强夯夯技术交底
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
技 术 (安 全) 交 底 记 录
编码:GY18/F7.7.1-01 工程名称 施工单位 交底名称 总体/分部/分项 交底内容: 分部工程名称 交底日期 分项工程名称 重锤夯实 一、施工准备及标准 测量人员在试验段首尾10m外设置2个水准基点。用白灰放出试验段中线、路基坡脚线、强夯边线;用木牌标识试验段的起始桩号。 强夯作业中,以最后一击夯沉量不大于2cm、夯坑周围地面不发生过大的隆起、不因夯坑过深而使起锤困难这三个条件,且以使土体竖向压缩最大而侧向位移最小为原则,来确定单点夯击次。每个夯击点安排专人检查和记录击数。 二、施工方案 1、工艺步骤及工艺流程 (1)清理并平整施工场地; (2)测量场地高程; (3)起重机就位; (4)测量夯前锤顶高程; (5)将夯锤起吊到预定高度,待夯锤自由下落后,测量锤顶高程; 2、施工要点 (1)检查平整后的场地必须符合作业要求。 (2)夯机就位,夯机场地必须平整,防止因场地不平产生倾覆。 (3)强夯作业中采用1.6倍锤径的点距,1000KN·m的夯击能,以梅花形夯击,单点夯击次数第一遍不小于4击,第二遍不小于5击。第二遍与第一遍时间间隔不小于5天,第三遍采用夯击能500KN·m满面夯实,每点夯击3~4击,以最后一击的沉降量<2cm控制单点夯击次数,满面夯与第二遍夯之间的间隔时间为5天。 (4)强夯在开工前初步确定参数为 序号 项目 主夯、副夯 满夯(重夯) 1 2 3 4 5 6 7 单点夯击能 (KN·m) 间距(m) 落距(m) 锤重(t) 底面形状 锤底面积(㎡) 锤底直径(m) 1000 3.1 9.1 11 圆形 3 1.95 500 0.96 4.6 夯击示意图见附图S3-2-202、 三、注意事项 1、夯锤的夯击点必须搭接紧密,并排两锤间不得留有空隙。 2、夯锤每次必须提升到预定高度,夯击次数严格按照工艺控制。 3、起吊夯锤保持匀速,不得高空长时间停留。停止作业时,将夯锤落至地面。夯锤起吊后,臂杆和夯锤下及臂杆半径范围内严禁站人。 4、当风力大于6级时,应停止强夯作业,以防机械倾倒,保证安全。 5、机械设备进行维修、保养更换的废机油,清洗零件用的废机油,不准随地倾倒,必须全部集中回收,对于更换下的零配件、废钢丝绳,应及时运离现场集中堆放。 6、事先对强夯区域内的地下管线及其他地上地下设施进行调查、确认,施工中应设专人负责妥善保护。起重机起杆时,必须有专人指挥,尤其注意地上架空的电线电缆等。 交底人 审核人 被交底人 保存部门:基层单位 保存期:同竣工资料 1