好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[江苏]楼房基坑支护工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南京XX12-15#幢

基坑支护工程施工方案

第一章 工程概况及施工方案

一、工程概况

1、本工程位于南京市江宁区河定桥地铁出站口处,工程设计(±0.00)相当于绝对标高10.50m,基础为静压管桩+整板基础,基坑地面标高平均为(±0.00m),实际挖深.5.50m。 二、场地工程地质条件、水文地质条件

详见工程勘察报告。 三、施工方案

(一)、设计依据及施工、质量控制的要求 1、设计的依据

1)、本设计根据南京建筑工程学院工程勘察研究所、《基坑支护结构平面图及施工说明》、《基坑支护结构大样图》,为依据。

2、设计要求及施工质量控制 1)、设计要求

①基坑西北角(图中BCD段)采用钻孔灌注桩+一道混凝土内支撑的支护结构,并采用单排深层搅拌桩止水;

2)、材料控制

①水泥为: 32.5号及42.5普通硅酸盐水泥。

3)、施工控制

①、深搅桩水泥掺入比15%,水灰比0.5~0.55,采用四搅二喷工艺,纵横搭接为20cm。

3、施工步骤

施工总步骤为:测量放线→平整场地→施工深搅止水桩→第一次土方开挖→施工锚杆、土钉、挂网、喷射砼施工→第二次土方开挖、施工土钉、挂网、喷射砼施工

1)、深搅桩施工

①、本工程采用Ф700、深8.50米搭接为200单排双轴深搅桩止水,止水长度为190.75(±)米。

2)土方开挖

①、土方开挖前应充分核对场区内的土层及环境条件,按照设计要求自上而下分段、分层进行施工。 3)锚杆施工)

①、本工程设计施工锚杆145根、深15米,杆体采用Φ28钢筋,钻孔Φ150mm,锚杆倾角为(15°),施工前应充分核对设计条件、土层条件及环境条件,对所需原材料的型号、品种、规格及杆件等加工质量应符合设计要求。

4)、土钉的施工

①、设计施工土钉约581根、深分别为10、9、8、7、5米, 杆体采用 1Φ22HRB335级螺纹钢筋,注浆材料采用425#普硅水泥净浆,强度不低于M10,施工前应核对好土层及周边地下管线是否影响施工,对所有的杆件的型号、品种及加工质量应符合设计要求。

5)、挂网喷射砼施工

①、坡面;喷射C20厚度100细石砼面层,其配合比(重量比)为:水泥:砂子:细石=1:2:2,细石最大粒径不大于15mm,喷射压力为0.3~0.5MPa,挂网筋φ6.5@200×200,锚头用4Φ16,L400井字形焊接并压在钢筋网上。

②、喷射砼面层

c、喷射砼干料应拌合均匀,随拌随用,一次拌合干料应在初凝前用完。土锚施工工艺流程及质量见下图

检查放线位置 合格 挖土修坡 施工土钉 检查行列间距 合格 铺设面网 喷射砼 检查喷射厚度 合格 停机

放开挖边线 不合格 不合格 不合格 不合格 合格 检 查 面 网 尺寸 检 查 坡 比 6)钻孔灌注桩施工 1、测量放线

(1)、测量员根据建设方提供的坐标点、水准点和桩位平面布置图,进行轴线和桩位放线,将主要轴线引测点引到轴线外,并标好记号,所放桩位要作好桩号标记。

2、埋设护筒

以桩位中心为圆心,画一个与备用钢护筒等直径的圆,并在其外围订上“+”字固定点,深度比护筒高度低于10cm左右,护筒流水口对准泥浆沟,以便泥浆循环流畅且不宜外溢。护筒埋设稳固,不偏斜。护筒中心与桩位中心基本重合,然后用红油漆画上“+”字交叉线标记,交点即为桩

位中心点,并经测量员报清监理复核准确,桩位偏差不宜起过5mm。

3、钻机就位

钻机就位时,机座必须保持平整、稳固,机架必须垂直,不倾斜,并采用水平尺校正机座磨盘的水平度和机架主钻杆的垂直度,磨盘卡口中心挂一线锤,尖端必须与桩中心对中、重合,做到就位准确。为准确控制钻孔深度和钻进速度,可在机架上或主动钻杆上作出控制尺度,以便观测记录。

4、钻进

(1)每次开钻前,技术员应对钻头直径进行复核,以保证成孔直径不得小于设计桩径,检查钻头合片的磨损情况,及时修复。

5、终孔

(1)当成孔深度满足设计要求时,及时向监理或甲方申报终孔验收,经计算复核准确后,方可终孔。

6、钢筋笼制作与安放

钢筋的种类、牌号、规格、尺寸应符合设计要求,必须经过检验合格后方可使用。钢筋笼的制作要严格按照设计图纸要求和说明执行,保护垫块在加工时即要按规定焊好。钢筋笼堆放要有足够的支垫,起吊安放要避免碰撞,采取慢起慢落,如下笼遇到困难不得强行下笼,应查明原因,安放后要检查笼顶标高。钢筋笼制作、安放、井口焊接均要及时填写验收单并报监理部门验收。

7、混凝土灌注

(1)当成孔深度满足设计要求,及时申报混凝土浇注。且尽量缩短停钻至首灌的间隙时间。

(二)、施工主要设备

深搅机型号:SJD-1 搅浆机型号:JL-0.5 注浆泵型号:YSP-3 空压机型号:W6-7

第二章 施工组织部署

为确保按照我公司质量目标、安全文明现场管理目标,完成本工程建设任务,我公司将从施工组织、施工管理、技术管理、质量管理和安全管理等方面进行保证,在财力、物力和人力等方面投入向本工程倾斜。经研究分析,特作如下部署:

一、施工程序 1、准备工作

我公司在工程项目确定后,立即组织有关人员进驻现场,先行做好内业和外业各项准备工作,以保证工程如期正式开工,并有条不紊地开展工作。

2、遵守基建程序,合理安排施工工序流程 二、劳动力组织

根据施工安排,劳动力在各个施工阶段不很均衡,均采取混合作业的形式,以解决劳动力的均衡问题。另外,专业班组的劳动力基本固定的原则下,在流水施工时遇到意外使主线路出现阻碍时,迅速果断由项目部统一调配人力,确保关键线路不受影响,劳动力需要量见计划表。

工种 喷浆施工 人数 5 土钉(锚杆)土钉(锚杆)深搅 施工 制作 4 1 6 钻孔灌注桩电焊工 电工 合计 4 1 1 18

三、组织结构 为了确保工程达到如期效果,保质保量完成,我公司对此项目,首先