第一章工程概况和编制依据 第1节工程概况
1.1.1 工程概况
**村是市住宅局开发的福利房住宅小区,消防施工图已经市消防局批淮。本工程位于**市福田区冬瓜岭,总建筑面积约有21万平方米,主体建安工程由市建三公司、深港公司、市政公司、华西公司及建业公司。
1.1.2 建设单位 **市住宅局
1.1.3 设计单位
**建筑大学建筑设计研究院
6
1.1.4 监理单位 **市住宅局工程管理站
第2节编制依据
1.2.1 招标文件
根据**市住宅局提供的以下文件:
1、《**市住宅局**村C区高层住宅消防工程招标文件》 2、《**市住宅局**村C区高层住宅消防工程工程量清单》 3、《**村A、B、CA区消防工程招标问题答疑》
1.2.2 施工图纸
由**建筑大学建筑设计研究院设计的以下图纸: 1.消防通风排烟工程:
7
1999年7月设计,图号为K-1—K11。 2. 消防水及CO2 气体工程:
2000年3月设计,图号:S-01—S-57。 3.消防弱电工程:
2000年3月设计的弱电图X-01—07、12—19、21、23、25、27、28。2000年10月20日设计主要是弱电电视、电话、智能图,与消防弱电相关不大。
1.2.3 技术规范
1.《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订) 2.《高层民用建筑设计防火规范》 GB50015-95(修订本) 3.《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ84-85(修订本)4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-98 5.《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92
8
7.《通风空调工程施工及验收规范》 GB50243-97 8.《流量测量节流装置》 GB2624-81 9.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 10.《采暖与卫生工程施工验收规范》 GBJ242-82 11.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB-50231-98 12.《**市民用建筑设计要求与规定》(试行)
13.《采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法》GB9068-88 14.《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96
15.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 16.《**经济特区消防条例》
17 .**市公安消防局关于消防工程有有关规定、要求 18.《**市建设工程现场文明施工管理办法》 19.《**市建设工程现场文明施工检查评定标准》
9
10