中交上航局航道建设有限公司 杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第1标段

决。

(3)发生Ⅲ级、Ⅱ级施工生产安全事故时的基本应急由公司组织实施,基本应急程序中相关机构、责任人、组织方式、队伍调遣、物资使用、征用、调用等由公司统一负责协调。

(4)发生Ⅰ级施工生产安全事故时的基本应急由上级主管部门应急救援组和公司应急救援组共同组织实施,并明确职责。 (5)扩大响应

当事态难以控制或有扩大、发展趋势时,应急救援指挥部上报市和自治区突发安全事故应急指挥部,统一协调临近省(区、市)的应急救援力量进行援助。

施工生产安全事故应急处置后,要以宣传、警示的方式告知员工以防次生、衍生事故发生,做好应急抢险防范准备。 六 事故应急处置措施

1)、 高空作业的安全应急措施

在梁板预制及龙门架安装、拆除施工过程中,可能会有施工人员从龙门架上坠落、施工人员被空中落物击中等事故的发生。

1)一旦发生人员坠落等事故,立即组织现场人员进行抢救,同时报告应急救援领导小组展开救护;

2)进入坠落现场必须先审视上方是否还有其它物体会发生再次坠落,当确定无再次坠落危险时,方可开始进行应急救援。

3)应急救援领导小组在接到报告后,立即组织突击队进行抢救,同时配备医务人员准备救护;

4)在施行救助的同时,应迅速向业主和相关部门报告。 2)、 起重吊装伤害应急措施

1)当发生起重吊装伤害事故时,首先必须确定受害人所处的准确位置,并根据周围环境,选择可以用来作为支撑的材料,架空重物,开始施救;

2)如重物庞大一时无法架空时,必须先行对受害人所处的位置供氧,确保被压者有生存的氧气需要,同时要安排专人负责和受害人通话,平静被压人心情,让被压者,尽量少讲话、少运动,等待救援;

3)其他应急措施同《高空作业事故安全预案》。 3)、机械伤害应急措施

- 36 -

中交上航局航道建设有限公司 杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第1标段

1)发生后,应视事故的类型进行积极抢救,控制事故的进一步扩大,防止应急救援人员受到伤害;

2)应在现场进行救护,根据“三先三后”的原则进行处理,出血伤员先包扎后运送,骨折伤员先固定后搬运,窒息伤员先复苏后运送;

3)发生后在进行组织救援的同时,必须及时联系医疗急救单位,使伤员在第一时间能得到救治;

4)现场急救应安排统一指挥人员,并有专门人员监测事故的变化,一当发现事态将威胁救援人员安全,现场指挥人员有权停止救援,撤到安全地点;

5)当发生机械伤害事故,造成人员肢体伤害时,必须立即对造成事故的机械切断动能(电、发动机)停转;

6)如肢体仍然置于机械之中时,不可盲目搬运,以免造成伤害程度的扩大,必须轻轻搬动机械(或拆卸机械设备部件),移出受伤害的人员(或肢体); 7)如遇特殊情况,确需重新启动机械的,必须在确保被伤害人员不会造成再次伤害的前提下面进行;

8)如发生有机械部件(或残片)嵌入身体时,不可盲目拨出,应连同镶嵌部分一同送往医院处置;

9)在组织应急救援的同时,必须及时联系医疗急救单位,使伤员在第一时间能得到救治。

4)、触电事故应急措施

发生触电事故现场急救对抢救触电者是非常重要的,因为人员触电后不一定立即死亡而往往是假死状态,应及时抢救。方法得当,假死状态就可以获救。因此触电急救应分秒必争,不能等待医务人员。为了做到及时抢救,平时就要对职工进行触电急救常识教育,对有关人员进行必要的触电急救训练。

发现有人触电时,首先应尽快切断电源,使触电者脱离电源,触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。 脱离电源的基本方法有:

1)将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源; 2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源;

- 37 -

中交上航局航道建设有限公司 杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第1标段

3)必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线;

4)救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源;

5)如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断;

6)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8-10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8-10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。

在使触电者脱离电源时应注意的事项:

1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服; 2)严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具;

3)在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全;

4)当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害);

5)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。来不及切断电源可用绝缘体挑开电源,同时应根据具体情况迅速对症救治,并向医务部门呼救或报120急救中心。

5)、 突发停电等情况使司机或作业人员被困高空

1)现场警戒和隔离人员。在事故现场用警示标志警戒和隔离适当区域,同时应保证紧急救援的通道畅通。

2)抢险救援人员。利用液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置,如有人员受伤,可视具体情况,用安全带系牢并用安全绳吊放或其他方法转移伤员。如有危险吊具或吊装物时,应视情况启动自备发电机并切换备用电源。如需要,还可在地面设置防止人员高空坠落的保护措施(充气减震垫、防护网等)。

