好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新机组并网前涉网试验项目及试验流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

新机组并网前涉网试验

项目及试验流程

Revised by Chen Zhen in 2024

新机组并网前涉网试验项目及试验流程

2009年8月13-14日,江苏电力调度通信中心在南京组织召开了“江苏电网2009年度统调电厂二次系统暨电能质量技术监督工作会议”,其中有关涉及新建机组涉网试验及其运行管理方面的规定,对我公司热电公司新建机组具有指导意义。 一、新建机组涉网试验项目

按照电监会有关机组进入商业运行规定,省公司印发了《江苏省电力公司办理新建发电机组进入商业运营管理工作规定(试行)》 (苏电发展(2009 ) 729号),文件规定进入商业运营的条件是“统调机组在连续带负荷运行试验前完成了国家电监会22号令《电网运行规则(试行)》第20条规定的并网运行必需的试验项目:机组励磁系统建模试验、调速系统实测建模试验、PSS参数整定试验、进相运行、自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)、一次调频等,其性能和参数符合电网安全稳定运行需要。电力调度机构已出具“发电机组和接入系统设备(装置)满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求的意见”。

二、新建机组涉网试验流程及运行管理

省调也于年初印发了《江苏电网发电机组涉网试验管理办法》(苏电调(2009 ) 264 号),对涉网试验的项目和内容、工作流程及运行管理进行了进一步明确,有关要求如下:

1、新建机组在168小时试运前应完成所有涉网试验。 2、试验流程为:

⑴、电厂应在试验开始前五个工作日向省调提出书面涉网试验申请,并提交经启委会批准的试验方案。其中AGC、一次调频监测系统联调试验应与省调沟通,提交“AGC调试信息”和“一次调频监控系统联调试验信息”表;进相运行和AVC试验应与省调运方处联系确

定试验方案。

⑵、电厂应按试验方案在省调批准的试验时间开展各项试验工作。

⑶、在试验完成后,试验单位及时向电厂提交有关试验报告和完整的试验数据 (记录试验时间和试验结果)。

⑷、电厂向省调提出机组正式投运申请,提交相关试验报告。 ⑸、经省调核实后批准机组进入168试运行。

3、在完成规定涉网试验后,试验单位应抓紧完成涉网试验报告的编制,发电企业应及时提出AGC、一次调频、进相运行、AVC等功能的投运申请,省调及时向有关部门出具“发电机组和接入系统设备(装置)满足电网安全稳定运行技术要求和调度管理要求”报告,未办理有关手续的机组将按未具备相应功能进行考核。

4、在机组运行中发电企业应采取措施确保AGC、一次调频能够按要求投入,其控制性能应满足指标要求,并严格执行投、退役管理制度。在机组不能执行AGC、一次调频、进相运行时应事先向省调报告。

注:苏电调(2009 ) 264 号文件已在我公司OA系统内流转,但苏电发展(2009 ) 729号未见流转,未能见到正式文件和详细的文件内容。

生产技术部

2009-8-18

附件:苏电调(2009)264号《江苏电网发电机组涉网试验管理办法》

新机组并网前涉网试验项目及试验流程

新机组并网前涉网试验项目及试验流程RevisedbyChenZhenin2024新机组并网前涉网试验项目及试验流程2009年8月13-14日,江苏电力调度通信中心在南京组织召开了“江苏电网2009年度统调电厂二次系统暨
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hfo64wzd64qfr01784a35m4y31es80159f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享