好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

石油化工工业水管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本制度起草部门:设备处动力科。 本制度起草人: 本制度审核人: 本制度批准人: 本制度解释权归设备处。

6

附录A 工业水质量标准

1. 净化水质量标准(本标准值与工艺卡片不一致处,以工艺卡片为准。) 序号 质量指标 单 位 标准值 期望值 控制类别 备注 ㈠澄清水 一、工艺控制指标 1 浊度 2 pH 二、异常水质标准 1 浊度 2 pH ㈡过滤水 一、工艺控制指标 1 浊度 2 pH 3 余氯 二、异常水质标准 1 浊度 2 pH

NTU / NTU / <10 6.5-8.0 <5 6.8-7.5 部 部 公司 公司 >20 <6.0或>9.0 NTU mg/L NTU / <3 6.5-8.0 ≤0.1 <1 6.8-7.5 ≤0.1 公司 公司 部 公司 公司 >5 <6.0或 >9.0 2 生活水质量标准(本标准值与工艺卡片不一致处,以工艺卡片为准。) 序号 质量指标 单 位 标准值 期望值 控制类别 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 备注 一、工艺控制指标 1 浊度 NTU <3 <1 2 pH 6.5~8.5 7.0~8.5 3 色度 度 <15 <5 4 出场水余氯 Mg/L 0.3~1.0 0.5 5 管网末梢余Mg/L ≥0.05 / 氯 6 细菌总数 个/ml <100 0 7 总大肠菌群 个/L <3 0 8 总铁 Mg/L <0.3 二.一般指标 1 执行国标GB5749-85规定的所有项目

3 化学水质量标准(本标准值与工艺卡片不一致处,以工艺卡片为准。) 序号 质量指标 单 位 标准值 期望值 控制类别 备注 ㈠活性碳出水 一、工艺控制指标 1 CODMn 2 余氯 3 浊度 mg/L mg/L NTU 1 CODMn mg/L 2 余氯 mg/L ㈡一级化学除盐系统出水 一、工艺控制指标

<2 —— <0.1 <0.05 <2.0 <1.0 二、异常水质标准 >4 >0.2 公司 公司 公司 公司 公司 7

1 硬度 2 二氧化硅 3 电导率 4 pH 二、异常水质标准 1 二氧化硅 2 电导率 μmol/L μg/L μS/cm / μg/L μS/cm 0 ≤100 ≤5/10* 8.8~9.2 —— —— 5 —— 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 *一级除盐+混床 加氨后 *一级除盐+混床 加氨后 ≥200 ≥10/15* ㈢二级化学除盐系统出水—混床系统出水 一、工艺控制指标 1 硬度 μmol/L 0 / 2 二氧化硅 μg/L ≤20 / 3 电导率 μS/cm ≤0.3 ≤0.2 4 pH / 8.8~9.3 / 二、异常水质标准 1 二氧化硅 μg/L ≥50 2 电导率 μS/cm ≥0.5

4 生产装置返回凝结水质量标准(本标准值与工艺卡片不一致处,以工艺卡片为准。) 序号 质量指标 单 位 标准值 期望值 控制类别 μmol/L μS/cm μg/L mg/L μmol/L mg/L μg/L ≤2.0 ≤5/10* ≤50 ≤1 ≥5.0 ≥10 ≥400 ≤1.5 ≤5 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 *再经混床处理系统 备注 ㈠生产装置返回凝结水 一、工艺控制指标 1 硬度 2 电导率 3 铁 4 油 二、异常水质标准 1 硬度 2 油 3 铁

5 工业循环冷却水质量标准(本标准值与工艺卡片不一致处,以工艺卡片为准。) 序号 质量指标 单位 炼油 化工 电站 电站 污水回用 控制类别 系统 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 部 公司 公司 一、工艺控制指标 1 浊度 2 pH 3 4 5 6 7 8 9 10 总磷 余氯 浓缩倍数 细菌总数 真菌 生物粘泥 油含量 COD 出水温度 NTU mg/L mg/L 个/mL 个/mL 3m L/m mg/L mg/L ℃ ℃ <20 <10 <10 7.0~8.5 7.5~8.5 7.5~8.5 8.5~8~10.5 11.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.3~1.0 ≥3.0≥4.5 ≥4.5 5≤1x10 / ≤10 / ≤2 ≤5 / / ≤10 ≤5 / ≤32 ≤33 ≤33 ≤42 8

