好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案(落地式、悬挑式)--2电子教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大横杆的最大挠度小于1500.0/150=10mm,满足要求。 4.3、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R≤Rc

其中:Rc——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN×0.8=6.4kN;

R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 1)、荷载值计算:

大横杆的自重标准值:P1=0.038×1.500=0.058KN 小横杆的自重标准值:P3=0.038×0.7=0.0266KN

脚手板的荷载标准值:P2=0.350×0.7×1.500/2=0.183KN

活荷载标准值:Q=3.000×0.7×1.500/2=1.575KN

荷载的计算值:R=1.2×(0.058+0.0266)+1.2×0.183+1.4×1.575=2.53kN

由上知R<6.40KN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

4.4、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容:

按《建筑施工手册》(第四版)中表5-7、5-10、5-11取值 (1)每米立杆承受的结构自重标准值gk1=0.1248KN/m: Gk1=Higk1=0.1248×6.35=0.79KN

(2)作业层面材料自重标准值gk2=0.438kN/m2: Gk2=n1lagk2=2×1.5×0.4381=1.31KN

(3)外立面整体拉结杆和防护材料自重标准值gk3=0.0768KN/m Gk3=Higk3=6.35×0.0768=0.48KN 经计算得到,立杆静荷载标准值: NG=Gk1+Gk2+Gk3=2.58 KN

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值NQ=3.000×2×1.500×0.7/2=3.15KN 风荷载标准值应按照以下公式计算

其中:W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.350

Uz——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

Uz=1.130

Us——风荷载体型系数:Us=1.090

经计算得到,风荷载标准值Wk=0.7×0.350×1.130×1.090=0.302KN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2NG+0.85×1.4NQ=1.2×2.58+0.85×1.4×3.15=6.85KN 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N=1.2NG+1.4NQ=1.2×2.58+1.4×3.15=7.51KN 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW=0.85×1.4Wklah2/10=0.175KN?m

其中:Wk——风荷载基本风压标准值(kN/m2);

la——立杆的纵距 (m); h——立杆的步距 (m)。

4.5、立杆的稳定性计算:

1、不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中:N——立杆的轴心压力设计值,N=7.51kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到l0/i=0.19; i——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; l0——计算长度 (m),由公式l0=kuh确定,l0=3.12m; k——计算长度附加系数,取1.155;

u——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50; A——立杆净截面面积,A=4.89cm2; W——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3; ——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

<[f],满足要求!

=80.83

2、考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中:N——立杆的轴心压力设计值,N=6.85KN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i的结果查表得到0.19; Mω——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,Mω=0.175KN?m; ——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到[f]——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 4.6、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

<[f],满足要求!

=108.18;

其中:NG2K——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K=1.79KN; NQ——活荷载标准值,NQ=3.15KN;

gk——每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.1248KN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=63.47米。 脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中:NG2K——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K=1.79KN; NQ——活荷载标准值,NQ=3.15KN;

gk——每米立杆承受的结构自重标准值,gk=0.1248KN/m; Mwk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk=0.175KN?m; 经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs=23.13米。 4.7、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算: Nl=Nlw+No

其中:Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算: Nlw =1.4×wk×Aw

wk——风荷载基本风压标准值,wk=0.302KN/m; Aw——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积, Aw=3.6×4.50=16.2m2;

No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No=5.000 经计算得到Nlw=6.85KN,连墙件轴向力计算值Nl=11.85KN 连墙件轴向力设计值Nf=A[f]

其中:——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=6.2/1.58的结果查表得到=0.989; A=4.89cm2;[f]=205.00N/mm2。 经过计算得到Nf=99.14KN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到Nl=11.85KN大于扣件的抗滑力8.0KN,不满足要求!必须采用双扣件抗滑才能满足要求。

2

连墙件扣件连接示意图

4.8、立杆的地基承载力计算:

本工程落地式脚手架立杆立在地下室顶板(18cm)及二层楼面(11cm及10cm)厚楼板上,立杆底部垫板采用200宽、50厚、1500长的硬杂木垫板。

五、悬挑外脚手架搭拆方案

本工程外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按JGJ130—2001规范(2002年版)要求进行。具体要求如下:

5.1、悬挑双排架基本搭设要求:

⑴、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度为1.5m。钢管、扣件、脚手板、安全网的材质符合规范JGJ130—2001规范要求;

⑵、采用[18号工字钢,间距按每3米一根布置,悬挑部分为1.5m,在建筑主体内的长度为3 m;工字钢在建筑主体内距其末端部150mm处设直径为16mm的圆钢“几”字形卡环固定,卡环锚入砼一 定要压在楼板下层钢筋下面,并保证两侧30cm以上搭接长度。卡环安装和楼板砼浇注施工同时进行。钢管立杆落在[18号工字钢上,立杆与工字钢连接采用在工字钢上焊接φ25凸出100mm的钢筋焊接,立杆套在钢筋上防止立杆位移。具体详见附图。浇筑楼板砼前在安装悬挑工字钢的位置预埋一根“n”字形Φ16圆钢,用于固定工字钢。在安装工字钢位置的对应上一层封口梁上预埋一根“n”字形Φ20圆钢,用于拉结钢丝绳。在工字钢的悬挑端焊接一根“n”字形Φ20圆钢吊环,用于拉结钢丝绳,固定挑架。Φ18.5钢丝绳每端用3个绳卡夹固定,离套环最近处的绳卡应尽可能地紧靠套环,绳卡的间距6~8d。在安装时用紧线器调节好钢丝绳的松紧度。架子首层、顶层和作业层脚手板要满铺,内立杆与建筑物间也要满铺封闭。每两步三跨要设一道刚性连墙杆。其他构架同落地式外脚手架。如杆底座没有工字钢的位置采用传力杆和底横杆形式处理传力,立杆传力杆采用双扣件连接。

⑶、立杆横间距Lb=0.7m,纵距La=1.5m;

⑷、大横杆步距h=⒈8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于La/2;即应按三根考虑,间距La/2=0.75m;

⑸、主节点处设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,靠墙一端的外伸长度0.3m。

⑹、剪刀撑设置:悬挑外架在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o之间;剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

⑺、连墙件:必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3La)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。连墙件偏离主节点的最大距离不超过30cm。

⑻、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:

6hclu1u5m077t6k14pg60zn011onzd01agq