P1 P2
A B RB 0.3m 0.7m
以A点为转轴:RB=P2+0.3/1P1
=23.26+0.3×16.62 =28.25(KN)
则钢丝绳拉力的竖向分力 F1=RB=28.25(KN) 钢丝绳的拉力
F=29.18×√(3.1+1.0)/3.1
=29.68KN)
钢丝绳破断拉力换算系数取α=0.85,钢丝绳使用的安全系数取K=6,则钢丝绳需承受的拉力为
Fg=29.38×6÷0.85=210(KN)
根据《建筑施工手册》第四版缩印本第801页表14-2得Φ18.5(6×19公称对抗强度1700N/mm)钢丝绳的钢丝破断拉力总和为219KN>210KN,符合要求。
工字钢按简支梁进行受力验算。查表得[18号热轧普通工字钢抗弯强度f=215N/㎜,截面抵抗矩W=185×10㎜,取工字钢的截面塑性发展系数γ=1.05,则[18工字钢的抵抗弯矩
[M]=1.05×185×10×215 =41.76(KN·m)
外力作用产生的弯矩
M=16.62×1.0/4
=4.16 KN·m<[M]=41.76KN·m (符合要求)
工字钢的整体稳定性计算: 水平钢梁采用[18号工字钢 δ=M/ψbw≤[f]
3
3
3
2
2
2
2
其中ψb=570tb×235/(lhfg)
=570×10.7×94×235/(1500×200×235) =1.91
由于ψb>0.6,按照《钢结构设计规范》附录B,其值用ψˊ b 代ψb ψˊ=0.92 b
δ=4.16×10/(0.92×185000)=24.44<fm=215 满足要求。 6.3、水平挑梁端头“n”形吊环(Φ20)受力验算
每个吊环按两个截面计算,吊环拉应力按50N/㎜计算,则吊环钢筋所需面积为
A=28.26×10÷(2×50) =282.6(㎜)
Φ20圆钢截面面积为314㎜>282.6㎜,符合要求。 6.4、工字钢按悬挑梁验算
P2 P1
A B 700 300 1500
M=P1×0.3+P2×1
=29.18 KN·m<[M]=41.76KN·m 符合要求。 整体稳定验算:
δ=M/ψb·ω=29.18×10/(0.92×185000)=171.42<fm=215 满足要求。 B点吊环验算: RB=29.18/1.5=19.45KN 吊环钢筋所需面积为
A=19.45×10/(2×50)=194.5mm
Φ16圆钢截面积为200.96mm>194.5mm 符合要求。
悬挑外架斜拉钢丝绳在上一层楼面砼达到设计强度后就用钢丝绳将挑架工字钢斜拉固定。 七、安全管理
(1)、脚手架搭设人员必须持相应的特殊工种作业证上岗;
2
2
3
2
6
2
2
23
2
6
(2)、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋;
(3)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备;
(4)、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: a、主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; b、连墙件
c、悬挑钢梁及卡环。 (5)、严禁酒后作业。
(6)、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;
(7)、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 八、附图
1、易大●紫荆花商务中心A座商务写字楼外脚手架平面布置图; 2、楼易大●紫荆花商务中心A座商务写字悬挑架工字钢平面布置图 2、楼易大●紫荆花商务中心A座商务写字落地式外架安装图; 3、楼易大●紫荆花商务中心A座商务写字悬挑式外架安装图。