7.20~10.50m。
2-2砂质粉土:灰黄色、灰色,湿,稍密,局部中密。土面粗糙,韧性低,摇震反应迅速。qc=3903~5317Kpa,fs=59~94Kpa。全场分布。层顶标高-5.57~-3.49m层厚1.80~4.80m。
四、施工准备
1)井点降水措施
本工程由于地处玉环,根据我公司多项工程的施工经验来看,当地的流沙质土必须进行井点降水,降水后的土体会变得密实,稳定性好。根据工程的实际情况,计划采用双排井点降水施工,考虑设置10套设备,按照每40米左右一套的原则进行布置。在基坑开挖前3~5天进行预降水,保证基坑工程的安全。
计划采用以下数据:
a=1000mm,b=4000mm,c=1000mm,
自然地坪a自然地坪承台或地梁底标高-100w承台或地梁底标高-100cb井点降水示意图
轻型井点降水一般要求:
降水设备的管道、部件和附件等,在组装前必须经过检查和清洗,滤管在装卸和运输、堆放过程中应防止损坏滤网。
井孔应垂直,孔径应上下一致。井点管应居于井孔中心,滤管不得紧靠井
5 / 14
孔壁或插入淤泥中。
本工程井点降水采用湿法施工,冲空所须的水压为250~500kPa。 井点管安装完毕应进行试抽,全面检查管路接头、出水状况和机械运转情况。一般开始出水浑浊,经一定时间后出水应逐渐变清,对长期出水浑浊的井点应予以停闭或更换。
降水施工完毕,根据结构施工情况和土方回填进度,陆续关闭和逐根拔除井点管。土中所留孔洞应立即用砂土回填。
轻型井点降水施工要点:
井点管直径宜为38~55mm,长6m,滤管长1.0-1.2m,井孔采用冲孔法成孔。井点孔径不应小于300mm,孔底深度应比滤管底深度深0.5m。
目前常用的真空抽吸设备有真空泵机组、射流泵机组和隔膜泵机组。使用真空泵机组时,应确保填料密封和机械密封。使用射流泵机组时,应确保喷嘴和混合室完好、光洁。使用隔膜泵机组时,应确保皮碗安装准确和对称。
当井点采用环圈布置时,总管应在抽吸设备对面处断开。采用多套井点设备时,各总管之间宜设阀门隔开。
施工前现场进行排水沟及净化池布置,井点抽出的水经过滤后,通过排水沟,排到现场北面河道。严禁井点水随意排放,扰乱日常生产及施工。
2)在挖土前必须在进出口大门设冲水沟及沉淀池,冲水沟宽为300mm,深为400mm,长为4米,两旁用8×8角铁预埋在沟的侧壁,上部及底版沟壁用20cm 的C20砼浇注,内配Φ12@150,盖板采用8×8槽钢,内用Φ25@70搁栅电焊焊接、 沉淀池采用砖砌(具体做法如下图)。
6 / 14
i=0.0211沉淀池大门详图240300240洗车台+0.000100100 素混凝土路面沉淀池600素混凝土-0.700100分布并与现场管理人员及时沟通。根据围护方案平面图放出基坑灰线,经验收合格后才能进行开挖。 洗车台示意图排水沟详图1i=0.025)本工程挖土时可能遇梅雨季节,因此逢天气好的时候应加大挖土方量且50040001-1通宵作业,并做好雨天施工时防雨、防滑的必要措施。 16)根据本工程土质差,挖土方量大等特点,需配备挖土机2台,运土车辆10辆,修土作业工人10以上,并视不同情况,迅速作出调整。沉淀池洗车台 大门详图240300240+0.00010010015010030025双向钢筋@100素混凝土路面翻盖i=3%沉淀池6001004)开挖前了解施工区域内的情况,挖土机操作工必须熟悉图纸,清楚桩的240砖墙150差的地方准备足够的路基道板铺设。 1003003)铺设挖土道路:挖土道路采用建筑垃圾,厚约300~400mm,局部土质较i=300-600翻盖15025双向钢筋@100素混凝土240砖墙100-0.70050040001-1洗车台示意图排水沟详图 7 / 14
100150300-600五、排水措施
1)基坑开挖深度内主要为沙土,土质情况较差且地下水位较高,土层渗透系数小,基坑周边排水采用明沟集水井,水泵,沉淀池,然后排入市政管网。
2)施工现场安全生产保证体系与《建筑施工安全技术标准选编》(建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99)表8.1.2采用集水井降水方法降低地下水位,达到安全生产的目的。
3)排水沟和集水井布置
1 排水沟和集水井布置在拟建建筑基坑边净距1.0m以外;在基坑四周或○
每隔30m应设一个集水井;
2 排水沟底面比自然地面低0.3~0.4m,集水井底面应比沟底面低0.5m○以上。
3 集水井设置按围绕基坑每30m设置一个,集水井尺寸半径为800mm×○
800㎜(内净),深800~1000㎜。
4排水明沟与施工道路相交接的部份采用ф230加筋管相连接的方法(因○
部分明沟有可能被土方车压坏掉,失去作用),并在挖土之前做好此项工作,在挖土车进出道口处在管上设置1500㎜宽、长10米的Φ12,钢筋网浇200㎜厚的C20商品砼,并在适宜部位设沉淀池,最后排至西侧和东侧两个方向的排水井内,然后为清水排至市政管网内。
5所有集水井、沉淀池都用标准砖砌筑,壁厚240㎜,内侧用水泥砂浆粉○
刷, 底面用100㎜厚C15素砼垫层,井四周面用50㎜素砼,在地面上集水井用40㎜有筋砼盖板,盖板可分为二块,配筋为ф8@150,每块盖板在对称部位留30㎜小孔两个。排水沟为300宽400深用120㎜标准砖砌筑,内侧用水泥砂浆抹光,底用70㎜C15素砼垫层,地面上排水沟用Φ20的钢筋搁栅,边框为3×3角铁。
六、基坑开挖
1)在降水排水达到要求时方可开挖,开挖前,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分块(段)分层挖土。
2)根据土质和水文情况,采取在四周放坡,以保证施工操作的安全。
8 / 14
3)基坑开挖程序: 测量放线 切线分层开挖 排降水 修坡
人工挖除预留土层 整平 浇砼垫层。
4)挖土应自上而下水平分段进行,每层1.2m左右按序进行开挖。 5)具体挖土顺序如下图:
6)挖土时,边挖边检查坡度及坑底宽度,不够时及时修整,每3m左右修一次坡,至设计标高。
7)基坑开挖尽量防止对地基的扰动,且不得损坏工程桩。现采用机械开挖基坑,为避免破坏基底土和损坏工程桩。在基底标高以上预留20cm-30cm和工程桩10cm-20cm范围内采用人工挖土,人工挖土平整不得超过1.5cm。
8)弃土应及时外运,在基坑边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上的距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。
9)基槽挖好后应进行验槽,符合设计要求后尽快浇筑垫层混凝土,并立即组织基础底板的施工,不得长期晾槽。
9 / 14