⑻土方回填
①回填时应在隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件,均应及时报监理单位验收并及时回填,防止管道因暴露时间过长造成损坏。
②回填土不得含有碎砖、石块及大于10cm的硬土块,并不得采用房渣土、粉沙、淤泥、冻土等杂物。
③回填时必须将沟底杂物清理干净,回填时沟槽内不得有大量积水。 ④管道两侧及管顶0.5m范围内回填土不得含有直径大于50mm砖块等硬物;
⑤管顶以上500mm范围内回填时,应由人工从管道两侧对称回填,且回填土不得直接扔在管道上。
⑥回填土时分层夯实,人工夯实每层的虚铺度度不大于200mm,机械夯实每层的虚铺厚度不大于250mm,回填土的压实度控制在95%为宜。
⑦分层回填至管顶1.5m以上时,方可上大型压路机械进行碾压。 ⑧检查井周围回填时应符合下列要求: a现浇混凝土或砌体水泥砂浆强度达到设计要求;
b检查井周围回填要与管道回填同步进行,当不能同时进行,要留台阶型接茬;
c检查井周围回填夯实时要沿井室中心对称进行,且不得漏夯; d回填材料压实要与检查井紧贴。 (9)施工技术要求
①本设计场区管线复杂,且系统较多,场区管线施工时,应严格按照
11
正常施工顺序施工,不得无组织的单一管线施工;由于部分排水管道埋设较深,工程施工时,应注意其对单体建筑基础的影响,开挖管沟时,应由土建专业人员配合并认可后,方可施工。若确有部分管线无法避免对单体建筑基础的影响,应调整排水管道至对应道路中心线,并对调整的排水管道进行均匀调整坡度后施工。
②场区给排水管道,应先施工排水管道,再施工给水管道;排水管道要求从下游向上游施工,先深后浅;给水管道要求先干管后支管施工。
③本设计场区给排水阀门井、检查井等,其井盖设置应在路面形成后有调整余量;道路、广场井盖顶面标高与路面平,绿化带井盖顶面标高高于地面0.05~0.10m。
④设于广场、车道或人行道上的阀门井及检查井,均采用双层井盖,做法及要求详见国标14S501-2 。
⑤对设备、管道、阀门的设置,应便于日常操作、调试、维修、改造、更换等要求;且尽量减少对生产等的干扰。
12