好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

如何实现Comfort Panel(精智系列面板)和 S7-400H PN的工业以太网通信

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如何实现Comfort Panel(精智系列面板)和 S7-400H PN的工业以太网通信

显示订货号

1 简介

西门子新推出了新一代的Comfort Panel(精智系列面板)和带有PROFINET 接口的S7-400H PN(CPU 41x-5H),在Comfort Panel和S7-400H PN之间建立以太网连接的配置过程中,较之传统操作面板和S7-400H,组态软件和方式都产生了变化。

注意:本文只描述S7-400H PN通过集成PN接口连接Comfort Panel,S7-400H PN通过集成MPI/DP接口或CP443-1(IP地址)连接Comfort Panel,或连接支持脚本功能的其它操作面板(例如xP277等)也可以参考本文。 本文中所使用的硬件和软件环境如下: (A) S7-400H PN

CPU 416-5 H PN/DP (6ES7 416-5HS06-0AB0, Firmware V6.0) IM153-4 PN HF (6ES7 153-4BA00-0XB0, Firmware V4.0) SM 321/322 16DI/DO

(B) TP900 Comfort Panel (6AV2 124-0JC01-0AX0) (C) TIA Portal ES 工程师站

Field PG M3 (6ES7 715-1BB20-0AA0) Windows 7 Ultimate SP1(X64)

STEP7 Professional 2010 SR2 (STEP7 V5.5 SP2 HF1), TIA Portal V11 SP2 Upd4 (STEP7 Professional V11 SP2 Upd4, WinCC Professional V11 SP2 Upd4) 注意

由于TIA Portal V11 SP2尚未支持S7-400H,所以仍需要经典STEP7 V5.5 SP2 HF1组态S7-400H PN;可以参考以下链接: 59216386

而仅需要WinCC Comfort V11 SP2组态Comfort Panel即可。

建议安装WinCC Comfort/Advanced/Professional V11 SP2,可以参考以下链接: 56897511

2组态Comfort Panel和S7-400H PN的以太网连接

在ES站上的STEP7中组态S7-400H PN,在TIA Portal中组态Comfort Panel及其和S7-400H PN的以太网连接。

2.1 组态S7-400H PN项目

S7-400H PN的典型配置如1图所示。

图1

(A) 打开STEP7,参照实际配置,创建 SIMATIC H Station,如图2所示。

图2

(B) 设置Rack0上的CPU 的PN接口地址为192.168.0.101,Rack1上的CPU的PN接口地址为192.168.0.102。 (C) 在Rack0上的CPU属性中选择Clock memory,设置Memory byte为MW10,如图3所示。

如何实现Comfort Panel(精智系列面板)和 S7-400H PN的工业以太网通信

如何实现ComfortPanel(精智系列面板)和S7-400HPN的工业以太网通信显示订货号1简介西门子新推出了新一代的ComfortPanel(精智系列面板)和带有PROFINET接口的S7-400HPN(CPU41x-5H),在ComfortPanel和S7-400HPN之间建立以太网连接的配置过程中,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6i6of1x3zg175ln25rne
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享