好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

张家港浦项冷轧生产线电气仪表施工方案终版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

吊架、支架或沿墙敷设 1.0 1.5 2.0 5.2.4铜母线的安装 (1)铜母线的制作

制作母线前,首先要检查铜母线材料是否符合要求,检查内容主要是铜母线的规格,表面光洁度等;母线弯曲将采用冷弯;母线钻孔将保证按GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》规定的精度。

(2)铜母线安装

母线施工顺序:以变压器母线安装为例,先安装支架检查无误后,安装支撑绝缘子;接着安装母线桥上母线,然后从桥架上的母线分别引向变压器及相关柜。

母线与母线,母线与铜端子等连接线,其接触面将全部搪锡并涂以电力复合脂;其连接螺栓的紧固则使用力矩扳手,力矩值按GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》规范规定;母线安装时,将确保其绝缘子不受额外应力;确保绝缘子的绝缘试验结果符合设计和规范要求。

确保母线的螺栓连接处,母线与电器连接处以及距所有连接处10mm以内的地方不涂相色漆。供携带型接地线连接用的接触面上,亦不涂相色漆,长度应为母线的宽度但不小于50mm。

确保母线的相间距离与对地距离符合GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》规范规定。

5.2.5电缆敷设及接线

(1)电缆敷设 敷设方法

电缆在敷设前应进行绝缘测试检查,合格后才进行敷设。

一般情况下采用人工牵引、在放缆辊上敷设。当必须采用机械牵引时,将事先根据电缆的结构和规格、现场条件、牵引方式和牵引方向(角度)等因素,计算出电缆的牵引力和侧压力,然后配置相应的牵引机械,实施机械牵引;机械牵引的速度将控制在15m/min以内;在复杂路径上敷设时,其牵引速度还将适当放慢。

电缆沿电缆桥架敷设时,应注意以下几点: 电缆的敷设路由按设计规定;

同一桥架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层; 控制电缆在桥架上不宜超过3层;

交流单芯电力电缆当按紧贴的正三角形在桥架上排列时,应每隔1m用绑扎带扎牢;

电缆在桥架上应排列整齐,绑扎牢固;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径。 (2)电缆接线

电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。

电缆终端头的制作

高压电缆头的制作,应根据电缆的型号规格及安装场所采用绕包式,硅橡胶预制式、热收缩型、瓷套管式等方式制作;

1kV及以下全塑电力电缆和全塑控制电缆采用干包。

端子的压接及标识(相序、线号)方法如下图所示。 动力端子压接部位1mm1mm1mm相色胶带芯线号箍芯线号箍相色胶带1mm145电缆芯线端子的压接与标识方法 盘、柜、箱内电缆及其芯线的排列、芯线标识(号箍)的正确套法,如下图所示。 145 Ⅰ. 柜内电缆排列 Ⅱ. 电缆芯线号箍的正确套法 电气设备内配线示意图

5.2.6光缆施工

5.2.6.1光缆的检验要求

工程中使用的光缆型式、规格应符合设计的规定和要求 。光缆所附标志、标签内容齐全、清晰。

光缆外护套需完整无损,光缆应附有出厂质量检验合格证。光缆开盘后应先检验光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

5.2.6.2光缆盘的搬运:

在装载或卸货时,光缆盘应避免急剧的冲击或损伤,并不得自斜坡滚下。光缆盘不得在地面上做长距离滚动,于入孔周围做短距离移动时,亦应依照光缆箭头所指方向移动,不得逆向滚动。

光缆盘应尽量置于平地上,并于盘下放置止滑垫,以防止滚动。光缆盘上的木条,须于到达工地后准备布线时方可拆除。

5.2.6.3布线前准备:光缆布放作业开始前数日,应尽可能先完成各项准备工作,以 避免因当日匆促办理而无法于一天内完成整盘光缆的布放作业。查勘施工路由、了解道路交通状况、周边环境、道路弯度等,以决定布缆方式和光缆保护措施及人力配置安排计划。远距离时敷设可使用无线对讲机作为联络系统。光缆布放方式、布缆方向的决定:依施工环境、线路曲直情况及拉力大小决定。 5.2.6.4光缆的布放

