浅谈补偿收缩混凝土施工质量控制
摘 要:在聊城昌润莲城1#住宅楼中,取消外防水。地下室底板、外墙及顶板,使用补偿收缩混凝土,进行结构自防水施工,因此对补偿收缩混凝土施工质量的控制尤为重要。本文就该工程为例,谈一谈补偿收缩混凝土施工质量控制要点。 关键词:补偿收缩混凝土;施工质量 一、引言
补偿收缩混凝土是近年来对超长现浇结构发展起来的一种新型混凝土品种。通过在普通混凝土中掺入一定数量的膨胀剂,水化后产生一定量的体积膨胀,在相邻钢筋的约束下,在结构中建立一定量的预压力,从而使混凝土不裂不渗,实现混凝土结构的超长无缝施工。
本工程地下室底板及挡土墙、后浇带及加强带采用高效抗裂防水剂配制的膨胀(补偿收缩)混凝土施工。为提高本工程地下室结构的抗裂防渗能力,采用hcsa型高效抗裂防水剂配制成设计要求的膨胀混凝土,且在13轴到15轴之间,35轴到38轴之间设两条连续式膨胀加强带,带宽2m。 二、施工控制要点
我单位首次接触该类工程施工,如何组织施工,对关键部位进行施工质量控制,以及施工缺陷处理成为施工关键。
按照膨胀加强带分为三个部分,分别为ⅰ区(1-13轴)、ⅱ区(15-36轴)、ⅲ区(38-46轴),13-15轴、35-38轴为膨胀加强带。
1.关键部位施工方法
由于本工程筏板与防水板之间存在80cm的高差,此处模板设置成为重点,为保证混凝土浇注时此处能振捣密实,除在筏板与防水板之间设置立模外,还应在防水板上皮钢筋下面设置一层密目铁丝网。
密目铁丝网应采用10#铁丝与防水板顶部钢筋绑扎在一起,以防止侧面混凝土往上翻浆。 2.混凝土施工注意事项
(1) 在浇灌混凝土前,模板及钢筋间的所有杂物必须清理干净。 (2) 采取分块一次性整体浇筑的施工方式,根据后浇带、施工缝分为数个施工段,施工段浇筑方向采取“一个坡度,循序推进,一次到位”的浇筑方法,使混凝土暴露面最小,浇筑强度最大,浇筑时间最短。在计划浇筑区段内连续浇筑混凝土,不得中断;混凝土浇筑以阶梯式推进,浇筑间隔时间不得超过混凝土的初凝时间。 (3) 混凝土振捣要振捣密实,不能漏振、欠振,也不可过振。振捣时,快插慢拨,振点布置要均匀,振捣时间以混凝土不泛浆,不出气泡为止。每间隔1~2个钢筋网格必须进行一次振捣,振捣时间不少于10秒,不长于30秒。在施工缝、预埋件及穿墙管道处应加强振捣,以免振捣不实,造成渗水通道。振捣时应尽量不触及模板和钢筋,以防止其移位、变形,需要特别注意的是:①严禁用振捣棒别钢筋下料,防止已经收面的混凝土被传导振裂,严禁用振捣棒振动钢板止水带,防止已经浇筑完毕的钢板止水带与混凝土之
间出现裂隙,丧失止水效果,钢板止水带的部位采用人工插捣;②底板与外墙的阴角加强振捣,宜采用二次振捣工艺。
(4) 应注意混凝土接茬时间不得超过混凝土初凝时间,避免出现施工冷缝,造成渗水隐患,混凝土接茬时间不得超过5小时。混凝土浇灌前应充分考虑到各种不利因素,合理安排施工进度,完善技术措施,确保不出现“冷缝”。
(5) 底板成型完,由于混凝土表面水泥浆较厚,应首先用长刮尺刮平,分散水泥浆,然后快速贴覆塑料薄膜。
(6) 防水外墙及其他立面混凝土浇筑完成,拆模后,如不能及时回填,需要在外表面刷一层养护剂。 3.养护
底板:为防止温度应力和失水干缩引起混凝土开裂,混凝土浇注完成后要覆盖塑料薄膜、毛毡,并洒水进行保湿养护。份两种方法,具体做法如下:
保湿养护方式——振捣刮平后,立即覆盖塑料薄膜、毛毡,避免水分散失,表面混凝土终凝或能上人后,24小时洒水养护。在养护其间,混凝土不得发白。
蓄水养护方式——混凝土终凝之后,部分区域即可分区筑坝蓄水养护,蓄水深度不小于5厘米。确保底板在14d内保持湿润状态,在养护其间,混凝土不得发白。
墙体:混凝土终凝后松动固定模板的螺栓,在模板顶部浇水对墙体混凝土进行养护,应带模养护7d,模板拆除后,应避免墙体暴露,