资料
安全技术交底 LAJ4—1
工程名称 分部工程 脚手架工程 分项工程(工种)名称:整体提升脚手架 交底内容: 1. 施工前有专业分包单位编制相近的整体提升脚手架专项方案,待上级部门论证、审批完毕后方可实施;作业过程中严格按照审批好的专项方案进行施工。 2. 所有作业人员均属特殊工种,必须持证上岗,施工前应将所有人员上岗证报项目部备案。要求所有人员明确岗位职责,严禁酒后作业,作业时严禁追逐打闹。 3. 施工前所有进场材料、构件和设备自检合格后报项目部验收,并将各合格证报项目部备案,严禁使用不合格品。 4. 作业人员必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣;高处作业必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用。 5. 遇五级(含五级)以上大风天气、大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,禁止进行升降和拆除作业,并应预先对架体采取加固措施,期间禁止升降作业; 6. 所有电缆线必须绑扎挂起且绝缘良好;电闸箱必须固定放置,防雨防砸。保护功能齐全有效; 7. 组装完毕后进行一下检查,合格后方可进行升降操作: 1) 工程结构混凝土的强度要达到承载要求; 2) 全部附着支撑点的设置符合要求(严谨少装固定螺栓或使用不合格螺栓); 3) 各项安全保险装置合格;4)电气控制系统的设置符合用电安全规定; 5) 动力设备工作正常; 6) 同步和现在控制系统的设置和试运效果符合设计要求 7) 假体中用脚手架杆件搭设的部分符合质量要求; 8) 安全防护设施齐备; 9) 岗位人员落实; 10)在相应是施工区域有防雷、消防和照明设施。 交底人: 年 月 日 接底人: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 注:1、分部(分项)工程安全技术交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用此表。
.
资料
2、分部(分项)工程安全技术交底由监理单位监督并签字。
安全技术交底 LAJ4—1
工程名称 玻璃厂拆迁安置工程A区1#楼 分部工程 脚手架工程 分项工程(工种)名称:整体提升脚手架 交底内容: 11)同时事使用的动力、防坠与控制设备应分别采用同规格型号产品,起装设必须有防雨、防尘和防砸措施。 8. 爬架升降过程中必须保证架体的平稳,要求操作一致。在爬架提升(或下降)过程中爬架操作人员要对爬架进行巡视,发现异常,应立即停止提升或下降。 9. 爬架作业过程中雅阁执行作业程序规定和技术要求; 10. 严格控制架体上的荷载符合设计规定,避免超载。拆除影响架体升降的的障碍物和约束必须经项目部批准后方可进行。 11. 作业过程中严谨操作人员停留在架体上。确属需要上人时,必须采取可靠防护措施,并经上级部门审批后方可进行。 12. 严禁在夜间进行升降作业;爬架升降过程中必须设置安全警戒线和专人监护。 13.严格按设计规定进行同步提升,相邻提升点的高差、整架最大升降差必须符合设计要求 14. 作业时规范指令,统一指挥。有异常情况时,技师发出停止指令。 15. 严密监视环链葫芦哦运行情况,及时发现和排除可能出现的翻链、铰链和其他故障 16. 升降到位后及时按设计要求进行附着固定。未完成固定工作者,施工人员不得擅离岗位或下班;未办交付使用手续者,不得投入使用。 17. 爬架升降作业时禁止非爬架操作人员上架施工,爬架升降完毕后们必须检查验收后方可允许人员上架施工; 18. 爬架使用过程中禁止上下交叉作业,禁止利用爬架吊运物料。禁止爬架上推车,禁止在爬架上拉结吊装缆绳。禁止任意拆改结构件或松动连接件,禁止拆除或移动爬架上的安全防火措施,禁止利用爬架支撑模板。 19.使用前对以下项目进行检查:附着支承、架体按照设计要求进行固定及螺栓拧紧和承力件预紧程度情况;各接头是否松动有情况;俺去昂防护设施是否齐备;确保无误方可施工。 交底人: 年 月 日 . 接底人: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 资料
