措施 置。
消防安全“四个能力”建设自我评估检查记录
重 要 程 度 检查结果 单项 名称 内 容 检查方法 检查标准 符 合 不 有 检查 符 缺 说明 合 陷 评估人 被评估 员(签 单位负 字)、时 责人(签 间 字) 消防安 全“四 个能 力”建 设自我 评估 火消防安全“四个能力”建筑自我 评估 查阅评估资料。 单位应按照 要求,根据本单 位情况,通过组织初起火灾扑救和疏散逃 生演练、抽查员工岗位职责和消防设施使 用情况,每月开展一次消防安全“四个能 力”建设自我评估。 B
消防供配电设施检查记录
单项 名称 内 容 检查方法 检查标准 检查 结果 评估人 员(签 间 被评估 单位负 字)、时 责人(签 字) 消 防 供 配 电 设 施 消防配电 实地查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱外 观。现场测试、查看最末一级配电箱运行情况。 消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、 指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。切换 备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同 仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示正常。自动启动 查看发电机铭牌。分别自动、手动方式启动发电机,观 达到额定转速并发电的时间不应大于 30s,发电机运行及 察机组的运行状况。查看发电机房通风设施。 输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。机房通风 自备发电机组 设施运行正常。 查看储油设施油位计及油位,按发电机的用油量核对储 储油箱内的油量应能满足发电机运行 3-8h 的用量,油位 油箱内的储油量。核对燃油标号。 显示应正常。燃油标号应正确。 火灾自动报警系统检查记录 检查方法 评估人 员(签 间 单项 名称 内 容 检查 结果 被评估 单位负 字) 字)、时 责人(签 火 灾 自 动 报 火灾探测器 查看火灾探测器外观、选用类型、设置位置、报警功能、火灾确认灯功能。 手动报警按钮 查看外观、安装位置、测试报警功能、确认灯功能、按钮复位功能。 火灾报警控制器 查看火灾报警控制器安装位置,现场测试火灾报警功能、故障报警功能、自检功能。 火灾显示盘 查看火灾显示盘安装位置,现场测试其运行功能。 警 消防联动控制设 备 查看消防联动控制设备安装位置,现场测试联动控制功能、故障报警功能、电源功能。 系 统 火灾警报装置 查看安装位置,测试音响与控制功能。 消防专用电话 检查消防电话的总机性能、分机设置与性能、插孔性能。
消防供水设施检查记录
评估人 员(签 间
单项 名称 内 容 检查方法 检查 结果 被评估 单位负 字) 字)、时 责人(签 消 防 供 消防水池 查看容积、水位、补水设施。 消防水箱 查看容积、设计位置、水位、补水措施。 水 稳压泵、增压泵及气压 设 水罐 查看外观、进出口阀门开启程度。核对启泵与停泵压力,查看运行情况。 施 消防水泵 查看水泵和阀门的标志。转动阀门手轮,检查阀门状态。查看水泵控制柜手动、控制 室远距离启动,查看运行情况。