1.岗位职责

1.1 积极参加生产管理,认真执行操作规程、安全规定。 1.2 负责将脱硫放空液送回脱硫区域。

1.3 负责剩余氨水的除油并向蒸氨输送剩余氨水。

1.4 负责调整初冷器喷洒及低温水量、循环水量,最终将煤气冷却至21℃以下。 1.5 负责连续供给焦炉集气管冷却喷洒的循环热氨水。

1.6 负责循环氨水泵、高压氨水泵、横管初冷器及附属设施的操作,保证各项

操作技术指标符合规定,按时填写操作记录,做到安全生产。

1.7 负责焦油氨水的分离,并负责焦油的压、倒和输送,保证焦油管道不能堵

塞。

1.8 负责焦油泵的正常运转及注油维护,并连续稳定的生产焦油。

1.9 负责联系清理机械化氨水澄清槽和焦油分离器产出的焦油渣,及搞好区片

卫生。

1.10 负责VOC设施的操作及指标调试。

1.11 负责生产工具的保管,消防器材的保养、维护及本岗位的环境卫生工作。 1.12 做好记录,数据真实可靠。

2.岗位工艺技术规定与操作指标(标准)

2.1工艺描述

自冷鼓工段各储槽和设备收集到的尾气,经集气罐气液分离器后,依次进入油洗塔、酸洗塔和碱洗塔进行逆向接触洗涤。洗涤完成后,经气液分离器分离后,进入活性炭罐进行吸附。经主风机加压后通过烟囱进行排放。

2.2操作指标

电机温升:≤45℃(包括室温不超过75℃); 轴承温度:≤65℃。

VOC日常控制指标(配液除外):酸洗塔控制PH值为:3-6;碱洗塔控制PH值为:8-13 。

活性炭更换周期为:每6个月更换一次;活性炭使用达到3个月,需对活性炭进行再生。

焦油渣脱油控制指标:

焦油渣加热温度:65℃±3℃;分离后煤焦粉质量:含水率≤15%,焦油渣呈粉末状;每班接班后出渣一次;出渣后加注焦油时间为:4-6分钟(加注焦油量为1立方,液位高度为0.6米);液化罐控制液位(游标尺液位):为:1.1-1.2米。

3操作方法

3.1调节洗涤塔内液体的容量与浓度

3.1.1油、酸、碱塔内液体容量通常情况下应保持在3.5m3左右。

3.1.2油洗塔打开供油泵后向塔内加入3.5m3的轻质洗油,随后打开油洗循环泵洗涤来自集气罐的废气。

3.1.3酸洗塔内先行加入3.5m3(液位计高度约800mm)的清水,随后加入0.05m3(液位计高度约15mm)的厂区93%的浓硫酸,注意先后顺序,一定是先加水后加浓酸,使得酸洗塔内硫酸浓度保持在5%左右,PH值稳定维持在5-6左右即可;最终液位计高度维持在815mm左右。

33.1.4碱洗塔内先行加入3.5m(液位计高度约800mm)的清水,随后加入0.4m3

(质量约578kg)的厂区30%的氢氧化钠浓溶液,注意先后顺序,一定是先加水后加浓碱,使得碱洗塔内氢氧化钠溶液浓度保持在5%左右,PH值稳定维持在8-9左右即可。

3.2洗涤系统运转步骤

3.2.1开启供水阀门,注入清水,并关闭泄水阀,让清水溢流口溢出2-3分钟后,再开启泄水阀,排出原注入清水,并清洁洗涤塔内部水池。

3.2.2开放供水阀,注入清水,并关闭泄水阀,注入清水,水位加至连通口以上150-200mm设备标识高度。

3.2.3开启洗涤循环泵,使循环液循环。

3.2.4循环液循环正常后,开启风机电源,使风机在正常情况下运转。

3.3活性炭吸附/脱附操作

3.3.1活性炭吸附操作:

(1)将活性炭吸/脱附罐进出口电动阀门关闭,罐体顶部、底部放空口均打开;打开蒸汽吹扫阀门,吹扫大约半天;

(2)投放事先准备好的柱状活性炭,每层隔板放置1吨碘值为600的活性炭,并铺平;

(3)将活性炭吸/脱附罐进出口电动阀门打开,同时打开风机,活性炭开始进行吸附。

(4)当活性炭累计吸附3个月后,活性炭需要脱附。

(5)将1#活性炭吸/脱附罐进出口阀门关闭,将2#活性炭吸/脱附罐进出口阀门打开,实现2#活性炭吸/脱附罐的吸附操作。 3.3.2活性炭脱附操作

(1)1#活性炭吸/脱附罐里活性炭的脱附:打开活性炭蒸汽脱附阀,用蒸汽对整个活性炭床层吹扫2天(脱附时活性炭温度不得小于100℃),脱附时,打开脱附气冷却器,使气体冷却后进入到气液分离器中;

(2)脱附完成后,将蒸汽脱附阀、脱附气出口阀关闭;

(3)打开加热风机,通过冷风加热器对吹扫冷风加热,同时打开热风吹扫进出口阀门,对整个活性炭床层吹扫3天,吹扫完成后,关闭加热风机与热风吹扫进出口阀门,整个过程到此,活性炭床层完成了脱附,随后进行静置,等待下一次的使用。

(8)活性炭的使用寿命为6个月,即6个月后,活性炭达不到使用要求时,此时需要重新更换活性炭。 3.4焦油渣预处理

1)每四小时(根据现场渣量灵活安排时间)要检查一次,查看加热系统是否正常,是否有冻堵现象,发现有冻堵现象,及时处理,确保加热正常。

2)机械化澄清槽及焦油澄清槽底部焦油渣24小时连续不断地被链板机刮至焦油渣液化器的上部,每四小时(根据现场渣量灵活安排时间)开动搅拌系统运行3—5分钟,保障一次破碎系统没有焦油渣。

3)每四小时(根据现场渣量灵活安排时间)要查看焦油渣液化器内液位,如果液位达到1.2米时,要及时进行分离操作,防止溢出,污染环境。 3.5分离操作

1)检查设备基础是否松动,有松动及时处理。 2)检查管道、阀门是否有泄露,有泄漏及时处理。 3)检查滤网、软连接是否损坏,有损坏及时更换。

4)联系所属车间是否可以接收焦油,尾气收集系统是否正常,待车间确认后进行焦油渣分离操作。

5)开启尾气收集门,确保尾气回收正常。开启焦油渣液化器搅拌系统,对液化罐内焦油渣进行搅拌,确保焦油渣混合均匀。

6)开启离心分离机,打开管道冲洗阀门,对输送管道和设备进行预热及冲洗,目的是避免出料时外界低温导致物料凝固。

7)预热冲洗完成后,关闭冲洗阀门。

8)打开二次破碎系统,输送泵,打开一个焦油液化器出口阀门进行分离。查看分离是否正常,根据分离出的煤粉情况及时调解处理量,确保分离出的煤粉含油量不超标。完成一个焦油渣液化器内焦油渣处理后,再进行第二个焦油渣液化器焦油渣处理,直至一套系统的焦油渣处理完成。

9)打开冲洗阀门,对所属管道、设备进行冲洗清扫,五分钟以上清扫完成后,关闭清洗阀门。冬季时要打开离心机前阀门,关闭离心机阀门,要将冲洗氨水保持长流,防止冻堵。

10)依次关闭一次破碎系统、二次破碎系统、输送泵,离心机完成操作,做好记录。

11)联系所属车间,对每个焦油渣液化器进行加入成品油,加入量超过焦油渣液化器0.6米,做好记录。