电信C网基站土建施工要求(建议)
为全面开展江苏电信C网基站建设工程的监理工作,根据全省各地市的具体情况和建设单位的要求,对本期工程的各施工单位提出要求如下:
一、对开工前准备的要求
施工单位必须在开工前提交开工报告及施工组织设计(施工方案);进场材料的质检报告(原件);施工企业营业执照(复印件);施工企业资质证书(复印件);施工项目经理证书(复印件);施工合同(复印件)。由总监理工程师审查后确认各项条件满足开工要求方可施工。对于现在已开工的基站要尽快把上述资料补齐,方可继续进行施工。 二、对进场材料的要求
所有进场的使用于工程上的材料均在监理的参与下共同取样并共同送检测机构检验。每一批次钢筋至少抽样复检一次。对于检测机构检验不合格的材料立即清退出施工现场。每处桩基钢筋砼浇筑所需的原材料必须一次性进场,严禁分期购进;钢筋规格应符合设计要求,有出厂说明书和合格证,并有复检报告;钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈;水泥标号应符合设计规定,水泥进场时必须有出厂说明书和合格证,并有复检报告.并对其品种、标号、包装、出厂日期等检查验收。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月),应复查试验,并按其试验结果使用。 根据建设单位要求材料品牌与规格如下:
- 1 -
基站土建工程要求
1。 混凝土原则上要求采用商品混凝土;
2。 原材料:水泥为海螺牌425#普通硅酸盐水泥、钢筋为宝钢、马钢产品;砂、石子的级配和红砖强度应符合设计要求,有出厂说明书和合格证,并有复检报告;
3。地砖和防盗门规格:地板砖选择600mm×600mm大小,耐磨、以浅色调为主的防静电地砖,踢脚线为深色为主;建议机房防盗门、乳胶漆采用统一品牌.(如立邦);
4。开关、插座等:机房开关、插座、日光灯、PVC管(必须阻燃)采用统一品牌(如:梅兰日兰、飞利浦);空调必须采用三相四眼插座(25A)及插头,空调电源线线径必须采用6mm2。 三、对进场施工机械设备要求:
严格要求施工单位在正式开工前现场必须有水准仪、经纬仪、水平尺;施工过程中所需的设备、仪器必须具备,如:钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、潜水泵、翻板车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、蛙式打夯机、地阻测试仪等设备。 四、对施工工艺的要求
1.定位放线:按设计要求,依据地质勘探资料,测量确定铁塔基础位置.需要变更时,必须有建设单位代表确认。基础位置确定后,要对照设计进行核实,保证其准确性,自检后,报监理核查确认后,再继续下道工序施工.
要求铁塔基础±0.000与地勘报告相符,各个桩位置要准确,桩与桩之间的误差控制在70mm之内;两条对角线之间的误差控制在100
- 2 -
基站土建工程要求
mm之内。如场地需要平整时或很难平整至同一水平面时,必须保证每根桩的桩深满足设计深度(以原自然地面为参照),同时必须通知我们和建设单位随工到现场进行共同确认工程量(附照片)。
2.土方开挖与验槽:要按设计图纸尺寸开挖,保证基坑和连系梁坑的长、宽、深符合工程设计要求,开挖时要注意防止意外事故发生。基坑应开挖到持力层.开挖完成后由勘察设计、监理人员验槽,对所开挖的基坑按设计要求测量、检查,确认与设计相符后方可转入下道工序。
土质须与地勘报告相符,如不符则要求地质勘探和设计方提出处理方案并督促实施;桩孔直径设计数值的误差必须不大于20㎜(包括扩大头),桩孔的垂直度,偏差控制不超过25㎜其深度必须符合设计要求。(施工单位要增加自检力度,验槽及其他工序监理检查验收次数不超过两次)
3。验筋:桩基钢筋:检查钢筋笼制作工艺,加强筋与纵向钢筋的各个交点与纵向钢筋焊接是否牢固且焊点处纵向主筋不得有超标的咬边、弧坑等缺陷;钢筋焊接接头长度,双面焊接应大于5d;单面焊接应大于10d;并且钢筋笼在同一截面内主筋接头数不得超过50%,同一根主筋不允许有两个或两个以上接头,箍筋与纵向筋交接处一律采取点焊。基础骨架要严格按照设计要求进行绑扎。其规格、尺寸、质量应符合要求.钢筋需要焊接时,应有焊接试验报告,报监理进行核验。
基础、机房钢筋绑扎:规格、数量、尺寸及钢筋制作要符合设计