好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ - 130-2011 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录D 构配件质量检查表

表D 构配件质量检查表 项 目 要 求 应有产品质量合格证、质量检验报告 钢管 抽检数量 750根为一批,每批抽取1根 检查方法 检查资料 目测 游标卡尺测量 检查资料 目测 检查资料 游标卡尺 钢板尺 测量 目测 检查资料 钢板尺 目测 目测 钢板尺 目测 钢管外径及壁厚 扣件 扣件螺栓拧紧扭力矩 可调托撑 脚手板 钢管表面应平整光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷;全数 严禁打孔;钢管使用前必须涂刷防锈漆 外径48.3mm,允许偏差±0.5mm;壁厚3.6mm,允许3% 偏差±0.36,最小壁厚3.24mm 应有生产许可证、质量检验报告、产品质量合格证、《钢管脚手架扣复试报告 件》GB15831规定 不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝;扣件与钢管接触部位不应有氧化皮;活动部位应能灵活转动,旋转扣件全数 两旋转面间隙应小于1mm;扣件表面应进行防锈处理 扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N2m,且不应大于按8.2.5条 65 N2m 可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,应有产品3% 质量合格证、质量检验报告 可调托撑螺杆外径不应小于36mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不小于30mm,插入立杆内的长度不得小于150mm,支托板厚不小于3% 5mm,变形不大于1mm,螺杆与支托板焊接要牢固,焊缝高度不小于6mm 支托板、螺母有裂缝的严禁使用 全数 新冲压钢脚手板应有产品质量合格证 冲压钢脚手板板面挠曲≤12mm(l≤4m)或≤16mm(l3% >4m);板面扭曲≤5mm(任一角翅起) 不得有裂纹、开焊与硬弯;新、旧脚手板均应涂防锈全数 漆 木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定,扭曲变形、劈裂、腐朽全数 的脚手板不得使用 木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm;3% 板厚允许偏差-2mm 竹脚手板宜采用由毛竹或材楠竹制作的竹串片板、竹全数 笆板 竹串片脚手板宜采用螺栓将并列的竹片串连而成。螺栓直径宜为3mm-10mm,螺栓间距宜为500mm-600mm,3% 螺栓离板端宜为200mm-250mm,板宽250mm,板长2000mm、2500mm、3000mm 钢板尺

46

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ - 130-2011 - 图文 

附录D构配件质量检查表表D构配件质量检查表项目要求应有产品质量合格证、质量检验报告钢管抽检数量750根为一批,每批抽取1根检查方法检查资料目测游标卡尺测量检查资料目测检查资料游标卡尺钢板尺测量目测检查资料钢板尺目测目测钢板尺目测钢管外径及壁厚扣件扣件螺栓拧紧扭力矩可调托撑
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hfmr8z4hh9jajr89mf5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享