好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016年消防工程师案例分析真题及参考答案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2016 年一级消防师工程师考试真题

《消防安全案例分析》

【案例一】 【背景资料】

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上 37 层,建筑高度 169m,总建筑面积 121000 ㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和高 区消火栓转输泵 2 台(1 用 1 备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上十七层, 设置高区消火栓加压泵 2 台(1 用 1 备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火检由中间 转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵, 高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为 40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下;

1() 在地下消防水泵对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 2() 在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,地区消火栓没有启动。 3() 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为 120L;无法直接

识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制电源未接通,当场排除故障。

4() 检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰,水箱进水管管径为 DN25;

出水管管径为 DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

5() 在屋顶打开实验消火栓,放水 3min 后测量栓口动压,测量值为 0.21MPa;

消防水枪充实水柱测量值为 12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每 个选项得 0.5 分)

1. 关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )。 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m3 B. 消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置

E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2. 低区消火栓泵没有启动的原因主要有( )。 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态 B. 消防联动控制器处于自动启泵状态 C. 消防联动控制器处于手动启泵状态 D. 消防水泵的控制线路故障 E. 消防水泵的电源处于关闭状态

3. 关于屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是( )。

A. 气压水罐有效储水容积符合规范要求 B. 出水管阀门应常开并锁定

C. 气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D. 出水管应设置明杆闸阀

E. 稳压水泵控制柜平时应处于停止气泵状态 4. 关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。 A. 应采取防冻措施 B. 进水管管径符合规范要求 C. 出水管管径符合规范要求

D. 消防控制室应能是显示消防水箱高水位、低水位报警信号 E. 消防控制室应能是显示消防水箱正常水位 5. 关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )。 A. 栓口动压符合规范要求

B. 消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C. 检察人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况 D. 消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

E. 消防水枪充实水柱符合规范要求 6.

关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确 的有( )。

A. 中间传输水箱有效储水容积不应小于 36m3 B. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 50m3 C. 中间转输水箱有效储水容积不应小于 60m3

D. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 36m3

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 100m3

7. 关于该建高区消火栓加压泵,下列说法正确的是( )。 A. 应由自动停泵的控制功能 B. 消防控制室应能手动远程启动该泵 C. 流量不应小于 40L/s

D. 从接到到启泵信号到水泵正常运转是的自由启动时间不应大于 5min E. 应能机械应急启动

8. 关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的有( )。 A. 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 B. 应采取防止被水淹的措施 C. 防护等级不应低于 IP30

D. 应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能 E. 控制柜对话界面英语英汉双语语言

9. 关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )。 A. 每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查 B. 每月应手动启动消防水泵运转一次

C. 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 D. 每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

【案例二】

【背景资料】

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成 18 人死亡,13 人受伤,着火面积约 4000 ㎡,直接经济损失 4000 余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处于热短路,引燃墙面聚胺酯泡沫保温材料所致。起火的保险恒温库为单层砖混结构, 吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板。在聚笨乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和 PVC 板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有 122 人在进行装箱作业。保鲜库起火后,

火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有 12 名员工在走到尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10 分钟后才拨打“119”报火警,有 8 名受伤员工在泳池处被救出。经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题:(共 18 分,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符 合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的 每个选项得 0.5 分)

1. 该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。

A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材

2016年消防工程师案例分析真题及参考答案 