A.0.4 常用构配件与材料、人员自重,可按表A.0.4取用。

表A.0.4 常用构配件与材料、人员自重

A.0.5 敞开式单排、双排、满堂脚手架与满堂支撑架的挡风系数φ值,可按表A.0.5取用。

表A.0.5 敞开式单、双排、满堂脚手架与

满堂支撑架的挡风系数φ值 步距 (m) 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.60 1.80 2.00 0.4 0.260 0.241 0.228 0.219 0.212 0.207 0.202 0.200 0.1959 0.1927 0.6 0.212 0.192 0.180 0.171 0.164 0.158 0.154 0.152 0.148 0.144 0.75 0.193 0.173 0.161 0.151 0.144 0.139 0.135 0.132 0.128 0.125 0.9 0.180 0.161 0.148 0.138 0.132 0.126 0.122 0.119 0.115 0.112 纵距(m) 1.0 1.2 1.3 0.173 0.164 0.160 0.154 0.144 0.141 0.141 0.132 0.128 0.132 0.122 0.119 0.125 0.115 0.112 0.120 0.110 0.106 0.115 0.106 0.102 0.113 0.103 0.100 0.109 0.099 0.096 0.106 0.096 0.092 1.35 0.158 0.139 0.126 0.117 0.110 0.105 0.100 0.098 0.094 0.091 1.5 0.154 0.135 0.122 0.113 0.106 0.100 0.096 0.094 0.090 0.086 1.8 0.148 0.128 0.115 0.106 0.090 0.094 0.090 0.087 0.083 0.080 2.0 0.144 0.125 0.112 0.103 0.096 0.091 0.086 0.084 0.080 0.077 注:当采用φ48.333.6钢管 41

A.0.6 轴心受压构件的稳定系数φ(Q23511钢)应符合表A.0.6规定。

表A.0.6 轴心受压构件的稳定系数φ(Q23511钢)

注:当λ>250时,φ=7320/λ

2

42

附录B 钢管截面几何特性

B.0.1 脚手架钢管截面几何特性应符合表B.0.1的规定。

表B.0.1 钢管截面几何特性 外径 截面积 惯性矩 截面模量 回转半径 壁厚t 每米长质量Φ,d A I W i (kg/m) (cm2) (cm4) (cm3) (cm) mm 48.3 3.6 5.06 12.71 5.26 1.59 3.97

43

附录C 满堂脚手架与满堂支撑架立杆计算长度系数μ

表C-1 满堂脚手架立杆计算长度系数μ 立杆间距(m) 1.331.3 1.231.2 1.031.0 0.930.9 步距 (m) 高宽比不大于2 高宽比不大于2 高宽比不大于2 高宽比不大于2 最少跨数4 最少跨数4 最少跨数4 最少跨数4 1.8 2.176 2.079 2.017 1.5 2.569 2.505 2.377 2.335 1.2 3.011 2.971 2.825 2.758 0.9 3.571 3.482 注:1 步距两级之间计算长度系数按线性插入值。 2 立杆间距两级之间,纵向间距与横向间距不同时,计算长度系数按较大间距对应的计算长度系数取值。立杆间距两级之间值,计算长度系数取两级对应的较大μ值,要求高宽比相同。

3 高宽比超过表中规定时,应按本规范6.8.6条执行。

表C-2 满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数μ1 1.231.2 1.031.0 0.630.6 0.430.4 步高 宽 比 高 宽 比 高 宽 比 高 宽 比 距 不 大 于 2 不 大 于 2 不 大 于 2.5 不 大 于 2.5 (m) 最少跨数4 最少跨数4 最少跨数5 最少跨数8 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1.8 - - 1.165 1.432 - - - - 1.5 1.298 1.649 1.241 1.574 - - - - 1.2 1.403 1.869 1.352 1.799 - - - - 0.9 - - 1.532 2.153 1.599 2.251 - - 0.6 - - - - 1.839 2.846 1.839 2.846 注:1 同表C-1注1、注2。 2 立杆间距0.9m30.6m计算长度系数,同立杆间距0.75m30.75m计算长度系数,高宽比不变,最小宽度1.2m。

3 高宽比超过表中规定时,应按本规范6.9.7条执行。

立 杆 间 距(m) 0.930.9 0.7530.75 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2 不 大 于 2 最少跨数5 最少跨数5 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 (m) (m) (m) (m) 1.131 1.388 - - 1.215 1.540 - - 1.301 1.719 1.257 1.699 1.473 2.066 1.422 2.005 1.699 2.622 1.629 2.526 表C-3 满堂支撑架(剪刀撑设置加强型)立杆计算长度系数μ1 1.231.2 1.031.0 步高 宽 比 高 宽 比 距 不 大 于 2 不 大 于 2 (m) 最少跨数4 最少跨数4 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 (m) (m) (m) (m) 1.8 1.099 1.355 1.059 1.305 1.5 1.174 1.494 1.123 1.427 1.2 1.269 1.685 1.233 1.636 0.9 - - 1.377 1.940 0.6 - - - - 注:同表C-2注。