- 38 -

中交上航局航道建设有限公司 杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第1标段

6)、 门式起重机倾翻、折断、倒塌

1)现场警戒和隔离人员。在事故现场用警示标志警戒和隔离适当区域,组织疏散和撤离危险区域的人员并维持秩序,同时应保证紧急救援的通道畅通。

2)通知现场人员撤离。用有效的通信手段(广播、话筒等)立即通知现场危险区域以内的人员进行疏散和撤离。

3)紧急抢险救援。现场应有技术专家(人员)进行指导,先切断受影响区域内的危险电源、水源、气源,撤离易燃易爆危险品,应由专人负责现场的危险状况(空中物品电缆、电线、锐器、火源等)进行监控,确保施救人员的安全;同时在事故现场根据人员被压情况,用相应的抬升、切割设备移开压住伤员的倒塌物体,尽快抢救出坠落的伤员。

4)抢救伤员。用止血带、夹板等进行紧急现场抢救,防止伤员过量出血。 5)搜救伤员时,如使用大型机械设备,应尽量避免对伤员造成二次伤害。 7)、门式起重机碰撞挤压作业人员

1)司机:立即停机或实施反向运行操作,防止发生进一步挤压碰撞。 2)应急抢险救援人员:采取必要的抬升、切割、顶开设备将碰撞挤压伤者的吊具、吊物等移开实施救援,同时现场安排专人监护空中吊物或吊具。

3)医疗救护组人员:用止血带、夹板等进行紧急现场抢救,防止伤员过量出血。 8)、门式起重机漏电、触电

1)应急抢险救援人员:立即切断起重机的总电源,用绝缘物将带电体从伤员身边移开。

2)抢险救灾组抢险人员用绝缘物(棒)或木制杆件分开导电体与伤员的接触。 3)医护人员:实施人工呼吸或其他方法紧急救护伤员,使伤员恢复呼吸。 4)被困司机在起重机漏电的情况下,如未断开总电源,禁止自行移动,以避免跨步电压对人身的伤害。

5)抢险人员必须穿戴绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品。 9)、门式起重机吊具或吊物伤人

1)现场警戒和隔离人员。在现场用警示标志警戒和隔离适当区域,组织疏散和撤离危险区域的人员并维持秩序,同时应保证紧急救援的通道畅通。

2)通知现场人员撤离。立即用广播、话筒等通知危险区域以内的人员进行撤离和疏散。

3)紧急抢险救援。先切断危险电源、水源、气源,撤离易燃易爆危险品,应由

- 39 -

中交上航局航道建设有限公司 杭平申线(浙江段)航道改造工程桐乡段第1标段

专人负责现场的危险状况(空中吊物、电缆、电线、锐器、火源等)进行监控,确保施救人员的安全;如果已发生燃、爆事故,应立即组织消防组进行消防工作。同时在事故现场根据人员被压情况,用相应的抬升、切割设备移开压住伤员的吊物(具),尽快抢救出坠落的伤员。

4)抢救伤员。用止血带、夹板等进行紧急现场抢救,防止伤员过量出血。 10)、突发大风将门式起重机刮跑

1)现场警戒、隔离人员。在现场用警示标志警戒和隔离适当区域,组织疏散和撤离危险区域的人员并维持秩序,同时应保证紧急救援的通道畅通。

2)司机应立即操作紧急防风装置(如电动抱闸器)对起重机进行锚定。采用安全绳或其他妥当方式自行脱离起重机。

3)应急救援人员立即用楔块等对起重机进行锚定,或用缆风绳固定起重机,防止起重机发生进一步滑移。 七 预防事故措施

根据“安全第一、预防为、综合治理”的方针,为了认真贯彻安全促生产、安全促效益的精神,切实加强安全生产管理,进一步落实生产的安全预测与防止,杜绝火灾事故的发生,为确保人身与财产的安全,针对本部施工的特点,特制定了防高坠、防物体打击、防交通事故、施工用电等安全措施,建立应急抢险系统和群众监督保证体系;建立以第一负责人、部门主管为首的专业安全检查监督保证等体系,开展日常监督与巡查工作。 八 事故处理

根据事故处理四不放过的原则,即:事故的原因未调查清楚不放过;事故的有关责任未受到追究不放过;事故单位员工未受到教育不放过;防范措施未得到落实不放过。

九 现场医疗救护

现场医疗救护是对病人提供紧急的监护和救治,给伤病员以最大生存机会,急救一定要遵循以下四个急救步骤:

(1)、调查事故现场,调查时要确保对你、伤病员或其他人无任何危险,迅速使伤病员脱离危险场所,尤其是施工现场,更是如此。