好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案(落地式、悬挑式)--2电子教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

易大·紫荆花商务中心A座商务写字楼

外脚手架工程专项施工方案

一、工程概况

本工程为易大·紫荆花商务中心A座商务写字楼,位于银川市开发区,建筑面积31930.5m,地

2

下1层,地上23层,其中一层至四层层高5m,标准层层高3.6m,建筑总高度92.50m,建筑结构形式为框架剪力墙结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。 二、脚手架方案选择

1、本工程外脚手架分落地式外脚手架和悬挑式外脚手架。根据本工程的特点和施工需要,决定A座写字楼楼落地式分二段搭设,第一段从地下室顶板至二层平面,搭设高度12.35m,第二段从二层平面至四层平面,搭设高度10.2m四层以上采用悬挑斜拉式外脚手架,架总高69.6m,分四次悬挑。挑架工字钢第一道布置在五层楼面,悬挑5层,架高18.6m;第二道布置在十层楼面,悬挑5层,架高18.6m;第三道布置在十五层楼面,悬挑5层,架高18.6m;第四道布置在二十层,悬挑3层,架高13.8m。

三、落地式外脚手架搭拆方案

本工程外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按JGJ130—2001规范(2002年版)要求进行。具体方案如下:

3.1、落地双排架基本搭设要求:

(1)、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质符合规范JGJ130—2001规范要求。

(2)、双排外脚手架地基,脚手架立杆立于地下室顶板,承载力满足要求。

(3)、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放线定位。脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡。

(4)、立杆横间距Lb=0.7m,纵距La=1.5m;落地双排外脚手架搭设内,外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正 杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆必须用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。

(5)、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆→立杆→装扫地小横杆→安装第一步大横杆

→安装抛杆→安装第一步小横杆→铺站脚脚手板逐步搭设。

(6)、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于La/2;即应按五根考虑,间距La/2=0.75m;小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

(7)、剪刀撑设置:按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o。

(8)、连墙件:采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3La)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可 采用与柱子、剪力墙用钢管和扣件锁紧。

(9)、竹脚手板铺设:第一步架满铺一层脚手板,作业层中间层每三层满铺脚手板,其余未铺脚手板的每个建筑结构层均满挂安全兜网,设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置0.9m高的安全防护栏。(详见下图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂符合国家安监标准的密目式 (2000目)安全围网进行全封闭。

(10)、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通,接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30Ω。

(11)、结构施工支模架不得与外架连结,严禁悬挂起重设备,商品砼输送管不得与外架连结,其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固。作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载。

(12)、卸料平台另编制施工方案。 3.2、落地双排架拆除要求:

(1)、拆除前必须全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否符合构造要求,不符合要求的应先处理好,并清除杂物和障碍物后方可开始拆除。

(2)、拆除前应根据施工的需要,制订出符合实际施工需要的拆除方案,由项目经理或总工长

(技术负责人)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业。

(3)、在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志,并设专人警戒,禁止非工作人员入内。 (4)、作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业。

(5)、外脚手架的拆除作业,先设置警戒区域,委派拆架作业监督人员监督。必须从上而下逐 步进行,严禁上下同时作业。即由上而下,后绑先拆,先绑后拆,一般情况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等,必要时要先加固后拆除。

(6)、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应设连墙杆加固。

(7)、拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆。

(8)、外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台,由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走。禁止堆放材料超过卸料平台限载量。

(9)、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向, 往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应,动作协调,当解至与其他作业人员有关的结扣时,应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣,以防坠落。

(10)、拆除过程中,要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上,以防坠落伤人。 (11)、拆除过程中要注意保护成品,不得损坏,如有损坏要通知有关人员修复后再拆除。 四、落地式外脚手架复核计算书:

钢管脚手架的计算按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度取最高6.35m计算,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5m,立杆的横距0.7m,立杆的步距1.8m。采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步3跨,A=3.6×4.5=16.2m2。

施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工1层,脚手板共铺设2层。 4.1、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1、均布荷载值计算:

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262KN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.25KN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.262+1.4×2.25=3.51KN/m

小横杆计算简图

2、抗弯强度计算:

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下:

M=3.51×0.72/8=0.21KN.m =0.21×106/5080.0=41.34N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×3.51×7004/(384×2.06×105×121900.0)=0.44mm 小横杆的最大挠度小于700/150=4.66mm,满足要求。 4.2、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。 1、荷载值计算:

小横杆的自重标准值:P1=0.038×1=0.038KN

脚手板的荷载标准值:P2=0.350×0.7×1.500/2=0.183KN 活荷载标准值:Q=3.000×0.7×1.500/2=1.58KN

荷载的计算值:P=(1.2×0.038+1.2×0.183+1.4×1.58)/2=2.48KN

大横杆计算简图

2、抗弯强度计算:

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载产生的最大弯矩与集中荷载产生的最大弯矩之和,计算公式如下:

跨中最大弯矩:M1max=0.08ql+0.15PL

M=0.08×(1.2×0.038)×1.500+0.150×2.46×1.500=0.56KN·m 支座最大弯矩:M2max=-0.1ql-0.15PL

M=0.1×(1.2×0.038)×1.500+0.150×2.46×1.500=0.56KN·m =0.56×10/5080=110N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm,满足要求! 3、挠度计算:

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

2

6

2222

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1500/(100×2.060×105×21900.000)=0.05mm 集中荷载标准值P=0.038+0.183+1.58=1.80KN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.146×1800×1500/(100×2.060×105×121900.000)=2.64mm 最大挠度和 V=V1+V2=2.69mm

34

外脚手架施工方案(落地式、悬挑式)--2电子教案

易大·紫荆花商务中心A座商务写字楼外脚手架工程专项施工方案一、工程概况本工程为易大·紫荆花商务中心A座商务写字楼,位于银川市开发区,建筑面积31930.5m,地2下1层,地上23层,其中一层至四层层高5m,标准层层高3.6m,建筑总高度92.50m,建筑结构形式为框架剪力墙结构,设计合理使用年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hclu1u5m077t6k14pg60zn011onzd01agq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享