……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
作主干管向各用水点布置。一路去二沉池和混凝土搅拌站,另外一路去氧化沟和粗格栅及提升泵站。分区域布置阀30门和消火栓,满足生产需要并满足施工现场及生活区的防火安全。
4)临时电布置工程施工期间最大用电容量的确定以主体结构施工阶段的施工用电量为准,这一期间投入施工机械和各自功率如下表所示:<1>由此施工现场用电高峰所用全部动力设备的总功率为:200KW左右,应选择额定电容量不小于250KVA的电力变压器,方可满足现机械名称规格型号单位数量功率备注砼搅拌机JZD-500台27.5KW×2砼输送泵泉州台170KW施工门架JJGV-2t111KW对焊机UB1-100台1100KVA错开用电高峰交流电焊机BX3-300台22×30KVA错开用电高峰钢筋加工机械MJ104套114KW圆盘锯台13KW自动压刨机MB065台17.5KW插入式振捣器ZX30台22×1.1KW插入式振捣器ZX50台66×1.1KW平板式振动器B11A台22×1.1KW潜水泵3BA-6台22.2KW潜水泵Qb20-25-3台410KW合计305.9KW 31场施工用电要求,考虑到停电因素影响,现场配备一台30KW柴油发电机作为插入式振捣器备用电源。
<2>施工用电线路截面的确定:根据计算,查表得:生活、照明导线选择4m㎡BX型铜芯绝缘线。砼搅拌机等机械用电:(分班运转,每班按2个回路计)选择2根不小于50m㎡的BX型铝芯绝缘线。
<3>施工用电线路的安装要求场内动力电线路和照明用电线路采用临时电杆架空引至设备配电箱;各配电箱均应按要求设漏电保护开关,所有机电设备都须有重复接地和接零装置。
<4>配电箱、开关箱的设置及安装以上回路均采用380/220V三相五线制分色配制,并装好计量表,分设四个总配电箱,各机电配电箱应按要求设漏电保护开关,所有机电设备都须有重复接地和接零装置。
32第六章基本施工技术措施第一节测量工程污水处理厂土建工程为多种构筑物、建筑物、管线组成的综合工程,测量工程贯穿于整个施工过程,其工程量大,故施工过程中对测量工作要求很高。为使XX市第二污水处理厂土建工程实现优质工程的质量目标,我们在工程的开始就对测量工作引起足够重视。合理调配设备、人员,使测量工作达到预期目标。
1、组建测量组工程测量是工程优质高速施工的基础,因而测量工作的控制到位与否,直接影响着其它工作的顺利进行。我项目部将组建一个经验丰富、业务水平高的测
16
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
量组。测量组设组长1名,测工4名。测量组长具有十年以上污水厂站测量施工经验,全组人员可熟练地使用测量全站仪进行坐标定位。测量组在项目总工程师领导下进行全厂范围内的施工测量工作。
2、测量工作组织及人员职责如下:1)项目部总工程师测量职责:对测量规范及测量文件充分学习掌握,并依此制定项目部针对娄底市第二污水处理厂土建工程的具体测量方案。领导项目部的测量工作,对具体工作实行监督指导。制定项目部测量工作的具体管理办法,并贯彻检查落实。
22)测量组长测量职责33认真依据国家工程测量规范及+++污水处理厂土建工程测量方案,带领全组成员对各工序进行详细测量工作。接受项目部总工程师的领导,具体布置测量组人员的工作分工。负责组织现场的测量复核工作,负责与竣工测量单位的协调配合。
3)测工测量职责接受测量组长的领导,认真学习测量知识、施工图纸及+++污水处理厂土建工程测量方案,不断提高业务水平。负责现场测量工作的具体操作,直接为现场提供服务,对自己所从事的测量工作负责。
3、测量施工
1)接桩、布置轴线及高程控制桩进场后,立即进行由业主提供的娄底市第二污水处理厂土建工程平面控制点、高程控制点的接桩任务,并布置场区内的平面坐标控制网及高程控制网,并以适当的比例绘制成图。
工程轴线控制网测量定位我们将按国家标准GB50026-2007《工程测量规范》进行,加强现场内控制桩和控制点的保护,设立明显警告标志,设置保护装置,防止车辆碰撞、碾压和人为破坏,并定期检查复核。所有桩点均明确标识、防止用错。
