引用 怎样区别:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT接地系统
TN-S TN-C TN-C-S TT IT接地系统的接线图解 TN-S接地系统 (整个系统的中性线和保护线是分开的)
TN-C接地系统 (整个系统的中性线和保护线是合一的)
TT接地系统(TT接地系统有一个直接接地点,电气装置外露可导电部分则是接地)
TN-C-S接地系统 (整个系统有一部分的中性线和保护线是合一的)
IT接地系统 (IT接地系统的带电部分与间不直接连接,而电气装置的外露可导电部分则是接地的)
字母标识
第一字母表示 电力系统的对地关系
页脚
. .
T-----一点接地
I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地
第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系 T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关
N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合
S-----中性线和保护线是分开的
C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)
简单说来,TN-C就是把工作O线与保护接地共用,TN-S就是把工作的O线和保护接地分开各使用一条线路. 这两种供电系统都有各自的规和要求. 所以我们国家的配电系统中,使用后一种的情况即TN-S的更多一些.
页脚
. .
下面是详略的资料,有时间你可以慢慢看:
如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统
TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保
页脚