<10 <30 7.5~9.0 7.5~9.0 14.0~13.016.0 18.0 0.3~1.0 0.2~0.4 ≥4.5—6 ≥2.5 / / / ≤33 / ≤5 ≤180 / 11 回水温度

12 出水压力 腐蚀 速率 碳钢 Mpa 0.40~0.45 0.32~0.4 ≥0.15 / 公司 公司 公司 公司 公司 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 m m <0.100 <0.075 / / <0.100 /a 13 铜 mm /a / <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <20 <15 / <15 <20 沉积 碳钢 m.c.m 14 速率 铜 m.c.m / <15 <15 <15 <15 二、其它水质边界使用条件 1 氯离子 mg/L <200 <200 <200 <200 <900 2 钙硬度 mg/L 50~200 <300 <300 50~140 70~300 3 总碱度 mg/L 40~250 40~200 40~200 50~140 80~100 4 铁 mg/L <1.0 <1.0 / <1.0 <1.5 5 铜 μg/L / 无 <60 <60 / 6 正磷 mg/L <4.0 <3.0 <3.0 <4.0 / 7 硫化物 mg/L <0.5 无 / 无 <2.0 8 硫酸盐还原菌 个/mL <50 <50 <50 <50 <50 9 铁细菌 个/mL <100 <100 <100 100 100 5510 氨化菌 个/mL / <10 / 无 <10 11 反硝化菌 个/mL / <1000 / 无 <1000 12 亚硝化菌 个/mL / <100 / 无 <100 13 硫细菌 个/mL <1000 三、异常水质标准 1 油 mg/L >20 mg/L或热水隔油池水面1/3被油覆盖。 2 氨 mg/L / >20 / / / 3 浊度 NTU >40 >20 >20 >50 4 pH mg/L <6 35 生物粘泥 m L/m >10 6 化工物料 含量异常高出正常水平 7 碳钢腐蚀速率 mm /a 连续二次超过0.200 8 铜腐蚀速率 mm /a 连续二次超过0.010 9 沉积速率 m.c.m 连续二次超过30

9

附录B

水冷设备管理规定

搞好水冷器的管理是实现全过程水化验理的重要环节,水冷器管理要做好以下几项工作。 1 热介质温度高于150℃时应先进行热量回收,再用间接循环水冷却;输送热介质温度大于135℃的机械设备不得采用水冷却。

2 水冷器冷却水流速应在0.5米/秒以上,冷却水出口水温不应大于50℃,冷却器的进出口温差应在8~10℃,不应低于6℃,对工艺有特殊需要的,如在冷却水出口水温需要超过50℃以上水冷器,应提高流速,并报设备处备案。

3 要建立装置水冷设备一览表,内容包括水冷设备的工艺参数、介质名称和性质、材质、规格、型号、安装和更新年份等。各装置水冷设备一览表由各装置填报,设备处汇总后发有关各部。装置水冷设备一览表每周期更新一次,由各部在大修后二个月内报设备处。

4 凡主要装置的关键水冷器,循环水侧均应设置温度计、压力表、流量计和取样阀。

5 对于介质侧压力大于循环水压力的水冷器,尤其是油冷器、氨冷器,循环水进出口管线上均应设有取样口。

6 各装置的循环水回水管总管上必须设有取样口;在循环水的进、回水总管上均应设置温度、压力表。

7 应加强水冷器的运行管理,要建立水冷器物料泄漏台帐;并建立水冷器内漏的考核制度,逐步提高查漏技术。对已不能满足工艺要求或堵管数过多的水冷换设备要及时进行更新或改造。

8 要加强对水冷器进行腐蚀结垢状况检查,装置大检修一个月前由各装置提出需检查的水冷器清单(不低于25%,并有代表性),报设备处审批汇总后下达给化验中心。化验中心负责垢样的采样与分析,并于系统开工后一个月内完成,报各部。负责对水冷器的检查、拍照,并于系统开工后二个月内完成水冷器检查总结,报设备处。

9 水冷器清洗、检修后,需对管程、壳程分别试压,试压合格后方可投用。由使用单位和设备处负责监督验收检修质量。

10 所有材质的水冷器水侧都必须进行清洗预膜处理。