BAZ202424—48V通信电源系统安装指导书 带集中报警单元-48V电源系统BZA 201 10/1
安装指导书
目 录
1、 概述 -------------------------------------------------------------------------------- 3 2、 设备治理 --------------------------------------------------------------------------- 3 3、 电源机柜安装 --------------------------------------------------------------------- 3
3.1 安装部件 ----------------------------------------------------------------------------------- 3
3.2 安装机柜 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 3.3 机柜内部连接 ------------------------------------------------------------------------------ 3
4、 信号线连接 ------------------------------------------------------------------------ 3 5、 电池及电池电缆线的安装 -------------------------------------------------------3 6、 编号 --------------------------------------------------------------------------------- 4 7、 线的连接 --------------------------------------------------------------------------- 5
7.1 输入、输出报警线 --------------------------------------------------------------- 5
7.2 交流线 --------------------------------------------------------------------------- 6 7.3 直流配电单元连接 ---------------------------------------------------------------6
8、 测试单元连接 --------------------------------------------------------------------- 6
1、概述
本指导书适合-48V电源系统BZA 201 10/1的安装。
2、设备治理
当设备运到后,检查物资清单以及物资编号是否正确。 开始安装前所用设备严禁取出,以防丢失或损坏。
3、电源机柜安装
3.1 安装部件
所有的安装部件可在下列单元中找到: 主机柜 BMJ 201 075/1 扩展机柜 BMJ 201 075/2 3.2 安装机柜
依照地板的平面图排列好机柜,通过调整机柜四角的螺钉,确保机柜与地面垂直。 机柜侧面的四个孔(上面二个下面二个)是用来连接机柜与机柜的。一排机柜的未端,侧面的方孔应用型号为SAA 703 01/110的盖板盖上。 3.3 机柜内部连接 3.3.1 内部连接
机柜间用水平铜条互相连接输出正、负极。 3.3.2 接地
用35mm的电缆线把主机柜的正极与大接连接起来。
4、信号线连接
各模块间连接的信号线出厂时已做好,按照下面步骤连接信号线,参照《接线原理图1073-BZA 201 10/1 Uen》从主机柜的报警单元开始(黄色端),连到下一个机柜的最上面的整流模块,再从那个地点连到下一机柜的最上面的整流模块,以此类推,除最后一个扩展机柜外,信号线从最上端的模块开始接到前一个机柜的最未端的模块。 信号线应把最未一个扩展机柜的最上端与最下端的模块连起来。假如系统只有 一个机柜,应用信号线把最上端与最下端的模块连接起来。
所有信号线的未端均标有“黄”“棕”标记,黄色的插头应插入黄色的插座中,棕色的插头应插入棕色的插座中,所有的报警单元的接线出厂已做好,可参考《接线原理图 1075-BZA 201 10/1 Uen》进行接线。
5、电池及电缆线的安装
注意!电池短路电流 >1000A,注意安全。
参考图5,把电池电缆线从机柜顶端的孔接入机柜内;然后沿着机柜左边把电池电缆线接入电池断路器单元中,电池电缆线最大截面积为150平方毫米,每个接线柱最多可接四根电缆线,把第1组电池接入电池断路器单元下面的两个接线柱上,把第2组电池
接入电池断路器单元上面的两个接线柱上。
电池电缆线截面积要与电池断路器的断路器的电流值相对应。
电流值 190A 285A 380A
电缆线截面积(平方毫米) 2×70或1×150 2×150 2×150 6、编号
系统的每个单元必须编号,在安装系统时必须对每个单元进行编号可参考图1。