好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室消防水池施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

③细部处理:混凝土底板和混凝土剪力墙连接处找平层应做成半径为100~150mm的圆弧形或钝角。

④砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压实二遍,将表面压平实、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层更加密实,水泥终凝前压光。

4、池底找坡

2.1m厚底板处抹20mm厚的1:2水泥砂浆找平层,略带坡度,坡向0.55厚的底板区域,以保证不存水为原则。

细部处理:混凝土底板和混凝土剪力墙连接处及不同厚度底板相交处的阴阳角找平层应做成半径为100~150mm的圆弧形或钝角。

0.55m厚的底板区域做找坡层,坡度5%,最薄处不小于20mm。坡向原集水坑方向。找坡层用C20混凝土浇筑成型,面层压实平整。

5、涂刷JS防水涂料 1)施工工艺

①工艺流程:找平层及找坡层验收→涂刷池壁防水涂料→涂刷池底防水涂料

防水涂料施工前,找平层必须经验收合格,达到进行防水涂料施工要求后方可施工。

②配料:按规定比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含有团粒(搅拌时间约5分钟)。涂料重量配比:

.

.

地下室、淋浴间、隧道等 底层:液料:粉料:水=10:10:14 其它涂层:液料:粉料:水=10:10:0-2 加水量应在规定范围内,在斜面、顶面或立面上施工应不加或少加水;平面施工为使涂膜平整可多加水。

③施工方法

A、常规部位涂层结构:

面层中层下层打底层 施工次序:

打底层下层中层面层

每层用量:0.3kg/m2 0.9kg/m2 0.9kg/m2 0.9kg/m2 总用料量:3.0kg/m2 防水层厚度(d): 约1.5-2.0mm B、异形部位的防水(例管根、墙根、雨水口、阴阳角等) 涂层部位:

面层下涂+无纺布+上涂下层打底层 施工次序:

三道工序连续施工打底层.

下涂无纺布上涂面层

.

每层用量:0.3kg/m2 1.2-1.4 kg/m2+一层无纺布(40-60g) 0.9kg/m2

总用料量:2.4-2.6kg/m2 防水层厚度(d): 约1.3-1.5mm 涂覆须按规定用量取料,用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层、下层、增强层、中层、上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准,(一般需3-6小时),涂覆时应注意以下事项:

1)若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀,蘸料时,先在料桶底部搅动几下,以免沉淀。

2)涂覆要尽量均匀,不能有局部沉淀,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。

3)每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。

4)增强层可选用50克/㎡一100克/㎡的聚酯长纤维无纺布或优质玻璃纤维网格布。

5)每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30—50mm;

6)涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净;

甩槎应留置在距池底300-500高的池壁上。 层与层之间的施工缝必须错开。

7)涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,

.

.

后进行大面积涂刷;

8)操作工人宜穿鞋套,防止污染涂层,影响层与层之间的结合。 ④工程验收

涂层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象,如有缺陷及时补修;涂层厚度应满足要求。蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行,一般情况下须48小时以上,在特别潮湿有不通风的环境中时需要更长时间。

6、保护层施工

JS防水涂层施工完成经验收合格后,可以施工设计规定的20厚1:2水泥砂浆(内掺防水粉),然后按设计规定的范围贴瓷砖。保护层须在防水层完成两天后进行。

7、池底及侧壁贴瓷砖

池底及侧壁600高范围内贴白色瓷砖 1)施工准备 ①材料及主要机具

a:水泥:32.5号复合硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。

b:水泥:32.5号水泥。

c:砂子:粗砂或中砂,用前过筛。

d:磁砖有出厂合格证,抗压、抗折及规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整、边角整齐、无翘曲及窜角。

e:主要机具:水桶、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窗纱筛子、锤子、橡皮锤子、方尺。

.

.

②作业条件

a:内墙+50cm水平标高线已弹好,并校核无误。 b:地面、墙面抹灰已经完成。

c:提前做好选砖的工作。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出,并将砖堆放好。

③贴池底瓷砖操作工艺 a:工艺流程

找标高、弹线→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护

b:找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。

c:弹铺砖控制线:在找坡层砂浆上弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5-10mm。

在消防水池分中,从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处和靠墙位置,根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)。

d:铺砖:为了找好位置和标高,应纵向先铺2-3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖在由,每块砖应跟线,操作程序是:

d-1:铺砌前将砖板块放入半裁水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。

d-2:找坡层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆,涂刷面积不要过大,铺

.

地下室消防水池施工方案

.③细部处理:混凝土底板和混凝土剪力墙连接处找平层应做成半径为100~150mm的圆弧形或钝角。④砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压实二遍,将表面压平实、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略成毛面,使砂浆找平层
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ie8n5po0p4yj364q360565jb3urvy010z4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享