好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室消防水池施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

.

商丘市和馨安置住宅小区

地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案

编制人:

审核人:

审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司

2013年8月

.

目录 一二三四五

.

工 程工 艺操 作质 量成 品

概 况-----------------------------3

流 程 ----------------------------3

工 艺-----------------------------3

标 准-----------------------------13

保 护-----------------------------13

.

一、工程概况

商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。

设计分层具体做法如下:

1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚

一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚 1:2水泥砂浆20厚

钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程

池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料

池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺

1、基层清理

.

.

基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。

2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法

①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。

②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护

施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

施工工法:采用刷涂法,分两次涂刷。不得漏刷,涂刷必须均匀。 养护:水泥基渗透结晶防水剂涂布完成初凝后即开始养护,养护方式为净水喷雾养护,一般每天喷水三次,连续2-3天。养护过程中,必须在施工48h内避免污水及2℃以下的低温。

④注意事项

a:渗晶材料属于碱性材料,避免直接与皮肤接触,拌和与施工时必须戴手套,不慎入眼需尽快用清水清洗干净。

b:材料在运输、贮存过程中应注意成品保护,包装物不得破损,产品开袋后尽快使用。

c:考虑到是冬季施工,地下室消防水池的温度可能会在2℃以下,会对水泥基渗透结晶材料的养护有一定的影响,所以应将消防水池内部进行加温处理。由于消防水池基本处于封闭状态,如用炭火加热升温,烟尘不

.

.

容易排出,所以应采用电热升温的方法,在消防水池内部放置适量的电热器,保证其内部的温度在2℃以上。

3、池壁水泥砂浆找平层

在水泥基渗透结晶防水材料养护完成后,抹20厚1:2水泥砂浆找平层。

1)、材料要求

①水泥:采用32.5号复合硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。

②砂:采用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。

2)、主要机具设备 ①机械设备:砂浆搅拌机

②主要工具:大小平锹、铁板、手推胶轮车、铁抹子、木抹子、木杠等。

3)作业条件

①渗晶材料涂覆施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。 ②找平层材料备齐,并运到现场,经复查材质符合要求,在施工现场按设计要求的配比配制水泥砂浆。

4)操作工艺

①根据设计要求贴灰饼、冲筋,冲筋的间距为1.5m左右,冲筋后即可抹找平层。

②找平层的操作顺序是转角——立面——平面。待细部处理抹灰完成后再抹平面找平层。

.

地下室消防水池施工方案

..商丘市和馨安置住宅小区地下室消防水池防水施工方案编制人:审核人:审批人:郑州一建集团工程建设有限公司2013年8月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ie8n5po0p4yj364q360565jb3urvy010z4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享