将各单位工程的主要轴线控制点引出建(构)筑物以外的适当地点,以供施工过程的测量和检查之用。施工过程中要根据控制点经常对单位工程轴线和高程进行校对,并与原始点进行校对,以免出现施工误差。施工中测量实行复测制,并将所有测量结果提交给项目监理。
场区的高程控制网布设成闭合环线,对于重点平面控制点及高程34控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),并设立红色警示牌,提醒车辆及行人注意。
2)原始地形、地貌测量测量接桩后,立即进行本污水处理厂土建工程范围内原始
17
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
地貌的测量工作,详细掌握池塘、现有设施等的位置、标高,并绘制出详细的成果图,为以后土方施工等提供依据。
3)施工过程中的测量工作各构筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各单元仓的边线、变形缝位置线、侧墙中心线,延伸至各单元仓以外;并且控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),设立围栏保护加红色警示牌以提醒注意。地基、垫层、基础、侧墙的高程线随工序的施工随时定出,确保施工要求。 ±0.00标高的引测依据,根据甲方提供的高程点作为原水准点,建筑物定位依据:依据甲方提供的建筑红线和GPS坐标点。
构筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各道墙及框架柱的轴线,严格控制开挖、垫层、钢筋混凝土底板、钢筋混凝土墙板、梁、顶板、窗口、屋面等的高程线。 厂区管道施工过程中要依照施工图纸,认真钉出管道中心轴线及管道流水面的高程线。
厂区道路施工过程中要依照施工图纸,认真钉出道路中线、坡度线、回转半径及各结构层高程线。
对于互相有连接、衔接或排列的管线或者设备安装预埋或者预留,画出共同的安装基准线。必要时,按设备的具体要求,埋设永久性的中心标板或基准点。
4)建筑物的定位由甲方提供红线、施测点→建立建筑轴线网→群体工程的矩形控制网建立→建立单位工程轴线控制桩。将经纬仪移置各轴线控制桩点,以长边施测短边,转角90度,引控制桩于基槽外3m处,建立半永性控制桩。由于污水处理厂对高程控制较高,高程基准点由甲方另行提供,我方和监理进行复测。
5)基础施工阶段的测量放线根据已建立建筑物轴线控制网,采用水准仪将基底设计标高引测于基坑内,在基坑坑壁和基坑中央每隔3m打入一小木桩,在木桩上引测同一高度的标高,以便根据该标高控制基础各结构顶面的设计标高。
1.基坑标高引测示意图:f.轴线、标高的引测垫层浇筑完毕后,在垫层上放出基础中线,弹墨线标明,阶口部位的支模由坑边龙门桩拉线定位,砼浇筑前在模板内表面用水准仪引测基础顶面的设计标高,并画线标明。
6)标高的传递结构施工上升到±0.00时,将场内水准点引测到建筑物大角处的地圈梁上,待上一竖向施工段的圈梁侧模拆除后,采用钢尺、线锤将标高向上垂直传递。然后根据由下向上传递的标高设置三角形的标记。
18
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
4、测量复核测量员施测完毕后,立刻由项目工程师组织工长和质检员进行复测。各项测量均做详细记录,施工过程中进行一系列的沉降和地下水位观测。施工测量仪器及工具均在检定有效期内,按规定使用测量仪器,不准随意更换。
测量组在项目总工程师领导下,严格依据污水厂站验收程序组织专人进行各道工序的测量复核,重点轴线、控制点由测量组长组织复核。施工过程中的测量复核记录做到清晰、规范,并由测量组长每周检查一次,有关测量复核情况,每月由测量组长汇总报项目部总工程师审阅。控制点、线和水准点每月进行核测一次,遇有大风、大雨等天气后加测一次,检查控制点的变化情况,如有异常及时予以调整或平差。
