第一章 编制依据
一、《110kV?500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233 二、《110kV?500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092
三、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收和评定标准》Q/CSG 411002 四、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 五、《一般混凝土配合比设计规程》JGJ 55 六、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 七、《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107 八、《基建工程达标投产管理要求》 Q/CSG 213071 九、《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG 11105.2 十、《电力生产事故调查规程》CSG/MS 0406 十一、《中国南方电网企业十项关键反事故方法》 十二、《电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》 十三、《架空线路及电缆安健环设施标准》 十四、国家现行相关标准和技术经济指标 十五、南方电网及广东电网现行相关标准
十六、工程所在地域行政主管部门同意文件及建设单位对施工要求 十七、工程施工协议 十八、工程设计文件
十九、工程施工范围内现场条件、工程地质及水文地质、气象等自然条件 二十、和工程相关资源供给情况
二十一、施工单位规章制度、生产能力、机具设备情况、技术水平 二十二、施工单位现场调查情况等
注:以上标准及规范均以最新版本为准。
第二章 工程概况
一、工程概况
工程名称:110千伏鼎盛至山塘尾双回线路工程(架空部分)。
建设单位:深圳供电局 设计单位:深圳供电计划设计院 监理单位:广东诚誉工程咨询监理 施工单位:深圳供电计划设计院
工期要求:8月01日~11月25日
(一)工程简述
本工程施工概况:
110千伏鼎盛至山塘尾双回线路工程:
新建2回线路接入220kV鼎盛站,形成110kV鼎盛至山塘尾双回线路新建线路长2×6.797km,其中新建架空线路全长约2×5.125km。同塔双回路架设,导线型号为1×JL/G1A-630/45型钢芯铝绞线;地线2根一根一般地线,采取1X JL/GIA-630/45型钢芯铝绞线,另一根为24芯OPGW光缆。电缆2 X1.614k采取FY-YJLW03-Z-1 X1200mm2/110kV电缆。
(二) 工程承包方法及范围 1.承包方法:包工、部分包料。
1)架空线路部分:包工和部分包料,建设单位提供杆塔材料、导地线、绝缘子,光缆、光缆金具、线路避雷器、杆塔三牌、包含金具,其它材料由施工单位提供。
2.承包范围:
1)架空线路:施工图纸范围内架空送电线路安装、调试工程。包含:线路本体工程、施工场地租用(含施工占用地及施工道路等)、施工临时占用地及施工道路青苗赔偿、接地线铺设青苗赔偿、辅助施工费用、旧电力线、塔材材料拆除、跨越及河流封航、鱼塘围堰(如有)、施工道路修筑、杆塔三牌(塔号牌、警示牌、相序牌)安装、OPGW光缆架设、线路参数测试。
不包含:塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、沿线建(构)筑物拆迁赔偿、通信线路拆除(如有)、各类市政管道拆除(如有)、光缆接续及测量。
不包含:征地及青苗赔偿、三牌、沿线建(构)筑物拆除、管道光缆敷设、光缆接续及测量、整套开启调试。 (三) 地型地貌情况
1、110千伏鼎盛至山塘尾双回线路工程(架空部分) 1)架空线路部分:
工程区在龙岗区坪地街道办境内,沿线地貌单元关键为丘陵为主,间夹较多山谷、冲沟。,地表高程29~133m,相对高差约101m,自然斜坡坡度15~30°,局部陡坡坡度大于40°。拟建N18局部经人工开挖,塔基东、西侧均分布有小陡坎,其它线路均保持原始地貌。沿线地表植被茂盛,以杂木、灌木为主,山脊地段为防火带乔木。
山区仅局部分布有土路,沿线路行走困难,交通条件较差。 二、工程特点 (一)工程路径概况 路径概况(架空部分)
110kV鼎盛至山塘尾双回线路架空段自电缆终端塔D1起,沿计划高压走廊平行于110kV鼎地线走线至D3,左转继续平行于鼎地线走线至D5,右转向西走线,跨过110kV鼎地线、坪地线(停运)至D10,向西走线跨过惠盐高速公路至D13,左转跨过110kV岗地线、升地线至D15,右转至山塘尾站终端塔D16,进入山塘尾站。