第一条 液氧、液氮、液氩的特性及其危险
(一)液氧、液氮、液氩均为低温液化气体,当与人体皮肤、眼睛接触会引起冻伤(冷烧灼)。
(二)低温液体汽化为气体时,体积会迅速膨胀,在密闭容器内,因液化汽体使压力升高,易引起容器超压危险。
(三)液氧和气氧是一种强助燃剂。
1、 液氧与可燃物接近时,遇明火极易引起燃烧危险。
2、 液氧与可燃物接触时,因撞击易产生爆震危险;液氧与可燃物混合时,潜在爆炸危险。
3、 液氧蒸发成气氧时,能被衣服等织物吸附,遇火源易引起闪烁燃烧危险。
(四)氮气、氩气是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,有很强的窒息性,会引起窒息危险。
第二条 安全要求和措施 (一)设备安装场所
1、 安装场所必须有良好的通风条件或设有换气通风装置,并能安全排放液体、气体。
2、 安装容器的基础必须坚实牢固,并应防火耐热;安装液氧设备的基础必须无油脂及其它可燃物,严禁使用沥青地面。
3、 安装场所附近必须有充足的水源,场所必须有灭火器材,场所周围 5m 内不得有易燃易爆物,保持场地清洁干净。
第 1 页 共 6 页
4、 安装场所应有槽车或消防车出入通道,并有足够宽度,便于槽车或消防车通行。
5、 液氧的贮存、汽化、充装、使用场所易设围墙或栅栏;安全出口必须布置适当,一般需有分别布置在两侧的出入口,一旦发生危险时能使人员迅速撤离;气化器的场所允许设一个出入口。门窗必须向外开。
6、 液氧的贮存、汽化、充装、使用场所的周围 5m 内严禁明火,杜绝一切火源,并应有明显的禁火标志。
7、 液氧的贮存、汽化、充装、使用场所的周围至少在5m 内不准有通向低处场所(如地下室、坑穴、地井、沟渠)的开口;地沟入口处必须有挡液堰。
8、 液氧、液氮、液氩容器一般应安置在室外。
9、 液氧容器安置在室外,必须设有导除静电的接地装置及防雷击装置。防止静电的接地电阻不应大于 10Ω;防止雷击装置的最大冲击电阻 30Ω。
(二)槽车充灌
1、 槽车输送液体时,要经常监视压力表的读数,严禁超过压力规定值。当压力表读数有异常升高时,槽车应开到人稀、空旷处,打开放空阀,排气泄压。排放氧气时,排放波及区内严禁明火。
2、 液氧槽车必须有导静电接地装置。
3、 槽车只有得到有关人员同意后,方可进入充灌场所进行充灌;充灌时,操作人员必须在现场。充灌操作应按操作规程进行,防止低温液体外溢。充灌液氧时,5m 内不得有明火。
第 2 页 共 6 页
4、 槽车在连接充灌输液管前,必须处于制动状态,防止移动;在斜坡处应设置防滑块。
5、 槽车充灌结束后应及时离开,如果充灌工作中断时间过长(过夜或假日中断),应解脱输液管连接。
6、 槽车在充灌装卸作业时,汽车发动机必须关闭。 (三)设备的安全使用
1、 容器和槽车容器的充满率不得大于 0.95,严禁过量充装。 2、 容器投入使用前,应按《压力容器安全技术监察规程》的规定监察各种阀门、仪表、安全装置是否齐全有效、灵敏可靠,以保证安全使用。
3、 所用压力表必须是禁油压力表;安全阀、防爆装置的材质应选用不锈钢、铜或铝,并必须脱脂去油。
4、 容器、汽化器及管路系统在使用前,应用无油干燥空气或氮气,吹除水分或潮湿气。
5、 低温液体汽化器的气体出口温度不低于-20℃。
6、 容器在初次充灌时,开始应缓慢充灌(阀门应缓慢打开),然后逐渐加快,以减少对容器的热冲击破坏和减少液体蒸发。
7、 当设备上的阀门和仪表、管道连接接头等处被冻结时,严禁用铁锤敲打或明火加热。宜用 70-80℃干净无油的热空气、热氮气或温水进行融化解冻。
第 3 页 共 6 页