医院智能弱电系统建设设计范围及点位设计原则
1.1 设计范围
根据医院项目功能需求及建筑特点,医院项目建筑智能化系统工程子系统设计范围包括如下19个子系统:
1.综合布线系统 2.计算机网络系统 3.视频监控系统 4.周界及防盗报警系统 5.巡更管理系统 6.门禁一卡通管理系统 7.停车场管理系统 8.手术示教系统 9.有线电视系统
10.多媒体信息发布及大屏显示系统 11.音视频会议系统
12.背景音乐及紧急广播系统 13.医疗分诊及排队叫号系统 14.医护对讲系统 15.ICU探视监控系统 16.智能化集成管理系统 17.综合管网系统
18.程控交换机系统 19.UPS及机房工程
系统中有必须安装的一次性设备,也有可扩展及选装的设备从而给业主一个较大的空间,同时也减少了一次性投资的风险性。节省了投资,创造了理念。 1.2 点位设计原则
1.2.1 综合布线系统
综合布线系统机房设于病房住院楼1层的网络中心。
1.2.1.1 病房楼
? 放射中心设置内外网信息点、语音点各1个,每台设备1个内网信息点及1个光纤点;
? 诊室(治疗室)设置内外网信息点、语音点各1个,每个诊台1个内网信息点;
? 每间手术室设置内外网信息点、语音点各1个,内网信息点3个用于示教,手术室控制室3个内网信息点、1个语音点;
? 配药室设置内外网信息点点、语音点1个;
? 挂号收费处设置1个语音点,每个服务岗位设置内外网信息点各1个;
? 其余所有办公室设置内外网信息点、语音点各1个;
? 其余每个窗口每服务岗位设置1个内网信息点; ? 值班室设内外网信息点、语音点、电视点各1个。 ? 护士工作站设置3个内网信息点、1个外网信息点、1个语音点;
? 医生办公室设置4个内网信息点、1个光纤点、1个外网信息点、1个语音点;
? 特护病房内设置内外网信息点、语音点、电视点各1个,普通病房内只设置电视点1个; ? 配餐间设置1个语音点;
? 大中小会议室设置内外网信息点、语音点各1个; ? 住院结算中心设置语音点1个,每个窗口每服务岗位设置2个内网信息点;
? 值班室设内外网信息点、语音点、电视点各1个; ? 其余每个窗口每服务岗位设1个内网信息点; ? 其余每间办公房间设内外网信息点、语音点各1个。 ? 配餐、厨房、洗衣设置1个语音点; ? 餐厅设置2个电视点; ? 包间设置1个电视点;
? 售餐设置4个内网信息点,2个外网信息点;
1.2.1.2 综合楼(以后改建)
1.2.2 计算机网络系统
建议采用接入层、汇聚层、核心层三层网络结构、分内外两层网络、物理隔离,机房设于病房楼1层的网络中心。
1.2.3 综合安防系统 1.2.4 视频监控系统
机房设置于地下1层的弱电机房,在病房楼1层的消防安保中心设置1套电视墙、管理电脑、控制键盘等。 点位设计原则:
? 在院区及建筑主、次出入口设置足够监控点,边界每150米设置1个监控点,用于监视人员及车辆的进出情况; ? 在停车场各出入口设置监控点,用于监控车辆的出入情况;停车场内部要求设计足够监控点,用于监视地下停车场内的停车状况;
? 在大厅、各门厅、公共走廊等公共活动场所设置足够监控点;
? 各楼栋内的各楼层出入口设置监控点,每层楼道设置监控点,住院部护士站设置1个监控点;
? 在每部电梯轿厢内设置1个监控点,用于监视和记录电梯内的实时情况;
? 在门急诊划价、收费处、住院结算处及有关要求监视录像的窗口,每窗口设置1个监控点;
? 重要的药房、药库血库、麻醉品库,重要的设备、物资仓库等房间设置相应监控点; ? 要求各个部位均实现24小时监控。 摄像机选型原则:
? 建筑内各层重要房间、走廊、电梯厅、出入口等有吊顶区域的监控摄像机选用彩色半球网络摄像机;
? 医院首层大厅、门厅的人流量较大,同时监控的范围也较广。选用网络高速球型摄像机;
? 医院顶层出入口处的电梯间,停车场各出入口,医院主、次出入口处等无吊顶区域,选用网络枪式摄像机; ? 停车场出入口位置的光线环境较为特殊,在白天日光强烈,晚上又要面对强烈的车前灯光,在这样特殊的光线环境条件下,采用带动态CCD缺陷补偿、背光补偿功能的摄像机,选用枪式彩色摄像机。