引水河泵站及引水河整治一期工程外河出水口施工方案(修改)
引水河泵站及引水河整治一期工程
压力出水涵及出水口
编制单位:编 制 人:审 批 人:编制日期:施 工 方 案
目录
一、工程概况 二、工程规模 三、施工工期 四、施工工艺流程
五、主要工序施工方法和要求
六、压力出水涵及出水口施工平面图及断面图 七、压力出水涵及出水口施工进度计划
一、工程概况
本工程位于浦口区引水河下游,临近长江边,引水河两侧为明发滨江新城和威尼斯水城两个小区,泵站主体位于滨江大道北侧,压力出水涵(非汛期兼做自流涵)由泵房压力出水箱出水,穿过滨江大道和长江大堤流入长江,引水河泵站可调控内河与外河水位,既可防洪排涝又可改善内河的水系质量。
本工程压力出水涵位于原引排水河闸(京新涵闸)位置,现状水利设施主要包括:主江堤、档浪墙及引排水涵闸等。主江堤为1999年兴建,堤顶高程11.8m,顶宽约25~30m,堤顶设防浪墙,墙高0.8m,墙顶高程12.6m。主江堤迎、背水坡坡比为1:2.5,迎水坡高程9.0m以上至堤顶为浆砌石护坡。京新涵闸建于2000年5月,分上下两层,排水流量为9m3/s,下层引水流量为5.0m3/s,出水口设铸铁闸门控制。
引水河泵站主要有6部分组成,即与引水河连接处(拦污栅前部分)、拦污栅、前池、泵房(包括压力出水箱)、压力出水涵和出水口外排水渠。压力出水涵由泵房压力出水箱至出水口,全长107.44m,压力出水涵设计为单孔,断面尺寸B×H=4.0m×3.6m,涵底标高4.0m,压力出水涵为钢筋混凝土结构,抗渗等级为P6,穿过道路和堤防,设置钢筋混凝土结构止水翼环。压力出水涵,闸门井及出水口U形槽的地基处理,采用?600的深层搅拌桩,桩距为1m,桩长11m,根数为575根。出水口为钢筋混凝土结构,为防止排水对入江水道的冲刷,出水口设置消力坎,以达到消能的目的。压力出水涵出水口处,设双
吊点钢制闸门两道,分别为工作闸门和事故闸门。
为防止泵站排水对出水口外排水渠的冲刷,排水渠采用浆砌块石进行护砌,护砌长度为100m,排水渠为梯形断面,渠底宽为4m,渠道上口宽22m,边坡坡比为1:2,渠底高程为3.4—3.5m。 二、工程规模
1、设计使用年限为50年一遇。
2、泵站排涝标准为10年一遇,设计流量24 m3/s。
3、抗震设防烈度为7度,建筑物抗震设防类别为二类,即按8度采取措施。
4、工程规模为中型,工程等级为Ш等。
5、拦污栅,前池,泵房,压力水箱等主要建筑物为3级建筑物,其他挡墙,护坡等次要建筑物为4级建筑物。
6、长江堤防的级别为1级,压力出水涵和闸门井的级别为1级。 三、施工工期
引水河泵站总工期8个月(2009年4月—12月),但安排压力出水涵的施工工期却受到两个因素制约:
1、引水河是担负大片地区的内涝,泄洪。雨水汇集到引水河,由原京新涵闸流入长江。所以,在汛期内原京新涵闸不能拆除。
2、长江水位高峰期长江大堤不容许破堤。为此,我公司考虑将压力出水涵施工期安排在10月份。具体日期由长江水位和内河水位而定。