2024年一级消防工程师《技术实务》试题及答案(卷六) 1.某住宅小区共有 20 栋住宅,住宅建筑高度 52m,每栋住宅均设置独立的临时高压消防给水系统,下列关于该住宅楼消防给水的说法错误的是( )
A.消防水泵出水管上应设 DN65 的试水管,同时应采取排水措施 B.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 2s C.该建筑应设消防备用泵
D.柴油消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h
2.某大学教学楼设置了集中报警系统,在走廊上按要求设置了声光警报器和消防应急广播,下列关于声光警报器和消防应急广播的做法中错误的是( )
A.发生火灾时,火灾声警报与消防应急广播交替循环播放 B.在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器
C.防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离为 30m D.声光警报器与安全出口指示标志灯设置在同一面墙上,并留有 1.5m 的间距
3.下列建筑中消防用电负荷应按一级负荷供电的是( ) A.建筑面积 4000m2的单层甲醇灌装厂房 B.建筑面积 500m2电石仓库 C.建筑高度为 98 米的住宅 D.建筑高度为 32 米的办公楼
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
4.下列关于地铁防火防烟分区划分的说法,错误的是( ) A.地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区
B.地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于 5000m2
C.站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 2000m2
D.设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过 500m2 5.燃烧是日常生活中一种常见的现象,下列关于燃烧的说法中错误的是( )
A.燃烧是可燃物与氧化剂在一定条件下发生的化学反应,燃烧可以不发光、不产生烟气,但是一定会放热
B.蒸发燃烧和分解燃烧都是有焰燃烧,只是可燃气体的来源不同 C.木材的燃烧通常伴有分解燃烧和表面燃烧两种燃烧方式 D.只要满足可燃物、助燃剂和引火源这三个必要条件就一定可以燃烧
6.下列关于建筑耐火等级和建筑构件的说法中错误的是( A.总蒸发量 4t/h 的燃煤锅炉房采用三级耐火等级 B.某单层电石仓库采用二级耐火等级
C.某二级耐火等级的多层沥青加工厂,采用耐火极限 0.75h 的预应力钢筋混凝土楼板
D.某一级耐火等级的单层电视机组装厂房,采用自动喷水灭火系统全保护,其屋顶承重构件的耐火极限为0.75h
百度文库-赵德林作品
百度文库-赵德林作品
7.某地下二层商业广场,建筑面积近 40000 ㎡,下列关于该商业广场平面布置的说法中错误的是( )
A.在地下一层设置经营具有甲乙类火灾危险性物品的商店 B.地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为 800
C.采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限 2.0h 的楼板将商业广场分隔为两个建筑面积为 20000m2 D.疏散楼梯采用防烟楼梯间的区域
8.下列关于消防水泵控制的说法中正确的是( )
A.消防水泵控制柜在平时有人值班时应使消防水泵处于手动启泵状态
B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在 3min 内正常工作
C.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于 15S
D.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30,与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55
9.东北地区某办公楼,建筑高度 93.8m,建筑内全部设置了干式自动喷水灭火系统,下列关于该灭火系统的说法正确的是( ) A.该办公楼应按火灾危险等级不低于中危险级Ⅱ级设计 B.系统的喷水强度为不应低于 6L/(min·m2) C.系统的作用面积面积不应小于 160m2