好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

张家港浦项冷轧生产线电气仪表施工方案终版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.5用户满意度目标

施工期间顾客投诉处置率100%,顾客满意度100%。

4、施工准备及部署

4.1施工准备 4.1.1设备、机具配备

表4.1.1 主要施工机械计划 序 号 1 2

表4.1.2 主要施工器具计划 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 机械名称 交流电焊机 液压弯管机 电动套丝机 接线端子压接钳 铝合金梯 液压开孔机 型材切割机 排水泵 套筒扳手 力矩扳手 电动台钻 磨光机 型号及规格 BX1-400 31.4kVA 1/2~3” Z3T-80 1/2~3” 各种规格 各种规格 单位 台 台 台 把 把 台 台 台 套 套 台 台 数量 8 6 3 30 4 6 4 6 12 4 3 12 机械名称 汽车吊 液压升降车 型号及规格 30t 5T 单位 台班 台 数量 30 4

表4.1.3 主要调试仪表具计划 序号 1 2 3 4 5 6 7

表4.1.4 主要安全设备 序 号 1 2 3 4 5 设备名称 安全带 防护镜 灭火器 安全标志 安全帽 型号及规格 双保险 单位 个 个 只 个 顶 数量 30 20 20 20 30 仪表名称 单相调压器 电流表 数字万用表 双电桥 接地摇表 高压开关试验微电脑打号机 型号及规格 FLUKE-87 QJ44 ZC8 LM-370A 单位 台 台 台 台 台 台 台 数1 2 6 2 2 1 3 4.2施工图纸及技术准备

4.2.1认真熟悉和审查图纸,了解设计要求,发现设计有误及时联络设计院变更。参加技术交底。

4.2.2技术员组织班组长进行技术交底,进行现场勘察,发现问题及时处理。 4.2.3组织和整理施工配备的安装技术规范,向班组交代清楚施工方法和施工规范。 4.2.4整理好的安装技术资料及有关试验标准在施工前发给各班组,各班组做好施工准备。

4.2.5根据图纸及盘柜厂家提供的资料,仔细核对盘柜底座的尺寸与现场安装位置是否相符。

4.2.6电缆敷设前,按照图纸确定电缆路径、型号规格,最终打印电缆路径标签,交与班组施工。

4.3技术标准配备

本项目采用的主要施工及验收规范、工程质量检验评定标准 序号 标 准 编 号 标 准 名 称 《电气建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 登记号 第一部分 国家技术标准 1 2 3 SDJ27-90 GBJ303-88 GB50150-2006 GB50168-2006 GB50169-2006 4 5 6 7 8 9 10 11 12

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收标准》 GB50171-92 GB50254-96 GB50259-96 GB50258-96 GB50169-92 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 《电气装置安装工程接地装置及验收规范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 4.4投入人力资源计划

人员准备:

根据本工程合同、项目环境状况、本单位资源以及我单位以往同类工程施工管理的经验,现配有11人左右组成的项目管理班子。从事工程的管理人员和技术工种的作业人员都经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对调试人员、电焊工、

电工、起重工等特殊技术工种人员加强岗位培训,保证其技术素质。从事特殊工种作业人员都满足本工种作业的健康要求。

劳动力计划表

施工区间 接地施工 盘柜(箱)安装 电缆敷设 仪表配管 调试施工 合 计 电工 1 2 6 1 3 13 调试工 焊工 0 0 2 0 4 6 1 2 0 1 0 4 起重工 合计 (含架工) 0 1 1 0 0 2 2 5 9 2 7 25 4.5施工进度网络计划

4.6施工部署

施工前首先调查了解和熟悉工程项目;熟悉合同和设计资料,参加设计交底和图纸会审工作;根据到图情况进行自审,发现问题马上与设计院联系沟通。同时落实施工机具和施工人员的进场;编制施工方案、作业设计; 根据图纸设计,到现场进行勘察,

发现与图纸不符或图纸遗漏的问题马上与设计院联系。

认真审查图纸,如发现材料的材质、规格型号有疑问尽快与监理和设计院核实,然后编制材料计划和施工图预算。材料进场后严格执行文明施工措施(见8.文明施工措施)中的规定,设备进场后及时根据图纸和设备清单进行验货,始终注意成品保护,室外安装的设备覆盖彩条布或塑料薄膜。材料、设备及时报监,特别是甲控乙供部分应符合相应国标规定。电缆敷设前需取样测试,测试结果(截面积)报监。施工前完成主要材料、设备的准备工作。

5、施工方法

5.1施工顺序 5.1.1施工工序流程图

报 验 不合格重新采购 土建施工 配合土建施工埋设 机械施工 自检 确认图纸及施工准备 合格 构件加工 合格 合格 电缆桥架安装 自检 合格 电气设备安装 自检 母线安装 自检 合格 电缆管道安装 自检 合格 照明安装 自检 接地安装

张家港浦项冷轧生产线电气仪表施工方案终版

3.5用户满意度目标施工期间顾客投诉处置率100%,顾客满意度100%。4、施工准备及部署4.1施工准备4.1.1设备、机具配备表4.1.1主要施工机械计划序号12表4.1.2主要施工器具计划序号123456789101112机械名称交流电焊机液压弯管机电动
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hzq32k7gj0h1ll01eyq0a6ri16ozy014ey
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享