送风

B。侧部喷口送风,使人员处于射流区

C.侧部喷口东风,人员处于回流区

D。喷口侧送,设计的射流出口温度与周围温差增大时,阿基米德数上升

58.办公建筑设计温、湿独立控制系统,以下准确的有:

A.控湿系统主要处理回风 B。冷却除湿时,宜用高温冷水,利于节能 C.溶液除湿时可选方案 D。溶液除湿回路有再生回路

57.成都某玻璃纤维拉丝车间(全年不间断连续运行)采用全新风系统,要求全年送风温度22℃,湿度≥95%,新风处理仅采用喷水室,喷水室设计应:

A.冬季循环水喷淋 B。夏季循环水喷淋 C。冬季热水喷淋 D。夏季冷水喷淋

56.寒冷地区公共建筑体型系数大于现行《公共建筑节能标准》时,其节能设计采用权衡判断,以下准确的说法有: A.参照建筑与设计建筑完全一致

B。改变参照建筑的实际形状,保证实际体型系数符合标准 C.参照建筑的体型系数与窗墙比必须符合标准强制性条文 D.当计算的实际能耗大于参照建筑能耗时,可判断为符合标准

55.夏热冬暖地区某宾馆,采用风机盘管加新风系统,夏季调试时发现同一新风系统中,少数房间温度偏高,经测定问题房盘管和新风风量均符合要求,以下考虑的检查项目,不合理的有: A.问题房风机盘管送风温度 B。新风送风温度

C.问题房风机盘管风机 D。问题房风机盘管电机输入功率

54.设计工作压力为400Pa低温送风空调系统,金属风管施工安装准确的有:

A.风管允许漏风量应按高压系统风管要求确定 B.矩形风管漏光检测电源电压为24V C.风管结合缝应填充耐火密封材料

D.矩形风管长度大于1250mm时,应有加固措施

53.高层公共建筑中庭,18000m3,设计排烟量符合要求的有: A.7.2×104 m3/h B。10.2×104 m3/h C。10.8×104 m3/h D。11.2×104 m3/h

52.哪些场所可不设排烟设施? A.建筑面积为350┫的丙类车间

B。31.5米高的电子厂房,长为25米的疏散内走道 C.储存电子半成品的丙类库房,占地980┫

D。单层面积为20000┫的商场,长为54米的内走道

51.排除有爆炸危险粉尘的局部排风系统,计算排风量时,所依据的粉尘浓度,哪几项不符合规定?

A.按不大于爆炸上限的60% B。按不大于爆炸上限的50%

C.按不大于爆炸下限的60% D。按不大于爆炸下限的50p.超高层住宅楼底层为架空层,住户用燃气表安装位置,以下哪几项不符合标准? A.疏散楼梯间 B.架空层专设的表计室(维护结构为不燃材料,有通风设施)

C.小户型的卫生间 D.周边均为百叶窗的避难层 69.以下关于绿色建筑不符合国家标准定义的是?

2019年暖通工程师考试真题:专业知识(网友版)

2019年暖通工程师考试真题:专业知识(网友版)暖通动力专业基础:(网友回忆版1)1、关于系统发生质量和流量交换,质量不变,问可能是什么系统2、关于可逆过程和准静态过程3、dq=dh-vdp适用过程4、p1v1/T1=p2v2/t2适用什么气体5、关于多级压缩中间冷却最节省功的条件