5、竣工测量项目部根据施工进度委托有竣工测量资质的单位进行本工程的37竣工测量,并将有关竣工测量单位情况报工程师。竣工测量单位进入施工现场后,项目部测量组与其密切配合,按相关竣工测量的程序,使竣工测量有序进行,尽早完成。 6、测量设备年检、维修及保护、更新为保障施工质量,我公司为项目部配备以下测量仪器,并随时根据工程的需要进行增补对测量设备依据《中华人民共和国计量法》及有关计量条例的要求定期检验,检验工作由测量组长具体负责,技术质检部计量员协助。
施工过程中,经常检测水准仪i角,发现精度达不到规定要求时,或发现仪器设备异常,测量组及时对设备或仪器进行封存,尽早送至定点维修单位进行维修。 对测量设备加强保护意识,轻拿轻放(全站仪挪动必须装箱),并由专人使用和保管。在工程进行过程中,对使用时间过长,维修后精度仍达不到要求的设备及仪器,由测量组长提出申请,履行有关审批程序后,及时进行报废更新,旧设备按公司要求做回收处理。
仪器名称数量用途设备性能DJ2经纬仪2台投测轴线测角精度2“S3水准仪2台标高测量与传递精度满足四级水准测量无线对讲机4部通讯联络5公里50m钢尺2把距离测量经检定校核英瓦尺2把标高测量3m测钎20根建筑物定位38 7、测量过程中与工程师的配合在测量过程中做好与工程师的配合工作,认真听取工程师对测量工作的意见,及时改进工作中的不足之处。
及时将布设好的平面控制网及高程控制网资料,报工程师审批,并邀请其到现场进行实地核测,得到批准后方可使用。在施工过程中,对需要报工程师进行复核的工序或部位,认真填报有关表格,及时上报。施工过程中随时接受工程师的复核及日常检查。
19
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
8、施工测量允许偏差施工测量允许偏差,必须满足国家现行测量标准GB50026《工程测量规范》和CJJ8《城市测量规范》的有关规定;施工测量允许偏差见下表:除允许的施工测量允许偏差之外,必须保证施工后的构筑物满足GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》的要求:检查项目允许偏差水准测量高程闭合差平地±20L0.5(mm)
山地±6n0.5(mm)
导线测量方位角闭合差40n0.5(″)
导线测量相对闭合差开槽施工管道1/1000其他方法施工管道1/3000直接丈量测距的两次较差1/5000 39混凝土结构水处理构筑物允许偏差检查项目允许偏差(mm) 检查数量检查方法范围点数轴线位移池壁、柱、梁8每池壁、柱、梁2用经纬仪测量纵横轴线各计1点高程池壁顶±10每10m1用水准仪测量底板顶每25㎡1顶板每25㎡1柱、梁每柱、梁1平面尺寸(池体的长、宽或直径)
L≤20m±20长、宽各2;直径各4 20m<L≤50m±L/1000用钢尺测量L>50m±50截面尺寸池壁顶+10,-5每10m1用钢尺测量底板顶每10m1柱、梁每柱、梁1孔、洞槽内净空±10每孔、洞、槽1表面平整度一般平面8每25㎡1用2m直尺配合塞尺测量轮轨面5每10m1用水准仪测量墙面垂直度H≤5m8每10m1用垂线检查5m<H≤20m1。5H/1000每10m1中心线位置偏移预埋件、预埋管5每件1用钢尺测量预留孔10每洞1水槽±5每10㎡用经纬仪测量纵横轴线各计1点坡度0.15%每10m1用水准仪测量40第二节土石方工程对于土石方工程,我方将尽量采用新技术和机械化施工。施工中如发现有文物或古墓等我方将妥善保护,并在立即报请娄底市和娄星区有关部门处理后,方继续施工。土石方工程在定位放线后施工。在施工前我方将进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配,减少重复搬运。
1、场地平整1)操作方法:关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20m。
2)质量要求及标准:
a、平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。
20