060507□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工单位检查评定记录 第19.1.1条 第19.1.2条 第19.1.3条 第19.1.4条 第19.1.5条 第19.1.6条 第19.2.1条 第19.2.2条 第19.2.3条 第19.2.4条 第19.2.5条 第19.2.6条 第19.2.7条 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 灯具的固定 2 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 主控项目 3 钢管吊灯灯杆检查 4 灯具的绝缘材料耐火检查 5 灯具的安装高度和使用电压等级 6 距地高度小于2.4m的灯具可接近裸露导体的接地或接零 1 引向每个灯具的导线线芯最小载面积 2 灯具的外形,灯头及其接线检查 一 般项目 5 3 变电所内灯具的安装位置 4 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 6 投光灯的固定检查 7 室外壁灯的固定检查 监理(建设)单位验收结论 说 明
060507
主控项目
1、灯具的固定应符合下列规定:1)灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;2)软线
吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 2、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,
应按灯具重的2倍做过载试验。
3、当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。
4、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。 5、当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:1)一般敞开式灯具,
灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外);①室外:2.5m(室外墙上安装);②厂房:2.5m;③室内:2m;④软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m;2)危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
6、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 一般项目
1、引向每个灯具的导线线芯最小截面面积应符合表19.2.1的规定:
2、灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:1)灯具及其配件齐全,元机械损伤、变形、
涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;3)除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头;4)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;5)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。
3、变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。
4、装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。
5、安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 6、投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 7、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 检查数量:主控项目2 全数检查:1、3-6 抽查10%,少于10套,全数检查。
一般项目 3、5、6 全数检查:1、2、4、7 抽查10%,少于10套,全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。