注:1、分部(分项)工程安全技术交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用
此表。
2、分部(分项)工程安全技术交底由监理单位监督并签字。
安全技术交底 LAJ4—1
烟台玻璃厂拆迁安置工程A区1#楼 分部工程 脚手架工程 工程名称 分项工程(工种)名称:整体提升脚手架 交底内容: 1.作业过程中要严格按照审批好的专项方案进行施工。 2.所有作业人员均属特殊工种,必须持证上岗,要明确所有人员岗位职责,严禁酒后作业,作业时禁止追逐打闹 3.作业人员必须佩带合格安全帽,系好下额带,锁好带扣;高处作业必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用。 4. 遇六级(含六级)以上大风天气、大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,禁止进行升降和拆除作业,并应预先对架体采取加固措施,期间禁止升降作业; 5. 所有电缆线必须绑扎挂起且绝缘良好;电闸箱必须固定放置,防雨防砸。保护功能齐全有效 6.落架过程中必须保证架体的平稳,要求操作一致。在爬架下降过程中爬架操作人员要对爬架进行巡视,发现异常,应立即停止落架; 7.爬架操作过程中严格执行作业程序规定和技术要求; 8.严格控制架体上的荷载符合设计规定,避免超载;拆除影响架体升降的的障碍物和约束必须经项目部批准后方可进行 9.作业过程中严谨操作人员停留在架体上。确属需要上人时,必须采取可靠防护措施,并经上级部门审批后方可进行 10. 严格按设计规定进行同步提升,相邻落架点的高差、整架最大下降差必须符合设计要求 11. 作业时规范指令,统一指挥。有异常情况时,技师发出停止指令 12. 严密监视环链葫芦哦运行情况,及时发现和排除可能出现的翻链、铰链和其他故障 13. 落架到位后及时按设计要求进行附着固定,临时拉结点应事先设置在楼面上,预埋钢管,要求每单元架体上、下、左、右、中不得少于6处拉结。未完成固定工作者,施工人员不 .
资料 交底人: 年 月 日 接底人: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 注:1、分部(分项)工程安全技术交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用此表。
2、分部(分项)工程安全技术交底由监理单位监督并签字。
安全技术交底 LAJ4—1
工程名称 烟台玻璃厂拆迁安置工程A区1#楼 分部工程 脚手架工程 分项工程(工种)名称:整体提升脚手架 交底内容: 得擅离岗位或下班;未办交付使用手续者,不得投入使用。 14.爬架下降时建筑物范围20m内严禁站人,并设有专人监护,除外架班组人员外,其他人员必须下架,不得滞留严禁其他人员或施工物品上架,影响落架,完成一层落架后要及时检查电缆线,电动葫芦、电控柜的性能状况,若有磨损或失效,立即进行保养维修或更换,并调整至正常状态。 15. 爬架使用过程中禁止上下交叉作业,禁止利用爬架吊运物料。禁止爬架上推车,禁止在爬架上拉结吊装缆绳。禁止任意拆改结构件或松动连接件,禁止拆除或移动爬架上的安全防火措施。 16.爬架落架前还应对升降动力系统进行调试:按设计位置编号分别调试对应的电动葫芦,电动葫芦上的挂钩在限载防坠装置的承重托架上,同时将防坠锁杆调整到适当位置,检查电葫芦链条是否有翻链、扭转现象,比那个清楚链条上的污物,保持清洁。逐台通电检查电动机旋转方向是否一致,防坠联动开关是否正常工作,检查电控系统调整同步性。 17.落架完成在交付使用前还应对以下项目进行检查:附着支撑、架体按设计要求进行固定及螺栓拧紧和承力件预紧程度情况;各接头是否有松动情况;安全防护设施是否齐备;确保无误方可施工。 .
资料 交底人: 年 月 日 接底人: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 注:1、分部(分项)工程安全技术交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用此表。
2、分部(分项)工程安全技术交底由监理单位监督并签字。
安全技术交底
工程名称 烟台玻璃厂拆迁安置工程A区 施工单位 交底部位 交底内容:见上页 交底人: 工序名称 烟建集团第十建安分公司 .