检测报告【样本】
时间:2021.03.09 创作:欧阳法 人防工程防护设备及通风系统安装施工质量
检测报告
编号:
工程名称: 工程地址: 委托单位: 发出日期:
(检测单位名称及盖章)
检测报告
报告编号:
工程名称* 建设单位* 委托单位* 施工单位* 监理单位* 设计单位* 防护设备生产企业* 通风设备安装企业* 2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
人防工程防护设备安装施工质量; 人防工程防护通风系统安装施工质量。 工程设计图纸; 《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收规范》; 《人民防空工程施工及验收规范》; 《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》; 其他有关检测规范标准。 1、 该工程防护设备施工安装质量所检项目符合检测依据要求; 2、 该工程通风系统施工安装质量所检项目符合检测依据要求; (以下空白) 检测结论 检测项目 检测依据 检测日期 检测人 批准: 审核: 编制:
第 页 共 页
检测报告
报告编号:
人防工程防护设备检测分项防护设备轴线位置:
检测项目 标准(设计)要求 产品须具有经检测后的合格证书 包括:产品型号、生产日期、生产厂家、开启方向 混凝土内部均匀、密实 检测结果 项目评定 钢筋混凝土结构门产品出厂合格证书 必要标志及其他 BHM1020 混凝土缺陷检测 2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
门框孔宽尺寸偏差(mm) 门框孔高尺寸偏差(mm) 门扇宽尺寸偏差(mm) 门扇高尺寸偏差(mm) ≤2 ≤3 ≤2 ≤3 左: 右: 门框闭锁座(盒)锁孔 前后偏差≤0.2 位置偏差(mm) 上下或左右偏差≤1 门框铰页座铰轴孔位置偏差(mm) 前后偏差≤0.2 上下或左右偏差≤1 门扇闭锁头位置偏差(mm) 前后偏差≤0.2 上下或左右偏差≤1 门扇铰轴孔位置偏差(mm) 前后偏差≤0.2 上下或左右偏差≤1 门扇厚度偏差(mm) 门框(内侧)垂直度偏差(mm) ≥—1.5 ≤2 第 页 共 页
钢筋混凝土结构门门框(外侧)垂直度偏差(mm) 左: ≤2 右: ≤2.5 ≤4 BHM1020 门扇门框贴合面间隙(mm) 门扇门框贴合面中心线偏差(mm) 2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09