编号:
人防工程平战功能转换实施方案
编制单位:(建设单位) 浙江宏鼎工贸集团有限公司
。
2013年 月 日
一、二、三、1、2、3、4、5、1、2、3、
目 录
编制依据 工程概况
人防工程平战转换实施方案 组织机构 主要职责
平战转换工作领导小组的主要职责工程转换组的主要职责 场所管理组的主要职责 后勤保障组的主要职责 安全保卫组的主要职责 主要物资采购清单及费用 人防工程平战转换实施要求
人防工程平战转换具体工作 人防工程平战转换技术措施 人防工程平战转换经费
-可编辑修改-
(一) (二) (三) (四) 。
四、附则
五、防空地下室战时建筑平面图(A3图幅)
杭州运河宾馆工程 人防工程平战功能转换实施方案
一、编制依据
(一)、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》(浙人防办[2005]162号);
(二)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005); (三)、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ—98); (四)、《人防工程平战功能转换设计专篇》。
二、工程概况
工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 杭州运河宾馆 金华路58号 浙江宏鼎工贸集团有限公司 杭州市建筑设计研究院有限公司 -可编辑修改-
。
监理单位 施工单位 使用管理单位 平战转换设计单位 平战转换实施单位 竣工时间 人防工程类别 防常规武器抗力级别 建筑面积 平时用途 上部结构形式 防护单元个数 口部个数 战时隐蔽人员数量
杭州之江工程建设监理有限公司 中钜建设集团有限公司 浙江宏鼎工贸集团有限公司 杭州市建筑设计研究院有限公司 浙江宏鼎工贸集团有限公司 2009. 甲 6级 47310 汽车库 框架 3 17 3127 平战转换设计时间 防核武器抗力级别 防化等级 掩蔽面积 战时用途 地下层数 防爆单元个数 通风竖井个数 战时物资储备数量 2006. 6级 丙级 4190 人员掩蔽 2 8 1 无 杭州永鼎物资公司仓储用房 人防工程为 甲 类人防工程,工程总建筑面积 47310 m2,层高 3.8 m,人防工程建筑面积 4910 m2。人防结构顶板厚度 0.25m,墙厚 0.35m,底板厚 0.5 m。
本工程临空墙临战封堵有 8 处,封堵洞口长×宽分别6*2.7 ;单元间隔墙上封堵共 8 处,尺寸为: 6*2.7(8处) ;抗爆挡墙长为 142 m。
-可编辑修改-
。
三、人防工程平战转换实施方案
(一)组织机构
(1) 成立人防工程平战转换工作领导小组
为做好人防工程从平时状态转入战时状态的各项工作,单位成立人防工程平战转换工作领导小组。
组 长:(分管领导) 陈永华
副组长:(工程维护部门负责人) 钱正洪
成 员:(有关科室负责人) 郑伟、张贵龙 。
(2) 领导小组下设四个实施小组 1、 工程转换组
组 长: 钱正洪
成 员: 郑伟、张贵龙 。
2、 场所管理组 组 长: 郑伟
成 员: 张贵龙、魏东刚 。
3、 后勤保障组
组 长: 魏建峰
成 员: 张贵龙、魏东刚 。