变配电管理办法(新版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
( 安全管理 )
单 位:_________________________ 姓 名:_________________________ 日 期:_________________________
精品文档 / Word文档 / 文字可改
实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE
电力安全
变配电管理办法(新版)
备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 第一章总则
第一条为了保证电气系统的正常运行,进一步规范各部门电气操作行为和保障电气工作安全,使各部门的电气管理工作进一步提高,根据神东煤炭集团公司《神东维修中心本安定期考核标准及记录清单》、《神东维修中心动态考核标准及记录清单》、《3-110KV高压配电装置的设计规范》、《电业安全工作规程》、《国家电网公司电力安全规程》的有关规定,制定了本制度。
第二条本制度适用于维修中心分厂(公司)各部门的电气管理。 第三条本办法若与国家或集团公司其他管理办法不符,依照公司及国家的管理办法执行。 第二章变配电室管理
第四条变配电室有一次系统图(需有整定值)、平面布置图(巡检路线、避灾路线、灭火器位置),触电急救措施及管理制度并上墙。
第 2 页
实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE
电力安全
第五条变配电室的重要部位应设有“止步,高压危险”等标志。无人值班的变电站(配电室)必须加锁,并定期巡视(填记录)。 第六条变配电室入口处下方需涮黄黑相间安全漆,门上右侧悬挂配电室名称,左侧明显位置张贴“配电重地闲人免入”标识牌,变配电室内明显位置须有安全“宣传”标识。
第七条变配电室通向室外的孔洞、沟道应予封堵且正常运行时不得开窗通风,以防小动物进入。
第八条变配电室纵深大于6米需开设两道门,其中一门为安全出口。
第三章变配电设备管理
第九条配电柜(箱)内无积尘、积水和杂物、无锈蚀破损。 第十条接线规范,各电气元件及线路应接触良好,连接可靠。 第十一条线缆绝缘良好,无破损、开裂;不得有严重发热、烧损现象。
第十二条配电柜(箱)门应完好;门锁应有专人保管。 第十三条电气设备的指示灯、仪表齐全完好。
第 3 页
变配电管理办法(新版)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)