某项目经理部 支承块式无砟轨道施工方案
19 20 21 22 23 24 25 内六角扳手 圆头锤 钢丝钳 扁锤 钢丝刷 油刷 抹子 14mm 0.75kg 200mm 300-Ⅱ 75mm 100×250mm 把 把 把 把 把 把 把 20 20 15 20 20 30 20 购买 购买 购买 购买 购买 购买 购买 4.1.6施工人员组织
各工作面均组织专门施工队伍。施工人员按工序主要设线路班、混凝土工班两部分。线路班:负责轨排组装、轨排调整、轨料倒运等工作。混凝工班:负责铺底面的凿毛及清理、钢筋制作绑扎、混凝土灌筑及养护。施工班组及人员配置如下:
施工班组设置及人员配置表(每作业面两个工班)
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 班组 现场管理人员 测量组 清基班 钢筋班 轨排班 模板班 机电班 装运班 混凝土班 合计 人数 6 4 4 12 12 8 4 6 9 65 职责及分工 工点负责人、技术、质检、安全、试验各2人 全面测量工作 道床基础凿毛、冲洗,铺设龙门吊走行轨 洞外钢筋加工,洞内钢筋安装定位、冲洗 拼、吊轨排,轨排定位、粗调、精调 加工及安装伸缩缝板,支、拆模 龙门吊操作、指挥,输送泵操作,照明,各种机具的维修 混凝土及各种材料装运 混凝土浇筑、振捣、抹面、养护 4.2施工方法和施工工艺流程
无砟道床施工分为轨排架法和工具轨法,具体施工流程如下:
11
某项目经理部 支承块式无砟轨道施工方案
4.2.1 轨排架法施工方法
道床板每次施工30~60m,经24小时养生后可拆除轨道排架,循环使用,流程图见下图。
制作钢筋网铺设下层钢筋、伸缩轨排就位、粗调 安装上层钢筋、植筋 安装模板 测量放样 混凝土凿毛、冲洗(不少于3次)
精调并固定轨排 混凝土拌合运绝缘性能检测 清理浇筑面 砼浇筑、捣固、抹面 砼养生、清理 试件取样 试
拆除支撑及模板 拆除轨道排架、进入下一循 质量检查 轨排架法施工工艺流程图
4.2.2工具轨法施工方法
道床板每次施工30~60m,经24小时养生后可拆除轨道排架,
12
某项目经理部 支承块式无砟轨道施工方案
循环使用,流程图见下图。
混凝土凿毛、冲洗(不少于3次) 测量放样 制作钢筋网 铺设下层钢筋、植筋 布支撑块、布置工具轨 安装模板、绑扎上层钢筋 精调并固定轨排 安装伸缩缝 混凝土拌合运绝缘性能检测 清理浇筑面 试件取样 试
砼浇筑、捣固、抹面 砼养生、清理 拆除轨道排架、进入下一循拆除支撑及模板 质量检查 工具轨法施工工艺流程图
4.2.3测量放线
1、采用贯通测量成果资料,施工前根据每一循环工作长度要求
13
某项目经理部 支承块式无砟轨道施工方案
增设控制桩和标桩。中线控制桩设置为100m,桩体埋设牢固,施工中不易破坏,复测查找方便。施工标桩设在线路中线上,桩间距根据轨排长度确定为6.6m或13.2m。
2、在两侧沟槽壁上每隔10m左右放出轨面标高点,并连线全隧贯通,作为轨排粗调措施之一。
3、在混凝土浇筑过程中实施监控量测,时刻注意排架轨面系的变化,发现有超标情况立即校正。
4、为提高整体道床工程质量控制,施工测量和质检员必须严格遵守如下水平、中线控制以及检查报验和资料归档等要求。
a、轨排调整时,仪器须置于轨排中间,后视两个水准点,两次视线高差不大于2.0 mm时,视线高取平均值,当大于2.0 mm时,必须重新对后视,校核水准仪,该高差值作为调整备档数据。
b、每组开始调整前必须复测,验收上一组已施工完毕整体道床高程,每个轨排中间支承块中心高程,数据整理填表后交工程部存档。两组整体道床衔接轨排高程变化不应大于2mm,大于该值时应及时查找原因。
c、调整完毕,最后一遍验收高程时,必须把仪器重新架在该组轨排一头,重新后视两水准点后再测高程。
d、中线桩每100米一个,放中线时必须穿4~6个中线桩进行校核,中线差值不得大于1.0mm。
e、轨排调整完毕后,中线、高程、高低、轨向、水平、轨距各项数据必须重新测取,数据满足规范要求后,现场分填两张表格,中
14
某项目经理部 支承块式无砟轨道施工方案
线、高程由测量组负责,填写高程、中线数据表,测量组负责人签字;高低、轨向、轨距、水平由技术员负责填写、签字,两张表格由测量组当天(特殊情况可第二天)交工程部资料员,以方便做资料,存档。
f、每组调整完毕后,整体道床开盘浇注前,由工班负责填写报验单,测量班、技术、安质签字后方可通知现场质检人员、监理进行检查验收,允许开盘浇筑混凝土。
4.2.4基础混凝土凿毛、清洗
1、根据控制基标检查底板顶面的高程,保证基础面与内轨顶的高差大于或等于设计高差,以确保道床的厚度及钢筋安放的精度。消除因基础面过高对钢筋安装、轨排就位等后续工序的影响。
2、采用风镐凿除基础面上的水泥砂浆薄膜、松动石子或松弱混凝土层,并用水冲洗干净、湿润,保证无积水。
4.2.5道床板下层钢筋和伸缩缝聚乙烯泡沫板安装
1、横向钢筋洞外加工,洞内安装。可先在洞内加工成网片,采用龙门吊吊装,也可现场绑扎。纵下横上,纵、横向钢筋搭接处采用绝缘卡绝缘,并用塑料带绑扎。
2、道床钢筋按设计尺寸绑扎牢固,铺设底面距轨面555mm,用预制水泥垫块垫平,无歪斜扭曲现象。
3、伸缩缝采用聚乙烯泡沫板填充,施工时按设计里程安装在两道床板中间。
4.2.6轨排就位、粗调 1、支承块安装
15