好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV电缆横穿公路顶管施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依

据 ..................................................... 3 二、工程概

况 ..................................................... 3 2.1工程简

述 ................................................... 3 2.2施工概

况 ................................................... 3 2.3 线路主要技术参

数 .......................................... 4 2.4 横穿公路路

径 .............................................. 4 三、施工流

程 ..................................................... 5 四、作业准

备 ..................................................... 5 4.1 作业前施工条

件 ........................................... 5 4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配

置 ........................... 5 五、 作业方

法 .................................................... 6 六、施工安全措

施 ................................................. 8 七、安全防护措

施 ................................................. 9 八、施工进度计

划 ................................................. 9 九、施工质量计

划 ................................................ 10

一、编制依据

1.珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程招标文件及工 程设计图纸;

2.施工现场实地勘查获得的第一手资料;

3.国家现行有关电力法律法规; 4.《建筑施工安全检查标准》;

5.国家电网公司有关文明施工安全标准化现场管理规定; 6.国家电网公司IS09002质量手册、程序控制文件及作业指导书; 二、工程概况 2.1工程简述

工程名称:珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程

建设地点:阳江市325国道(北惯镇路段) 建设单位:阳江华阳投资控股有限公司 施工单位:广东天立方建设有限公司 设计单位:阳江市凯源电力设计有限公司 监理单位:广州市诚铁监理咨询有限公司

质量标准:满足国家施工验收规范,优良率100%。 2.2施工概况

本工程为珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程,10kV电源由赤潭站接取,新建一回路YJV22-8.7/15kV-3×300mm2电缆至客户厂区开关站,再由客户厂区开关站出一回路YJV22-8.7/15kV-3×150mm2电缆敷设至客户生活区配电房。在赤潭站出发自西向东沿325国道南侧、自南向北沿金田十新建电缆通道在新工业大道与客户原有电缆沟接通,管电缆通道,1路东侧新建 管电缆埋管,管过路顶管,在客户厂区范围内新建4跨新工业大道路

段使用4 管电缆埋管。在客户厂区范围内新建1 线路主要技术参数2.3

项 目 珠海(阳东)产业转移万象园五金刀剪示范园供电专线工程 电压等级 10kV

回 路 数 单回路电缆线路 线路长度 单回电缆线路全长2km 电缆型号 YJV22-300mm2 2.4 横穿公路路径

本方案主要是针对电缆E点至F点之间新建1管顶管过路120米施工,根据设计单位提供的施工图及施工现场的实际情况,从325国道东侧的电缆转角井,顶管通过325国道金田十路路口电缆井,管道长为120米。

三、施工流程

四、作业准备

4.1 作业前施工条件 表4.1 作业前施工条件

序号 项目 内 容 确认人 说明

1 任务单 顶管作业 相关证照办理第二种工作票,施工人员持证上岗 2 工程合同 3 合同及安全协议 或协议设计施工图纸 图纸 4 依照送审施工方案、开工前进行安全技术交底 5 施工方案

4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表4.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置

序号 项目 内 容 说 明

定向钻铺管施工操作人员必须经培训考核合格后,方能上岗操作施工,同时应遵守相应 人5人、定向钻铺管施工操作人员1施工员 人员配置1 技术岗位必须持有与作的安全操作技术规程。 业工种相应、有效的上岗证.管材:高密度聚乙烯管;其他材料:护壁浆充填泥浆应符合设计要求管材有出厂施工内管管材:定向钻铺管使用管材通常HDP格证明相对应的定向钻铺设钢管应具有足够强度2

其他材料:护壁泥浆、充填泥浆性良好的焊接性能和抗腐蚀能力符合国备材有关现行标准及相应规

施工内根据现场情况使用的工器具机械符合相相对应的要求仪器仪表使用前必须经有资质的单3机械及具检验合格且在检测有效期内才能使器具仪工作负责人向项目负责人报开工,并由项目完成开4 施工准备完成后报开责人完成向监理单位开工报审手程

五、 作业方法

序号 项目 内 容 说 明 ) 技术准备:(1 —)定向钻铺管施工前应进行工程勘察。工程勘察应符合GB 50021 1《岩土工程勘察规范》和—19942001《岩土工程勘察规范》、DBJ 08-37 2003《城市地下管线探测技术规程》的规定。CJJ 61— )地下管线复查并在地面上做出标记。2 )根据地下管线复查结果调整钻孔设计轨迹。 3 )选定出、入钻点,开挖出、入钻工作沟。 4 )绘制出详细的地下管线勘察成果图,作为钻孔轨迹设计的依据。 5入钻点宜设在行人车辆稀 6)入钻点和出钻点的选取:根据设计要求, 少且有足够空间摆放设备处,出钻点则宜设置在能够摆放管材、方便拖 管的另一端。现场地形地貌和周 7)钻孔轨迹设计要求根据取得地下管线勘察成果、

10kV电缆横穿公路顶管施工方案

目录一、编制依据.....................................................3二、工程概况.....................................................32.1工程简述..............
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hvho1el86667gj1yjqg01k8300wxv01cpo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享