一、 编制依据:
《低压配电设计规范》GB50054-9冲国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-9沖国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005中国建筑工业出版社 项目部建在终点k11+051.33右侧200米、X007线左侧芦草沟村六队 办公楼,项目驻地使用民用电。依据本工程特点及现场情况综合考虑而编 制本临时用电方案。 二、 工程概况:
起点位于化工工业园纬九路与经五路交叉口 (即铁厂沟互通收费站), 利用现有纬九路向西南方向布设至纬九路与经四路交叉口, 再向东南方向 布设,至X139,采用通道桥上跨X139,然后进入乌东煤矿厂区继续沿现 有道路向西南方向布设,下穿现有铁路桥,终点位于芦草沟村六队,接X007 线。路线全长约11.301km。路基标准宽度10m, 一般段落设计标准采用 60Km/h(条件受限路段40Km/h),二级公路标准。 三、 总体部属:
3.1本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线;现场采用380V低压 供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用
TN-S系统供电。
3.2根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布 置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两 极防护。
精品word文档值得下载 值得拥有
精品word文档值得下载 值得拥有
3.3、施工现场配电要求
(1) 、总配电箱、分配电箱、开关箱(移动式开关箱、专用开关箱) 及箱内电器、配电用电线、电缆等必须是国家鉴定质量可靠的定型合格产 品。无论是选用新电器,还是沿用原有电器,必须完整,无损,动作可靠, 绝缘良好。严禁使用破损和不合格的电器。
(2) 、施工现场用电,必须采用 TN-S接零保护系统,采用三级配电 (总配电、分配、开关),二级漏电保护(首级、末级)。
(3) 、用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱” ,并做到电器额定 值与用电设备额定容量相适应,严禁一闸多用。配电箱、开关箱内的电器 应与配电线路一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控。
(4) 、总配电箱和开关箱设置的漏电保护器,其他额定漏电动作应做 合理配合,使之具有分级,分段保护功能。总配电箱、开关箱中漏电保护器 的额定漏电动作电流不应大于 30mA额定漏电动作时间不应大于 0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大 于15mA额定漏电动作时间不应大于 0.1s。
(5) 、配电箱、开关箱的进出线必须采用阻燃 PVC塑料止水管弯,做 到防水、防雨、门锁齐全。
(6) 、进入配电箱和开关箱电缆线做固定连接,整齐,严禁通过插座连 接。专用保护零线必须通过专用接线端子连接紧密.与工作零线分开设置 并要有标识。
(7) 、施工现场除利用变压器中性点工作接地做为总配电房重复接地 外,还必须在现场总配电箱、保护零线终端和中端各做一组重复接地.重复 接地不少于三处,并满足接地电阻小于10Q的要求。
精品word文档值得下载 值得拥有
精品word文档值得下载 值得拥有
四、临时施工用电通病的防治措施:
1、临时施工用电管理的通病表现:
1) 临时施工用电无专人负责,造成用电管理混乱; 2) 工地上没有专职电工,或一知半解的人无证操作;
3) 安装时较正规,平时没有认真检查维修,由其他工人违章乱接电 线,乱勾保险,乱拉照明。
4) 只讲进度,忽视安全生产,安全工作有布置、无检查,有口号、 无行动,平时不抓,上级检查临时抱佛脚;
5) 有施工组织设计、无技术交底,技术交底无交接人签字;
6) 临时用电工程安装完毕,没有进行检查验收,有检查验收无检查 验收表;
7) 已安装的重复接地和防雷接地装置不测试接地电阻;
8) 值班电工,没有把值班情况和维修工作,反映在值班、维修记录 上去。
2、临时施工用电管理通病的防治措施:
1) 项目部确定由安全工程师谭加祥为临时施工用电负责人。监督值 班电工共同管理临时施工用电,并建立一整套安全用电管理制度;
2) 确定由电工任组长,负责本工程的一切临时施工用电工作,持证 上岗;
3) 建立检查、维修制度,严禁私拉乱接;
4) 确立“安全第一、预防为主”的方针,安全与进度、安全与质量 碰头是以安全为主,确保安全生产;
5) 按安全用电组织措施;建立技术交底制度,定期定部位用书面材料 进
精品word文档值得下载 值得拥有
精品word文档值得下载 值得拥有
行交底,并进行交底人与被交底人在交底文件上签字;
6) 临时施工用电安装完毕,必须会同编制人与项目部临时施工用电 负责人、维修值班电工等进行验收,按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评 分标准》中表3.0.8内容进行检查、验收,符合要求后才能投入使用;
7) 对重复接地装置及防雷接地装置进行定期测试,项目部每月测试 一次,基层公司每季度检测一次;
8) 值班电工应认真做好值班记录,并做好上、下班交接记录,维修 电工对查出的问题应迅速及时整改、维修,并详尽地做好维修记录。 五、安全用电注意事项
1、 按照《施工现场用电安全技术规范》的规定,对各类用电人员作 明确而详细的安全用电教育和要求,用电人员应学会和掌握安全用电的基 础知识,熟练掌握自已所用机械设备的电气性能、操作规程、安全防护。
2、 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。
3、 保护线PE必须采用绿黄双色线,应严格与相线、工作线相区别。 4、 禁止利用大地作工作零线,各配电箱内保护零线与工作零线必须 分开。
5、 电气设备不得使用破旧伪劣产品,其性能必须符合国家标准。 6、 电气设备的安装、保护使用与维修必须符合 JGJ46-88《施工现场 临时用电安全技术规范》的要求。
7、 安装、维修和拆除临时用电工程时,必须由有电工操作证的人员 持证上岗工作。
&进行定期检查和专项用电检查,检修时必须做到: (1) 停电;
精品word文档值得下载 值得拥有
精品word文档值得下载 值得拥有
(2) 悬挂停电标志牌,接挂必要的接地线;
(3) 检修人员应穿戴绝缘鞋及手套,使用电工绝缘工具; (4) 有统一组织和专人统一指挥。
9、开关箱必须加锁,暂不用电的回路断开电源,送电前检查用电设 备负荷用量完好时才能送电。
10、 对于产生振动的设备,其保护零线的连接点不得少于两处。 11、 外单位临时用电必须服从项目部制定的用电规章制度,否则有权 停电,严重违反者可取消其用电,并处以罚款。
12、 配电箱内严禁用木垫块,接零保护点必须牢固,严禁搭挂、钩接。 13、 开关箱内必须严格按照“一机一闸一漏电”原则配置,严禁多机 一闸和使用木盒开关。
14、 现场电焊机不得使用铝导线做电源线,电焊机必须防雨,前后防 护罩必须完好齐全。
15、 当班电工必须做好安全记录,交接班时必须签字,并记录好各处 用电情况及设备使用操作情况。 六、电气防火措施
1、施工现场发生火灾的主要原因
(1) 、电气线路过负荷引起火灾:线路上的电气设备长时间超负荷使 用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理, 时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。
(2) 、线路短路引起火灾:因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所 久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很 快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层 燃烧,引起
精品word文档值得下载 值得拥有
精品word文档值得下载 值得拥有
火灾。
(3) 、接触电阻过大引起火灾:导线接头连接不好,接线柱压接不实, 开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧 化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热 引起火灾。