光缆敷设线路尽量平滑避免尖锐的突出物割伤光缆外皮,破坏光缆的防水性。 光缆管道转弯时,其弯曲半径应大于光缆外径的25倍,并视现场状况于90度弯角处增防护措施。

光缆布放时,架盘应适当位置,以确保布线时光缆不被人员及车辆辗压。

光缆布放时,如须整线,应以”8”字型盘整,切记光缆半径不可小于光缆外径的20倍,弯折及剪接绝对禁止。

接引光缆应以细尼龙绳绑住光缆加强件部分,以尼龙绳拉送,切记不可用铁丝直接拉引。

光缆牵引至指定点,依规定尺寸预留适当长度的光缆后,以剪刀截断,接头部分并以防水胶布绑紧,绑紧长度不得小于5cm。光缆布放后,除垂直部分需承载其重量的拉力外,其余部分不应有拉力出现。光缆的布放,用人工敷设。

5.2.6.5布放作业应注意事项:

布线前先建立良好的联络系统,并能随时了解施工情况。光缆布放时,应注意外加拉力保持在规定范围内,不得超过光缆允许张力,且应以均匀速度布放,避免冲击或骤然停止。

光缆安装的曲率半径不小于光缆外经的15倍光缆敷设中的曲率半径不小于光缆外经的20倍。保护管的的曲率半径应大于光缆外经的20倍。

敷设光缆时,施加在光缆上的牵引力不应超过最大允许牵引力的80%(具体牵引力参数根据质量保证书的技术参数为准),瞬时牵引力不得超过最大允许张力,主要牵引力应施加在光缆的加强筋上。

光缆施工中严禁急剧弯曲和受冲击力,光缆在隧道、电缆槽架、电缆沟内敷设时,均放入最上一层槽架内,盘柜均需预留20m长度,以便连接到设备。

5.2.6.6光缆熔接:将尾纤和光缆的纤芯用光纤熔接机永久性地连接起来。光纤熔接是光纤熔接机进行高压放电产生电弧使待接续光纤熔化,合成一段完整的光纤。这种方法接续损耗小,而且可靠性高。是目前使用得最为普遍的一种方法。熔接机熔接光纤的具体操作过程如下:

待接续光纤的端面的制作:光纤熔接前,首先要光纤外面的所有被覆层和缓冲层去掉、擦拭干净。除去涂覆层时不能伤害光纤的表面,不能使光纤的强度下降。去掉二次涂覆层时可使用专用的剥线钳,去掉一次涂覆层可用浸透酒精(无水乙醇)的纱布或专用擦拭纸擦拭干净。由于该过程去掉了光纤外面的所有保护层,因此,机械强度会明显下降,所以,接续后一定要加强保护。把光纤端面切割平整、光滑是获得良好接续的关键。光纤断面切割,应严格按照切割器上一、二、三的步骤进行。

尾纤与纤芯熔接:把制备好待接续的两根光纤置于熔接机微调架上,让其自动对准。对准情况可在熔接机显示屏上反映出来,熔接时间和放电电压熔接机均能自动设置和调

张家港浦项冷轧生产线电气仪表施工方案终版

吊架、支架或沿墙敷设1.01.52.05.2.4铜母线的安装(1)铜母线的制作制作母线前,首先要检查铜母线材料是否符合要求,检查内容主要是铜母线的规格,表面光洁度等;母线弯曲将采用冷弯;母线钻孔将保证按GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》规定的精度。(2)铜母线安装母线施工顺序:以变压器母线安装为例,先安装支架检
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hzq32k7gj0h1ll01eyq0a6ri16ozy014ey
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享