立 杆 间 距(m) 0.930.9 0.7530.75 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2 不 大 于 2 最少跨数5 最少跨数5 a=0.5 a=0.2 a=0.5 a=0.2 (m) (m) (m) (m) 1.031 1.269 - 1.091 1.386 - - 1.204 1.596 1.168 1.546 1.352 1,903 1.285 1.806 1.556 2.395 1.477 2.281 0.630.6 高 宽 比 不 大 于 2.5 最少跨数5 a=0.5 a=0.2 (m) (m) - - - - - - 1.294 1.818 1.497 2.300 0.430.4 高 宽 比 不 大 于 2.5 最少跨数8 a=0.5 a=0.2 (m) (m) - - - - - - - - 1.497 2.300 44

表C-4 满堂支撑架(剪刀撑设置普通型)立杆计算长度系数μ2 1.231.2 1.031.0 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2 不 大 于 2 最少跨数4 最少跨数4 1.8 1.750 1.5 2.089 1.993 1.2 2.492 2.399 0.9 3.109 0.6 注:同表C-2注。 步距 (m) 立 杆 间 距(m) 0.930.9 0.7530.75 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2 不 大 于 2 最少跨数5 最少跨数5 1.697 1.951 2.292 2.225 2.985 2.896 4.371 4.211 0.630.6 0.430.4 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2.5 不 大 于 2.5 最少跨数5 最少跨数8 3.251 4.744 4.744 表C-5 满堂支撑架(剪刀撑设置加强型)立杆计算长度系数μ2 步距 (m) 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 1.231.2 高 宽 比 不 大 于 2 最少跨数4 1.656 1.893 2.247 1.031.0 高 宽 比 不 大 于 2 最少跨数4 1.595 1.808 2.181 2.802 立 杆 间 距(m) 0.930.9 0.7530.75 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2 不 大 于 2 最少跨数5 最少跨数5 1.551 1.755 2.128 2.062 2.749 2.608 3.991 3.806 0.630.6 0.430.4 高 宽 比 高 宽 比 不 大 于 2.5 不 大 于 2.5 最少跨数5 最少跨数8 2.626 3.833 3.833 45

附录D 构配件质量检查表

表D 构配件质量检查表 项 目 要 求 应有产品质量合格证、质量检验报告 钢管 抽检数量 750根为一批,每批抽取1根 检查方法 检查资料 目测 游标卡尺测量 检查资料 目测 检查资料 游标卡尺 钢板尺 测量 目测 检查资料 钢板尺 目测 目测 钢板尺 目测 钢管外径及壁厚 扣件 扣件螺栓拧紧扭力矩 可调托撑 脚手板 钢管表面应平整光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷;全数 严禁打孔;钢管使用前必须涂刷防锈漆 外径48.3mm,允许偏差±0.5mm;壁厚3.6mm,允许3% 偏差±0.36,最小壁厚3.24mm 应有生产许可证、质量检验报告、产品质量合格证、《钢管脚手架扣复试报告 件》GB15831规定 不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝;扣件与钢管接触部位不应有氧化皮;活动部位应能灵活转动,旋转扣件全数 两旋转面间隙应小于1mm;扣件表面应进行防锈处理 扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N2m,且不应大于按8.2.5条 65 N2m 可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,应有产品3% 质量合格证、质量检验报告 可调托撑螺杆外径不应小于36mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不小于30mm,插入立杆内的长度不得小于150mm,支托板厚不小于3% 5mm,变形不大于1mm,螺杆与支托板焊接要牢固,焊缝高度不小于6mm 支托板、螺母有裂缝的严禁使用 全数 新冲压钢脚手板应有产品质量合格证 冲压钢脚手板板面挠曲≤12mm(l≤4m)或≤16mm(l3% >4m);板面扭曲≤5mm(任一角翅起) 不得有裂纹、开焊与硬弯;新、旧脚手板均应涂防锈全数 漆 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定,扭曲变形、劈裂、腐朽全数 的脚手板不得使用 木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm;3% 板厚允许偏差-2mm 竹脚手板宜采用由毛竹或材楠竹制作的竹串片板、竹全数 笆板 竹串片脚手板宜采用螺栓将并列的竹片串连而成。螺栓直径宜为3mm-10mm,螺栓间距宜为500mm-600mm,3% 螺栓离板端宜为200mm-250mm,板宽250mm,板长2000mm、2500mm、3000mm 钢板尺